Werbepartner

Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Avatar von coroner
    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    Ulm/Deutschland
    Beruf
    IT Consultant
    Benutzertitelzusatz
    Baulaie
    Beiträge
    1,908

    Dampfsperre so i.O.? (oder was ist das....)

    Hallo,
    habe bei einem bekannten angehängte Konstruktion im Dach vorgefunden.
    Es ist ein Satteldach und diese "ungedämmte" Stelle ist genau in der Mitte
    des Firstes. Ist das technisch / Dämmungsmässig so ok?
    Dieser Bereich ist ca. 0,5-1m lang.

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dampfsperre so i.O.? (oder was ist das....)

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Vossi
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Wolfenbüttel
    Beruf
    Wohnraumgestalter
    Benutzertitelzusatz
    Freigeist und Erfinder
    Beiträge
    1,413
    Auf jeden Fall interessant...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von Dachi
    Registriert seit
    07.2008
    Ort
    63607 Wächtersbach
    Beruf
    Dachdeckermeister
    Benutzertitelzusatz
    Lernender
    Beiträge
    1,093

    Das soll doch

    ein VOLLsparrendämmung sein!
    Ist Sie das?
    DB ist gespannt, nicht vollständig und sehr wahrscheinlich nicht luftdicht.
    Tackerklammern gehören bei den Spannungen abgeklebt (m.M.).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von jetter
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    natürlich Mecklenburg
    Beruf
    Bau-Ing.
    Benutzertitelzusatz
    Dat löppt
    Beiträge
    1,061
    voll gedämmt Konstrutkion muss lUFTDICHT sein, das bedeutet überall!