Decke womit an Stahlträger hängen

Diskutiere Decke womit an Stahlträger hängen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, ich habe heute kurz mit meinem Statiker gesprochen. Ich habe ein Pultdach, welches mittig von einem Stahldurchlaufträger gestützt...

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. #1 stummel78, 15.03.2010
    stummel78

    stummel78

    Dabei seit:
    17.02.2010
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.(FH) derzeit techn. Einkäufer
    Ort:
    Calbe
    Hallo Leute,

    ich habe heute kurz mit meinem Statiker gesprochen. Ich habe ein Pultdach, welches mittig von einem Stahldurchlaufträger gestützt wird. Der Statiker empfiehlt, hier einen IPE 300, damit man die Stützenzahl reduzieren kann...

    Welche Möglichkeiten gibt es denn die darunterliegende Holzbalkendecke an diesem Träger mit anzuhängen (statisch ist das so ausgelegt, jedoch sind mir die Möglichkeiten der Befestigung noch nicht ganz klar)...

    Die Last wäre pro Abhängung (Deckenbalken mittig) etwa 150kg - dachte erst an eine Art Caddy-Clips, jedoch sind diese den Lasten nicht gewachsen.

    Gibt es da fertige Bügel oder Klammern, die man an den unteren Flansch des Trägers anbringen kann? Kenne sowas aus alten Bauten, aber ich finde diese nirgends...

    Bin euch für Eure Tipps sehr dankbar...
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Das kann nur der Statiker im Zusammenhang mit dem Planer sagen. Möglichkeiten gibst von bis, aber welche zu Deinem Dach passt, dass mögen die entscheiden, die dafür auch grade stehen sollen.
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    wie kommst du auf nur 150 kg?
    steht das in der statik?
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 15.03.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    markus - wenn kg in der Statik stünden, dann wüsste ich, warum der Statiker so lange mit der Aussage braucht. :smoke
























    Spiritistische Sitzungen sind halt keine sichere Verbindung ins Jenseits :p
     
  5. #5 stummel78, 15.03.2010
    stummel78

    stummel78

    Dabei seit:
    17.02.2010
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.(FH) derzeit techn. Einkäufer
    Ort:
    Calbe
    die 150kg war die Aussage vorhin am Telefon - bzw. 1500N...Auflage rechts und links auf dem Mauerwerk und mittig hängend an dem Träger...

    Mir geht es einfach erstmal um mögliche Systeme...Beispiele etc...

    Vielleicht könnt ihr mir dabei ja weiterhelfen
     
  6. #6 ThomasMD, 15.03.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Da fallen mir ganz spontan Trägerklammern ein.
    Gibts auch von anderen Herstellern.
     
  7. #7 PeMu, 15.03.2010
    Zuletzt bearbeitet: 15.03.2010
    PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Warum fragen sie denn den Statiker nicht nach der Aufhängung?
    Nur Zahlenrechner oder Tragwerksplaner. Sowas gehört mit zu dem Metier.
     
  8. #8 ThomasMD, 15.03.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Ich habe noch keinen Statiker getroffen, der sich mit solchen "Nebensächlichkeiten" abgibt. Die wollen alle nur den Nachweis haben, dass die Aufhängung für die Lasten zugelassen ist.
     
  9. #9 stummel78, 15.03.2010
    stummel78

    stummel78

    Dabei seit:
    17.02.2010
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.(FH) derzeit techn. Einkäufer
    Ort:
    Calbe
    Sicher gehört das in sein Metier, deswegen ist es doch aber trotzdem legitim, sich selbst mal zu informieren, oder? Wir treffen uns die Tage ja auch, keine Angst...

    Sonst seid ihr doch immer der Meinung, man solle sich informieren, und wenn man das dann tut, bekommt man oft als Antwort, wer immer wofür zuständig ist...was ich doch recht schade finde - ein Autoforum beispielsweise könnte mit solchen Anmerkungen wenig hilfreiche Tipps bieten...manchmal ist ein Tip an den Mechaniker eben hilfreich, weil er viellicht diese Macke oder jene Lösung noch nicht kannte...viele Wege führen bekanntlich nach Rom.

    Danke Dir Thomas
     
  10. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    thomas, du machst anlagenbau/-planung?
    da ist die konstellation tatsächlich anders - aber selbst da muss man
    manchmal ans "eingemachte" (scheinbar in fels gemeisselte verfahrensweisen) ran
    und
    z.b. nachweise (bis hin zur zie) für besondere befestigungen führen.

    im "einfachen" bauwesen werden die anschlüsse, zumal dann, wenn keine
    zulassung vorliegt, gerechnet-konstruiert-(kalkuliert)-geändert .. ;)

    was dabei rauskommt, ist abhängig von den randbedingungen auf die
    (bei üblicherweisen grösseren lasten als hier) viel einfacher indivuell reagiert
    wird - und natürlich von objektiven und subjektiven einflüssen der
    tragwerksplanerischen haltung.

    btw, den sinn der verlinkten trägerklemme sehe ich für diesen fall nicht -
    so unterschiedlich sind die wahrnehmungen ;)

    btw, zum thema wahrnehmung: um einen anschluss zu konzipieren, muss
    irgendwas im kopfkino ablaufen. irgendein stahlträger (als pfette?) an den direkt
    oder in 3m abhängung (??) decken(??)balken (länge, querschnitt?) angeschlossen
    werden, löst bei mir nix aus ... ausser der vermutung, dass ein
    produktlink in wirklichkeit nur zufällig was bringt.
     
  11. #11 ThomasMD, 15.03.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Ja mls, so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen.;)

    Für mich schien es so, als hätte Stummel gefragt, womit man Abhängungen mit Punktlasten von 1500 N an einen IPE 300 hängen könnte.

    Ob an den Abhängungen Rohrleitungen, Apparate oder Holzbalken hängen, interessiert die Trägerkrallen weniger.
    Die sonstigen Rahmenbedingungen, wie Belastbarkeit des Trägers und der Auflager, sowie die Konstruktion der abgehängten Decke haben mich nun wieder nicht interessiert, weil das nicht die Frage war und es, wie Du zutreffend bemerkt hast, nicht mein Fachgebiet ist.
     
  12. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Es ist aber die Frage und deswegen bringen solche Infos letztendlich nix.

    Ohne die Nebenbedingungen, was da woran wie usw. an Lasten, Lagesicherung, sonstige Anforderungen/Lasten, aber auch an Geometrie gegeben ist -> erst dann kann man die Lösung angeben.
    Was in unserem Metier auch immer wichtig ist: Gehört das zum Ausbau oder Rohbau, d.h. zu den statisch relevanten und damit den LTB unterliegendem Bereich oder in den "freieren" Bereich, wie Innenausbau.

    Ansonsten könnte man eine mehr oder weniger vollständige Link-Sammlung einstellen.
     
  13. #13 stummel78, 16.03.2010
    stummel78

    stummel78

    Dabei seit:
    17.02.2010
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.(FH) derzeit techn. Einkäufer
    Ort:
    Calbe
    Thomas hat schon recht, mit dem was er schreibt - mich interessieren doch erstmal nur die Möglichkeiten, die es so gibt

    Die Belastungen am Träger und an den Auflagern hat der Statiker ja ermittelt, nur haben wir uns über die Möglichkeiten der Abhängung noch nicht unterhalten...was ist denn so kompliziert daran, einige Beispiele zu nennen, wie man sowas üblicherweise macht...was der Statiker doch nachher "freigibt" wird sich doch dann zeigen. Es gibt doch meist viele verschiedene Möglichkeiten, die vielleicht dasselbe leisten, jedoch kostenmäßig/aufwandsmäßig stark differieren...

    Früher gab es diese Trägerklammern, die man links und rechts am unteren Flansch einhängte und in der Mitte unter dem Träger verschraubte, jedoch finde ich diese nirgends....sind diese nicht mehr üblich?
     
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 16.03.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    stummel, hältst Du uns für so dumm nicht zu merken, dass Du hier eine Detailplanungsfrage nach der anderen stellst?

    Irgendwie liesst sich das nach Genehmigungsplanungen durch Stempelauguste und DIY-Ausführungsplanung auf Boardgrundlage.

    Nö! :bef1021: Gips nich
     
  15. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    trägerklemmen haben zulassungen/prüfzeugnisse für
    • verbindung von 2 stahlträgern
    • abhängung von install.leitungen
    für die abhängung von holzbalken sind mir keine trägerklemmen bekannt.
     
  16. #16 stummel78, 16.03.2010
    stummel78

    stummel78

    Dabei seit:
    17.02.2010
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.(FH) derzeit techn. Einkäufer
    Ort:
    Calbe
    Ja, ich mache die Detailplanung zusammen mit einem Planer, d.h. auch ich mache mir Gedanken zu verschiedenen Details (bevor der Planer eben in diese Details geht) und bei dem einen oder anderen Detail stellt sich mir die Frage, ob meine Gedanken dazu in Ordnung sind, oder nicht...ist es nicht legitim, sich vorab über solche Details Gedanken zu machen, wenn man die Ausführung später zum großen Teil selbst macht?!?

    Im Übrigen halte ich hier niemanden für dumm!

    @mls
    Was spricht eigentlich dagegen, solche Klammern für die mittige Abhängung einer Holzbalkendecke, die außen auf dem Mauerwerk aufliegt, zu verwenden? Wichtig wäre doch, dass diese Klemmen den Belastungen gewachsen sind, oder liege ich dabei völlig falsch?
     
  17. #17 saarplaner, 16.03.2010
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Dagegen spricht...

    ... z.B. dass diese Klemmen nun mal keine bauaufsichtliche Zulassung für deinen Anwendungszweck haben.

    Grüße aus dem Saarland!
     
  18. Baucon

    Baucon

    Dabei seit:
    27.10.2008
    Beiträge:
    67
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Statiker
    Ort:
    Weingarten
    Hallo,

    einfachmal googlen unter "HE Anker".

    Da ich den Abstand zwischen Stahlträger und Holzbalken jedoch nicht kenne, kann ich nicht beurteilen, in wieweit diese Anker für diesen Zweck sinnvoll sind.
    :winken
     
  19. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Genau das sind die Themen: Wie sieht die geometrische Situation aus?

    Zulassung, Norm, BG oder Wildwest?

    So schwer?

    Wenn man wüßte worum es eigentlich geht.. die Lösungen, die wir so einbauen sind wahrscheilich ganz anders, einfach und pragmatisch. Nur ...
     
  20. jimmi

    jimmi

    Dabei seit:
    07.03.2004
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Südbaden
    Hallo Stummel78,

    schau doch mal hier nach.
    www.lindapter.com
    Ich selber kenne hiervon jedoch nur den LR Typ.
    Villeicht ist dort etwas dabei.

    Gruss Jimmi
     
Thema: Decke womit an Stahlträger hängen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Caddy Clips stahlträger

    ,
  2. stahlträger decke abhängen

    ,
  3. holzdecke an stahlträger hängen

    ,
  4. trockenbau decke an stahlträger,
  5. abhangdecke an Stahlträger ,
  6. decke abhängen stahlträger,
  7. stahlträgerabhängung,
  8. abgehängte brandschutzdecke stahlträger,
  9. decken abhängen an Stahlträger,
  10. t träger klemme trockenbau,
  11. deckenabhänger t träger,
  12. gewölbedecke abhängen wie befestigung an eisenträger,
  13. würth stahlträger klemmen trockenbau,
  14. an stahlträger hängeklips,
  15. abgehängte decke an stahlträger,
  16. stahlträgerdecke abhängen,
  17. befestigungsklemmen anstahlträger für trockenbau,
  18. würth abhängung gk decke an stahlträger,
  19. abhängesystem für decken an Stahlträger,
  20. trägerkrallen,
  21. trägerklemme für holzbalken,
  22. f90 decke an stahlträger,
  23. decke abhängen doppel t träger,
  24. caddy Stahlträger,
  25. verbindung bsp decke stahlträger
Die Seite wird geladen...

Decke womit an Stahlträger hängen - Ähnliche Themen

  1. Nach Styroporplatten: Was nun mit der Decke machen?

    Nach Styroporplatten: Was nun mit der Decke machen?: Hallo zusammen! Wir ziehen nun bald in eine unrenoviert übernommene Wohnung. Aktuell sind wir auf Hochtouren am renovieren und sind auf eine Frage...
  2. Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion

    Mit Gipsfaserplatten Decke abhängen, wie Abstand Metellunterkonstruktion: Hallo, wir werden eine Decke mit Gipsfaserplatten (Rigidur H) abhängen. Wir finden keine Anleitung wo zu finden ist, wie dort die Abstände bei...
  3. Womit Beleuchtungsprofil in Decke "verspachteln" und überstreichen

    Womit Beleuchtungsprofil in Decke "verspachteln" und überstreichen: Hallo, Habe in der abgehängten Küchendecke ein Profil gemacht in dem ein Teil meiner Samsung LED Streifen sitzt. Wie löse ich den Übergang...
  4. Keller Wände und Decke streichen, womit ?

    Keller Wände und Decke streichen, womit ?: Hallo zusammen, ich wollte in unserem Neubau (bezogen vor knapp einem Jahr) im Hobbykeller Wände (Kalkzementputz) und Decke (Filigrandecke)...
  5. Womit Decke streichen ? (Kalkstein ? )

    Womit Decke streichen ? (Kalkstein ? ): Habe gestern bei einem Kollegen die Decke streichen wollen. Spät am Abend blätterte die DispersionsFarbe(Alpina) ab und heute konnte man alles...
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.