Ergebnis 1 bis 4 von 4

Störung bei der Therme

Diskutiere Störung bei der Therme im Forum Heizung 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2010
    Ort
    Soltau
    Beruf
    Koch
    Beiträge
    1

    Störung bei der Therme

    Hallo Leute, ich hoffe Ihr könnt mir einwenig helfen...

    Ich denke mal das ich euch die kompletten angaben von der therme geben muss ich weiß die aber nicht :-)

    Therme ist von Modula 2

    er zeigt mir da ne störung an:

    Störung Kessel Prog. 1 Heizen
    HK1 Erdgeschoss

    Es steht das man da den code aufschreiben soll da blinkt nur eine 6 und ne 18

    Was muss ich tun (ausser den notdienst zu rufen)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Störung bei der Therme

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    In der Bedienungsanleitung nachlesen was der/die Fehler bedeuten gibt schon mal ne grobe Richtung was da klemmt.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Wie hoch ist denn die Kesselvorlauftemperatur? Fehler 18 ist glaube ich Übertemp. (STB).
    Wie hoch ist der Anlagendruck?
    Funktioniert die Pumpe?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Die "6" könnte ein "b" sein und einen Abschaltcode bezeichnen.
    Die 18 würde dann, wie R.B. schon schrieb, auf den ausgelösten Sicherheitstemperaturbegrenzer deuten.

    Mal suchen, ob sich auf dem Bedienfeld eine schwarze Kappe (ca. 15 mm Durchmesser) befindet. Diese abschrauben und mit einem Kuli oder kleinem Schraubenzieher, den Stift in der Vertiefung reindrücken.
    Wenn das aber mehrmals passiert, dann unbedingt Fachmann holen.