Abdichtung Kernbohrung Bodenplatte

Diskutiere Abdichtung Kernbohrung Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, gestern wurde an meiner Bodenplatte eine Kernbohrung (Durchführung für 100er Rohr) durchgeführt. Wie kann ich das Loch am besten...

  1. #1 patmanu, 30.03.2010
    patmanu

    patmanu

    Dabei seit:
    13.01.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkaufmann
    Ort:
    Rheinland
    Hallo,

    gestern wurde an meiner Bodenplatte eine Kernbohrung (Durchführung für 100er Rohr) durchgeführt.

    Wie kann ich das Loch am besten schließen bzw. abdichten?

    Danke vorab.

    Gruß
    patmanu
     
  2. #2 prodomos, 30.03.2010
    prodomos

    prodomos

    Dabei seit:
    02.02.2010
    Beiträge:
    20
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Eisenhüttenstadt
    Warum Du? Soll doch der machen, der das Loch gemacht hat.:winken
     
  3. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    aua.....
    das ist sache dessen, der das rohr einbaut!
     
  4. #4 tilo2002, 30.03.2010
    tilo2002

    tilo2002

    Dabei seit:
    02.12.2009
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Inf
    Ort:
    Potsdam
    Gebt ihm doch einfach einen Tipp bevor sie ihm das Rohr einschäumen oder sie ihm einen preislich "vergoldeten Gummiring" anbieten usw.

    Das Stichwort lautet Rohrdurchführung, aber aufpassen es gibt neben Doymar noch einige preiswertere Hersteller...
     
  5. Martl

    Martl

    Dabei seit:
    21.09.2009
    Beiträge:
    182
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maschinenbauer
    Ort:
    Gelting
    Patmanu,
    was suchen Sie denn unter der Bodenplatte? Gehts da irgendwo weiter??

    Grundsätzlich sollte aber identisch abgedichtet werden wie bei Kernlochbohrungen durch eine Beton Kelleraußenwand.

    Neben Doyma gibts z.B. noch Krasemann und Sohn...
     
  6. #6 ThomasMD, 30.03.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Für eine Rohrdurchführung wird vermutlich gar kein Platz sein, wenn da jemand mal eben gebohrt hat, um ein hunderter KG-Rohr durchzustecken.
    Schmutzwasserleitung vergessen?
     
  7. #7 patmanu, 03.04.2010
    patmanu

    patmanu

    Dabei seit:
    13.01.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkaufmann
    Ort:
    Rheinland
    Hallo,

    zunächst danke für die Antworten.

    Bei der Bodenplatte wurden aufgrund angeblich missverständlicher Bezeichnungen (WP = Wärmepumpe oder laut Bodenplattenbauer Waschplatz) das Leerrohr für die Wärmepumpe direkt an den Kanal angeschlossen. Somit mußte eine Zuwegung für die Leitungen der Wärmepumpe ins Haus nachgeholt werden.

    Dies wurde mit der Kernbohrung erledigt. Jetzt müssen wir die Bohrung möglichst langlebig abdichten um keine Probleme mit Feuchtigkeit zu bekommen.

    Einmal muss das 100er KG Rohr innerhalb der Bohrung/Bodenplatte und die Leitungen innerhalb des KG Rohres abgedichtet werden.

    Daher bin ich für jeden Tip dankbar.

    Danke und Gruß
    patmanu
     
  8. #8 Carden. Mark, 03.04.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Bevor hier alle nach Druckwasserhaltenden Abdichtungen schreien, sollte evtl. erst einmal geklärt werden, gegen welches Lastfall abgedichtet werden muss.
    Ist das Bauteil (hier die Bodenplatte) eine wasserundurchlässige Konstruktion?
    Oder steht nur Bodenfeuchtigkeit an?
     
  9. #9 patmanu, 05.04.2010
    patmanu

    patmanu

    Dabei seit:
    13.01.2010
    Beiträge:
    59
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bankkaufmann
    Ort:
    Rheinland
    Hallo,

    gegen Bodenfeuchtigkeit.

    Danke und Gruß
    patmanu
     
  10. #10 Wieland, 10.04.2010
    Wieland

    Wieland Gast

    Abgedichtet wird Grundsätzlich immer gegen den Ungünstigsten Lastfall,
    Beispiel Einbau eines 100mm dicken Rohr.

    Bodenplatte 300mm/300mm ausstemmen(Leichter Elektrohammer winkelrecht) Bewehrung nicht verletzen! Betongefüge nicht
    verletzen (Normalerweise Wasserschneidgerät verwenden).
    Edelstahlrohr mit umgebenden Pflantsch (5cm breit) zwischen Bewehrung einbauen.
    Betonanschlüsse reinigen absaugen 24 Std.zuvor vornässen,gegebenen Fall Zusatz-
    Bewehrung 8mm Ring bzw.Vergleichbar unten und oben einbauen.
    (Wand Schalung herstellen min 6cm über Öffnung Einfüllstutzen und Entlüftung montieren).
    mit Hochdruckfestem Vergussmörtel nach Herstellerangabe Vergießen.

    Fachmann konsultieren!

    Gruss

    Michael
     
  11. #11 wasweissich, 10.04.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    @Wieland
    wer lesen kann..........

    was gibts da zu stemmen ? und warum ?
     
  12. #12 Wieland, 10.04.2010
    Wieland

    Wieland Gast

    Rohr 100mm durchmesser Pflantsch 50mm = 200mm ausserdem Platz für Kraftschlüssigen
    Verguss = 100mm = 50mm umlaufend. =300mm/300mm

    Danke für die Frage.

    Michael
     
  13. #13 wasweissich, 10.04.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    es gibt da aber auch flansche mit ohne vergiessen ..........
     
Thema: Abdichtung Kernbohrung Bodenplatte
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. loch in bodenplatte abdichten

    ,
  2. bodenplatte loch abdichten

    ,
  3. kernbohrung bodenplatte

    ,
  4. loch in bodenplatte verschließen,
  5. kernbohrung boden,
  6. bodenplatte kernbohrungen verschließen,
  7. kernlochbohrung bodenplatte,
  8. Bohrlöcher Bodenplatte,
  9. kernbohrung Haus ohne Keller,
  10. Kernbohrung Bodenplatte Haus ohne Keller,
  11. Kernbohrung in der Frostschürze,
  12. bohrloch in Fußboden abdichten,
  13. kernbohrung fussboden keller,
  14. Bodenplatte kernlochbohrung,
  15. Bodenplatte wieder verschließen,
  16. Keller nachträgliche kernbohtung,
  17. loch in Fundament Haus ,
  18. kernlochbohruing bodenplatte,
  19. kernbohrung boden verschließen,
  20. durchführung bodenplatte abdichten,
  21. alte bohrung unter bodenplatte,
  22. bodenplatte nachträgliche Kernbohrungen bewehrung Abdichtung,
  23. fundament loch richtig abdichten,
  24. loch in bodenplatte,
  25. kernbohrung abdichten
Die Seite wird geladen...

Abdichtung Kernbohrung Bodenplatte - Ähnliche Themen

  1. Pfusch? Abdichtung Kernbohrung Solarleitungen in den Keller

    Pfusch? Abdichtung Kernbohrung Solarleitungen in den Keller: Hallo zusammen, erstmal freue ich mich hier ein Forum gefunden zu haben in dem ich Meine Erfahrung austauschen und teilen kann. Ich mache es...
  2. Kernbohrung für MSH zu groß, wie abdichten? Futterrohr + Tangit?

    Kernbohrung für MSH zu groß, wie abdichten? Futterrohr + Tangit?: Wir hatten uns gerade gefreut dass einmal nichts schief gegangen ist, nur um festzustellen dass wir es einfach nur noch nicht gesehen hatten......
  3. Kernbohrung Neubau Keller für Kabel - Abdichtung

    Kernbohrung Neubau Keller für Kabel - Abdichtung: Hallo liebe Experten und Heimwerker, da ich hier neu bin kurz zu mir: mein Name ist Patrick, ich bin 34, komme aus der Nähe von Darmstadt und...
  4. Abdichtung Bodenplatte nach Kernbohrung

    Abdichtung Bodenplatte nach Kernbohrung: Guten Morgen, als wir die Bodenplatte gegossen haben, haben wir für einen Bodenablauf ein KG2000 Rohr bindig mit Oberkante Betonplatte einbauen...
  5. Abdichtung diagonale Kernbohrung durch Bodenplatte

    Abdichtung diagonale Kernbohrung durch Bodenplatte: Hallo zusammen, wir haben uns für eine Sole-Wärmepumpe entschieden und die Bohrfirma für die Erdwärmesonde möchte eine diagonale Kernbohrung...