    Hallo zusammen,

    kennt sich von euch jemand mich Gründungen aus?

    Ich muss eine 80,5 x 44 Meter große Halle in meiner Abschlussarbeit planen. Die Fundamente muss ich von meiner Bodenplatte entkoppeln. Untergrund kann zu 250 kN/m² angenommen werden.
    Zwischen meinen Einzelfundamenten für die Rahmenstützen muss ich einen Frostriegel anordnen damit der Frost nicht unter meine Bodenplatte kommt. Gründungstiefe des Frostriegels 1m.

    Meine Frage?

    Wird ein Frostriegel konstruktiv bemessen, wenn ja mit welcher Bewehrung? Oder muss ich beim Frostriegel was berechnen?

    Danke mal und frohe Ostern

    Michi
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Frostriegel

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    evtl. einseitiger erddruck? oder e,h aus p?
    wenn fertigteil, dann evtl. v+w aus fassade?
    anprall?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Gundelfingen
    Beruf
    Diplomand
    Beiträge
    3
    Danke für die Antwort

    ich wollte den Frostriegel zwischen den stützen hochziehen und das unterste Sandwichelement dran befestigen. Die Sandwichelemente habe ich waagrecht angeordnet und direkt an den Stützen befestigt.
    über den Erddruck hab ich mir noch gar keine so großen Gedanken gemacht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Gundelfingen
    Beruf
    Diplomand
    Beiträge
    3
    ist eine Produktionshalle mit 2 x 10 to Kräne, auf anprall muss ich nichts bemessen auch nicht die stützen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Oha denn sie wissen nicht was sie tun.

    Halle / Kranbahn / Bopla / getrennt von Gründung / Frostschürzen gegen Frost ???? / Fassadenbefestigung ...

    44m Spannweite -Zugbänder... oder was für Klötze sollen da drunter?

    Wie funktioniert denn die Aussteifung der Halle / Abtragung der H-Lasten?

    Damit klärt sich fast alles. Ansonsten wirbelt in der Realität der Bauablauf noch einiges durcheinander.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Wieland
    Gast
    Frostschürtzen an Halle mit Brückenkran.

    Würde empfehlen die Frostschürze auf jeden Fall mit Statischer Funktion als sogenannter
    Aussteifungs u.Zerrbalken mit zu berechnen.

    Und Frostschürze auch im Erdreich mit Wärmedämmung.