Dachterrasse und Abdichtungbahn

Diskutiere Dachterrasse und Abdichtungbahn im Forum Dach auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    63

    Dachterrasse und Abdichtungbahn

    Hallo

    wir haben eine Dachterrasse, auf der mit einer Kautschukbahn die Wasserabdichtung ausgeführt wurde. Die Kautschukbahn wurde an den Rändern (Attika) der Dachterrasse ca. 15cm hochgezogen.

    Auf die Abdichtungsbahn wird jetzt noch geplant ein Bankira-Holzbelag ausgeführt mit einer Aufbauhöhe von ca. +/-10cm, so dass letztendlich die hochgezoegene Abdichtungsbahn nur noch ca. 5cm über die OK des Fertigbelags der Dachterrasse an den Aufkantungen hochgezogen ist.

    Meine Frage wäre, ob es ok ist, wenn die Abdichtungsbahn (wasserabweisende Schicht) 15cm über die OK der "wasserführenden" Schicht hochgezogen und nicht 15cm (sondern nur ca. 5cm) über die Oberkante des Fertigbelags der Dachterrasse? (Findet sich dazu eine Regelung in einer DIN?)

    Allerbesten Dank
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dachterrasse und Abdichtungbahn

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2003
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    DDM
    Beiträge
    519

    Fachregeln Dachdeckerhandwerk

    15 cm anschlusshöhe gemessen von ok fertiger belag bei dn < gleich 5°.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    63
    Hallo Herr Reimeier

    besten Dank für die Info; steht das auch in einer DIN oder ähnlichem, damit ich den Handwerker damit konfrontieren könnte?

    Beste Gruesse
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    12.2003
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    DDM
    Beiträge
    519
    DDH-Regelwerk 4.7; DIN 18195-9, DIN 18531

    sogut?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    63
    Hallo Herr Reitmeier

    allerbesten Dank!!!

    Beste Gruesse
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    63
    Hallo allerseits

    Mmmh, ok also wir haben derzeit dann defintiv keine 15cm über OK Fertigbelag, sondern nur ca. 17 cm über "wasserführender Schicht" und ca. 7cm über OK Fertigbelag. Der Fertigbelag wären dann Holzdielen.

    Ist das schlimm? .. oder kann das so bleiben?

    Die Abdichtungsbahn verläuft hierbei _hinter_ der Dämmung, die an der Hauswand und an der Wand der Attika der Dachterrasse angebracht ist. (Die Dämmung ist geeignetes Material für diese Stelle)

    Sofern die 15cm gem. nur für Spirtzwasser sind, sollte es doch nicht so problematisch sein, wenn die Abdichtungsbahn nur 7cm höher gezogen ist, weil die Abdichtungsbahn dann eh hinter der Dämmung ist.

    Oder wofür ist die Sicherheitshöhe von 15cm gem. DIN vorgesehen?

    Besten Dank und Gruß
    Thomas

    PS: Architekt und ausführender Handwerker sind bei mir der Meinung es sei für die Praxis nicht so schlimm, dass die 15cm gem. DIN nicht eingehalten werden und es würde in der Praxis schon zu keinem Problem führen.... ist dem so?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Gute Frage.

    DIN 18 195-9:

    5.4.3 Abschlüsse bei Abdichtungen nach DIN 18195-5

    Bei der Abdichtung von waagerechten und schwach geneigten Flächen sind die aufgehenden Bauteile so auszubilden, dass die Abdichtung bis deutlich über die ungünstigstenfalls auftretende Wasserbeanspruchung aus Oberflächen-, Spritz- und/oder Sickerwasser, im Regelfall mindestens 150 mm über die Schutzschicht, die Oberfläche des Belages oder die Überschüttung hochgeführt und auf weitgehend lückenloser, ebener, tragfähiger Rücklage gegen Abgleiten gesichert und verwahrt werden kann.

    Flachdachrichtlinie erwähnt außerdem noch Stauwasser bei Verschluß von Abläufen.

    Stauwasser kann aber nicht das Problem sein, weil der Aufstauhorrizont hier 17 cm ist. Also kann es der DIN wohl nur um Spritzwasser gehen, weil die vorgesetzen Dämmplatten insbesondere an den Stößen nicht wasserdicht sind.

    Am Bau geht vieles " gut ", was nach DIN nicht zulässig ist. Schutzzweck der DIN sind erprobte und dauerhaft bewährte Bauweisen. Es sollen also Risiken ausgeschlossen werden: Grundsatz des sichersten Wegs. Wer sich außerhalb der Norm bewegt, baut risikant. Das Risiko begründet den Mangel, es sei denn der Bauherr übernimmt ausnahmsweise das Risiko. Hierzu bedarf es aber einer klaren und eindeutigen Belehrung über die Risiken.

    Räumen beide ja auch zwischen den Zeilen ( und damit ohne ausreichende Belehrung ) ein:

    Architekt und ausführender Handwerker sind bei mir der Meinung es sei für die Praxis nicht so schlimm, dass die 15cm gem. DIN nicht eingehalten werden und es würde in der Praxis schon zu keinem Problem führen..
    Bedeutet doch nichts anderes als:

    " Wird schon " gut " gehen und Du kannst/solltest das (Rest)Risiko, das entfallen wäre, wenn wir uns an die DIN gehalten hätten, zu unserer Entlastung und zur Vermeidung einer für uns teuren Nachbesserung übernehmen ".

    Gleichbedeutend mit: " Machen wir immer so und es ist noch nie schief gegangen ".

    Wer es glaubt und sich darauf einläßt, ist bei einem Schaden 5 Jahre nach der Abnahme gelackmeiert. OK Archi haftet bei LPH 9 und unzureichender Belehrung noch einige Jahre länger.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    63
    Hallo Eric

    puh, ok, drei Fragen:

    (1) Was würde denn deine Erfahrung sagen; führt sowas zu Probleme oder definiert die DIN hier eine Regel mit viel "Sicherheitspuffer" (zur Risikominierung).

    (2) Würde es mir denn helfen wenn ich versuche die Gewährleistungsfrist auf 10 Jahre zu erhöhen oder irgendeine Art Passus schriftlich festzuhalten, dass im Falle eines Problems der Mangel dann später (für mich kostenfrei) zu beseitigen ist?

    (3) Kann denn in der Praxis wirklich Spritztwasser 7cm hoch durch eine 14cm bzw. 6cm dicke Dämmung durchdringen (um dann hinter bwz. unter die ABdichtungsbahn zu gelangen?)

    Würde mich für jegliche Meinungen hierzu sehr interessieren.

    Beste Gruesse
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Mal ein paar Fragen dazu:
    Wand aus was?
    Wärmedämmsystem davor? Wenn ja, aus was?
    Bild wäre super (auch gerne 2 oder 3 )
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Habe gerade mal meine Glaskugel befragt. Die sagt, in 10,5 Jahren kommts zum Schaden: Außenwand durchnäßt, Estrich innen leider auch durchfeuchtet.

    Meiner Glaskugel kannst Du jetzt glauben oder nicht.

    Zur Frage, welches Restrisiko der Bauherr zu akzeptieren hat, hier nachlesen:

    http://juris.bundesgerichtshof.de/cg...=1&Blank=1.pdf

    Wenn ich den BGH richtig verstehe, geht das vom Bauherren zu akzeptierende Restrisiko gegen Null: Der Mangel ist vollständig und endgültig zu beseitigen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Will sagen:

    All diese Fragen

    (1) Was würde denn deine Erfahrung sagen; führt sowas zu Probleme oder definiert die DIN hier eine Regel mit viel "Sicherheitspuffer" (zur Risikominierung).

    ........

    (3) Kann denn in der Praxis wirklich Spritztwasser 7cm hoch durch eine 14cm bzw. 6cm dicke Dämmung durchdringen (um dann hinter bwz. unter die ABdichtungsbahn zu gelangen?)
    hätte der AN und nicht Du oder wir zu 100 % zu Deinen Gunsten zu bejahen und zu beweisen.

    Ralf will das offenbar durch Ansicht von Fotos klären ???

    Diesen Unfug mit Verlängerung der Gewährleistungsfrist ( wie lange, welche Absicherung ? ) und sodann vollständige Bezahlung durch den AG habe ich noch nie verstanden. Der AN würde es ja wohl auch nicht akzeptieren, wenn Du ihm einen Teil der Vergütung mit ein paar gut gefälschten Geldscheine bezahlen und Du ihm hierzu erklären würdest, die sind so " gut ", daß man die überall los bekommt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von Eric Beitrag anzeigen
    Ralf will das offenbar durch Ansicht von Fotos klären ???
    Nö.
    Der Fragesteller überlegt, ein Risiko einzugehen. Das ist erstmal eine legitime Überlegung.
    Um ihm etwas zu den möglichen Folgen zu sagen, wenn er verwachst hat mit der Hoffnung "alles wird gut", ist es die Frage, ob "nur" der Putz von der Wand fällt und es in die Wohnzimmerlampe tropft oder ob ihm die Wohnzimmerlampe samt Decke auf den Kopf fällt, weils ein Holzrahmenbau ist, den sich der Hausschwamm einverleibt hat.

    Also schlicht Infos zur Risikoabwägung liefern können.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    63
    Also der Aufbau sieht wie folgt aus

    - Attika aus Stahlbeton; Hauswand aus Kalksandstein
    - an der Wand und Attika ist die Kautschukbahn (als Abdichtung) hochgezogen (ca. 17cm)
    - davor Wärmedämmung; im Sockelbereich geeignete Dämmung für den Sockelbreich (weil im Wasser)
    - dadrauf dann Putz
    - im unteren Bereich ca. 15cm hoch "Sockelputz" mit Dichtschlämme (wie sie auch im Sockelbereich des Hauses verwendet wird)
    - im oberen Bereich normaler "Hausputz"

    ... auf die Kautschukbahn kommt dann aber noch der Holzdielenbelag, ca. 10cm Aufbauhöhe, so dass dann die Abdichtungsbahn noch 7 cm höher steht und der Sockelputz 5cm höher als die OK des Fertigbelags.

    Beschreibt das den Aufbau hinreichend gut?

    Bilder kann man glaube ich schon seit einiger Zeit nicht mehr hochladen, oder?

    Ansonsten handelt es sich um ein "Massivhaus" mit Kalksandstein; unter der Dachterrasse ist auch kein Holzständerbauwerk sondern eine massive Stahlbetondecke

    In der Tat geht es mir um die Abwägung des Risikos bzw. um das Thema Verhältnismäßigkeit... denn leider ist die Abdichtungsbahn hinter den Dämmplatten hochgezogen und die Dämmplatten sind alle schon fertig verputzt :-(; wenn man die Abdichtung korrigieren will müsste müsste man ggf. auch den Putz wieder zerstören.

    Gruß
    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    IT
    Beiträge
    63
    Hallo Eric

    verstehe ich dich richtig, dass du den AN auffordern würdest den Mangel zu beseitigen und das ganze DIN-gerecht neu zu realisieren?

    Gruß
    Thomas