Ringbalken - Folie drunter?

Diskutiere Ringbalken - Folie drunter? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; .. Die sollte kann man , wenn man das rechnet, locker mit 5 oder evtl 6 6-er Bügel / m aufnehmen können .. dagegen sprechen sowohl...

  1. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    dagegen sprechen sowohl praktische (baubetrieb) wie auch
    theoretische (normenkonformität) gründe.
    ich bin ein grosser freund einer genaueren ermittlung - so diese sinnvoll
    und zulässig ist, was hier eindeutig nicht der fall ist.
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.905
    Zustimmungen:
    966
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei der oberen bild sind einzelne Bügel eingebaut und diese muß eine gerechnet haben. Wie soll der handwerker wissen ob der statiker richtig oder falsch gerechnet hat? Vieleicht sind 6er bügel mit geringeren abstand besser. Kann man diesbezgl. irgenwo reinschauen?
     
  3. #23 Carden. Mark, 10.04.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Grundsätzlich gilt bei allen Balken nach DIN 1045-1, Abschnitt
    13.2.3, Tabelle 31.
     
  4. #24 Wieland, 10.04.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 10.04.2010
    Wieland

    Wieland Gast

    Gleitlager unter Ringbalken?

    Wenn dann auf Ringbalken. Doch Grundsätzlich macht es Sinn Folien auf
    das Mauerwerk(Unter Deckenauflager,Betonbalken usw.) aufzubringen.

    Besonders dann wenn wir Wärmedämmauerwerk aus Porenton oder sonstigen
    Lochsteine herstellen.

    Denn beim Betonierforgang wird ohne diese Folie bei Sachgemässer Verdichtung des Frischbeton,die Steinschicht/Auflager unter der Decke/Beton
    Sauber mit Feinbeton und Zementschlemme verfüllt.(Funktionsverlust Wärmd.)

    Außerdem wird bei hohen Aussentemperaturen trotz vornässen,dem Frischbeton im Auflagerbereich das Wasser entrissen!


    Bei hohen Aussentemperaturen können die Rohbetondecken auf Grund
    Ihrer Ausdehnung, bereits Schäden am darunter liegenden Mauerwerk
    verursachen. (Dann doch auch Gleitlager darunter).


    Gruss

    Michael
     
  5. #25 Carden. Mark, 10.04.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Warum kommt hier jeder gleich auf eine "obere Geschoßdecke"
    Da steht doch nichts davon.
    Es wird im Thread sogar negiert!
    Und Folien - lieber Kollege - sollten schon mal garnicht "Grundsätzlich" auf Mauerwerk unter Geschoßdecken und Balken gelegt werden.
    Hier wird außerplanmäßig (im Gegensatz zu einer geplanten Gleitschicht) die Reibung und somit die Halterung vermindert.
     
  6. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Ich erinnere mal an Beitrag 10.

    Es gibt kein Grundsätzlich so oder so - es kommt drauf an.:28:
     
  7. #27 Carden. Mark, 10.04.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Unser Neues Mitglied lies aber leider nicht die Threads - sondern Antwortet irgendwo zu.
    Das muss aber noch besser werden.
    Hier lesen Laien oder Fachidioten mit - die das sonst noch alles glauben.
     
  8. #28 pauline10, 11.04.2010
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Stimmt!!! Das hätte ich eigentlich auch mal aufsuchen können, anstatt es aus dem Bauch heraus zu vermuten.

    Für <C50/60 gilt ein Längsabstand von 0,7 * h wenn V Ed < 0,30 * V Rd, max.

    Vermutlich wird diese Querkraft hier vorliegen.

    Wenn man damit mal rechnet ergeben sich 6 Bügel/m. Da müssen es bestimmt keine 8-er Bügel sein. Aber weniger Bügel und etwas stärker, machen eben weniger Arbeit.

    Normgerecht wäre die Bügelanordnung dann eben nicht (gewesen).

    pauline
     
  9. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Genau und Paulinchen antwortet auch irgendwie.

    -> den Thread kann man in die Tonne kloppen - zerlegt.
     
  10. #30 BauTomTom, 12.04.2010
    BauTomTom

    BauTomTom

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Student
    Ort:
    Dortmund
    Liebe Bauexperten

    wie ich sehe wurde das Theme hier doch schon recht ausfuehrlich zerkaut. Wie schon einiege festgestellt haben ist das Theme (vielelicht liegt es ja an der Gleitfolie :-)) etwas abgerutscht. Es ging hauptsaechtlich um die Folie. Die Buegel sind ok. Die Betondeckug con 30mm wurde wieder hergestellt indem die Buegel schraeg gestellt wurden (naja ging nicht anders)

    MARK: also dein Beitrag ist ziemlich klar. KEINE FOLIE ich denke genau so denn man will diesen Verband ja schliesslich haben.

    Tom
     
  11. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    such mal nach "thalhammer deckenauflager" o.ä. .. gleiche thematik: reibung ohne
    vertikale verbindung.
     
  12. #32 Carden. Mark, 12.04.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Richtig Keine Folie.
    Eine Trennschicht aber evtl. schon :D
     
  13. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Betonierfuge = Arbeitsunterbrechung
     
Thema: Ringbalken - Folie drunter?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ringanker folie

    ,
  2. gleitlager unter ringbalken

    ,
  3. Gleitlager unter Ringbalken?

    ,
  4. beton gleifolie
Die Seite wird geladen...

Ringbalken - Folie drunter? - Ähnliche Themen

  1. Sparrenauflage auf dem Ringbalken

    Sparrenauflage auf dem Ringbalken: Hallo zusammen, Ich baue derzeit eine gemauerte Garage in Eigenleistung (geplant und gerechnet durch Architekt und Statiker). Die Garage ist...
  2. Riss im Ringbalken

    Riss im Ringbalken: Wir haben heute im Ringbalken im Obergeschoss einen Riss gesehen der vermutlich durch den Beton hinter dieser Verschalung hindurchgeht. Wir...
  3. Ringbalken in U Schale, ausreichend ?

    Ringbalken in U Schale, ausreichend ?: Moin in die Runde ich bin neu hier und werde mich jetzt wohl ein paar Mal an euch wenden ;) Zum Vorhaben wir planen Grade einen kleinen Anbau an...
  4. Ringbalken unterbrechen

    Ringbalken unterbrechen: Hallo, wir haben eine Doppelgarage aus den 70er Jahren. An diese Doppelgarage wurde wenig später noch einmal eine Einzelgarage gemauert. Beide...
  5. Hochlochziegel - Pappe ?? - Ringbalken

    Hochlochziegel - Pappe ?? - Ringbalken: Hallo liebes Forum, wir bauen gerade ein Einfamilienhaus mit großem GÜ. In unserer Ausführungsplanung hierzu steht auf jeder Seite "Keine Pappe...