Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 24

Luft-WP oder Sole-WP im Neubau?

Diskutiere Luft-WP oder Sole-WP im Neubau? im Forum Regenerative Energien auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    Avatar von leonida64
    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Rheinland
    Beruf
    Arzt
    Beiträge
    105

    Frage Luft-WP oder Sole-WP im Neubau?

    Hallo,

    wir sind in der Hausplanung und wollen schon einmal vorsondieren was für uns die günstigste Heizungsart sein wird.
    Ein paar Daten:
    Haus soll ein massiv gebauter, hochgedämmter Bauhaus-Kubus werden mit 8x11m Aussenmass, 2,5 Geschossen, ca. 160qm WFL (ohne Keller, viel Glasfläche, im Südhang - Südausrichtung, Weinanbaugebiet), natürlich FBH, evtl. noch zus. KWL.

    Gas steht nicht zur Verfügung, Öl und Pellets wollen wir nicht.
    Solar würde nicht so wirklich aufs Dach passen.
    Da bleiben ja praktisch nur noch Wärmepumpen - ok - und evtl. noch Mini-BHKW. (Da ginge bei der Sole-WP auch nur die Sonden-Lsg, da das Grundstück sich für Kollektoren nicht eignet.)
    Wie hier ja auch schon öfter geschrieben - fragt man 10 Leute nach Heizungsart erhält man mindestens 10 verschiedene Meinungen.

    Ich habe so den Eindruck, dass sich für uns eher eine LWP lohnt, da die Investitionskosten deutlich geringer ausfallen als die Einsparung bei den lfd. Kosten der Sole-WP ausfällt. Stimmt das?

    Habe allerdings auch schon mehrfach gelesen, dass es gerade bei einer LWP schnell mal zur Warmwasser-Unterversorgung kommen kann wenn z.b. mehrere Personen gleichzeitig duschen/baden wollen.
    Kann das jemand bestätigen - und wenn ja - gibt es dafür eine Lösung?

    Vielen Dank schonmal,

    Leo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Luft-WP oder Sole-WP im Neubau?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von leonida64 Beitrag anzeigen
    (Da ginge bei der Sole-WP auch nur die Sonden-Lsg, da das Grundstück sich für Kollektoren nicht eignet.)
    Was heisst "für Kollektoren nicht geeignet"? Ist das Grundstück zu klein?

    Tiefenbohrungen sind halt im Vergleich zu Flächenkollektoren etwas teurer.

    Zitat Zitat von leonida64 Beitrag anzeigen
    Ich habe so den Eindruck, dass sich für uns eher eine LWP lohnt, da die Investitionskosten deutlich geringer ausfallen als die Einsparung bei den lfd. Kosten der Sole-WP ausfällt. Stimmt das?
    LWP ist nicht unbedingt die schlechteste Lösung. Ob sie für Euer Haus richtig ist, kann man aus der Ferne nur schwer beurteilen.
    Wie hoch ist die Heizlast?
    Gibt es einen Platz mit ausreichend Abstand zu evtl. geräuschempfindlichen Nachbarn?

    Zitat Zitat von leonida64 Beitrag anzeigen
    Habe allerdings auch schon mehrfach gelesen, dass es gerade bei einer LWP schnell mal zur Warmwasser-Unterversorgung kommen kann wenn z.b. mehrere Personen gleichzeitig duschen/baden wollen.
    Kann das jemand bestätigen - und wenn ja - gibt es dafür eine Lösung?
    Das hat nichts mit der Wärmepumpe zu tun, sondern ist eine Sache der Planung. Bei entsprechendem WW Bedarf muss man halt berücksichtigen, dass immer ausreichend WW bevorratet wird (Speichergröße). Dann sollte die WP in der Lage sein die erforderlichen Temperaturen zu erzeugen, und bei sehr hohem WW Bedarf muss dies auch bei der Auswahl (Leistung) der WP berücksichtigt werden.

    Eine LWP hat, wie andere Wärmeerzeuger auch, Vor- und Nachteile. Die geringeren Investitionskosten sind ein Vorteil, höhere Verbrauchskosten ein Nachteil.

    Ach ja, und der wichtigste Punkt für die "Planung": Heizlastermittlung nach EN12831.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter
    Avatar von leonida64
    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Rheinland
    Beruf
    Arzt
    Beiträge
    105
    Hallo Ralf,

    Was heisst "für Kollektoren nicht geeignet"? Ist das Grundstück zu klein?

    nach vorne hin zu klein und hinterm Haus Hang mit Weinreben (Tiefwurzler!), die wir nur sehr ungern aufgeben würden

    Gibt es einen Platz mit ausreichend Abstand zu evtl. geräuschempfindlichen Nachbarn?

    normaler Abstand 3-5m zu beiden Nachbarn - habe hier im Ort schon mehrere aussen aufgestellte LWP´s gesehen und "gehört" - das war ja kaum mehr als ein Atemgeräusch...(?)

    Heizlastermittlung nach EN12831

    Ja das ist klar - aber so weit sind wir noch nicht ;-)

    Das hat nichts mit der Wärmepumpe zu tun, sondern ist eine Sache der Planung. Bei entsprechendem WW Bedarf muss man halt berücksichtigen, dass immer ausreichend WW bevorratet wird (Speichergröße). Dann sollte die WP in der Lage sein die erforderlichen Temperaturen zu erzeugen, und bei sehr hohem WW Bedarf muss dies auch bei der Auswahl (Leistung) der WP berücksichtigt werden.

    Ach so - dann bräuchten wir eine höher dimensionierte WP und/oder mehr Speichervolumen -verstehe.

    Wir sind zu 3-6 Personen und duschen und baden viel.

    Wie ist denn evtl. zusätzlich eine Warmwasser-WP zu beurteilen - macht das Sinn?
    z.b. im HWR aufgestellt wo Tiefkühler und WaMa und Trockner Abwärme produzieren?

    Leo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von leonida64 Beitrag anzeigen
    normaler Abstand 3-5m zu beiden Nachbarn - habe hier im Ort schon mehrere aussen aufgestellte LWP´s gesehen und "gehört" - das war ja kaum mehr als ein Atemgeräusch...(?)
    Manche definieren das als Atemgeräusch, andere als Lärm. Deswegen auf die Herstellerangaben achten (Bsp.: 51dB(A) in 1m Abstand), denn im Streitfall interessieren nur Zahlen bzw. Messwerte.

    Zitat Zitat von leonida64 Beitrag anzeigen
    Ach so - dann bräuchten wir eine höher dimensionierte WP und/oder mehr Speichervolumen -verstehe.
    Die LWP Leistung würde ich wegen des WW nicht erhöhen. Ein passender Speicher erhöht jedoch den Komfort (große Badewanne o.ä.)

    Zitat Zitat von leonida64 Beitrag anzeigen
    Wie ist denn evtl. zusätzlich eine Warmwasser-WP zu beurteilen - macht das Sinn?
    z.b. im HWR aufgestellt wo Tiefkühler und WaMa und Trockner Abwärme produzieren?
    Wenn sowieso eine WP vorhanden ist, dann macht die das WW "so nebenbei" mit. Das ist normalerweise effizienter als eine getrennte BW-WP im Keller.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter
    Avatar von leonida64
    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Rheinland
    Beruf
    Arzt
    Beiträge
    105
    Die LWP Leistung würde ich wegen des WW nicht erhöhen. Ein passender Speicher erhöht jedoch den Komfort (große Badewanne o.ä.)

    Wir planen eine große Whirlwanne im Bad (so haben wir wenigstens einen Urlaubsersatz in den ersten Jahren nach dem Bau )

    Mal ne blöde Frage:
    LWP´s, die innen aufgestellt werden - entziehen doch trotzdem der Aussenluft die Wärme - oder?
    Was macht es überhaupt energetisch für einen Unterschied ob die LWP aussen oder innen aufgestellt wird?

    Leo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter
    Avatar von leonida64
    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Rheinland
    Beruf
    Arzt
    Beiträge
    105
    entziehen doch trotzdem der Aussenluft die Wärme
    - soll natürlich heißen: beziehen doch trotzdem aus der Aussenluft ihre Energie -
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    Was macht es überhaupt energetisch für einen Unterschied ob die LWP aussen oder innen aufgestellt wird?
    Der lärmemittierende Ventilator steht mal außen, mal innen. Die Luft wird natürlich von außen angesogen und abgekühlt. Dumm nur, daß Luft WP dann am schlechtesten funktionieren, wenn man sie am ehesten braucht: wenn es draußen kalt ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von leonida64 Beitrag anzeigen
    [I]
    Was macht es überhaupt energetisch für einen Unterschied ob die LWP aussen oder innen aufgestellt wird?
    Das macht keinen Unterschied.
    Hier spielt eher die Geräuschentwicklung eine Rolle (im Haus oder außerhalb).

    Es gibt LWP die innen aufgestellt werden und die nur einen Luftschacht (bzw. Zwei) nach außen haben, oder Split-Geräte die ein Außen- und Innenteil haben, die dann über KM Leitungen miteinander verbunden sind.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter
    Avatar von leonida64
    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Rheinland
    Beruf
    Arzt
    Beiträge
    105
    Könnte man nicht mit einer LWP die Abwärme aus dem HWR auch irgendwie mitnutzen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Hobby
    Benutzertitelzusatz
    Wärmepumpenbetreiber
    Beiträge
    730
    Es gibt Luft WP, die auch noch eine kontollierte Wohnraumlüftung (KWL) vornehmen, die nutzen dann auch die Energie in der Abluft, also HWP, Küche, Bad etc. Diese WP (gibts von Nibe, Stiebel-Eltron und Alpha Innotec um mal ein paar Hersteller zu nennen) sind im allgemeinen recht klein (so 4kW-8kW thermisch), daher nicht für jedes Haus geeignet.

    Da bei Euch KWL eh auf der Liste steht (kann ich nur empfehlen) ist das vielleicht eine Option.

    Gruß, Hendrik
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter
    Avatar von leonida64
    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Rheinland
    Beruf
    Arzt
    Beiträge
    105
    @Hendrik,

    meinst du eine Luft-Luft-WP?
    Und würde so eine kleine WP für unser Haus und bis zu 6 Bewohner ausreichen?

    Gruß,

    Leo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Hobby
    Benutzertitelzusatz
    Wärmepumpenbetreiber
    Beiträge
    730
    Nein, ich meine Luft/Wasser WP, die mit einer KWL gekoppelt sind. Also Nibe Fighter 640P oder Stiebel-Eltron bzw Tecalor (S.E. Tochter) THZ 403 (die gibts auch mit Solarthermie Integration) oder Alpha Innotec KHZ-LW usw.

    Die arbeiten mit der Energie aus der Aussenluft und aus der Innen-Abluft, machen Warmwasser und heizen über FBH.

    Und ein 160qm Haus mit einer Heizlast von 8kW zu bauen ist kein Problem. 4kW geht auch, Passivhaus wäre ja noch weniger :-)

    Gruß, Hendrik
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter
    Avatar von leonida64
    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Rheinland
    Beruf
    Arzt
    Beiträge
    105
    Hallo Hendrik,

    kannst du mir auch raten wie groß denn der Speicher so etwa sein sollte für den Warmwasserbedarf?
    Wie gesagt 6 Personen, teilweise geichzeitig duschend und 2 Wannenbad-Liebhaber (große 2-Personen-Wanne).

    Leo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter
    Avatar von leonida64
    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Rheinland
    Beruf
    Arzt
    Beiträge
    105
    Können diese LWP mit KWL denn auch in gewissem Rahmen kühlen - z.b. über Entfeuchtung oder Austausch der warmen Wohnungsluft gegen kalte Kellerluft?

    Leo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von leonida64 Beitrag anzeigen
    Könnte man nicht mit einer LWP die Abwärme aus dem HWR auch irgendwie mitnutzen?
    Ja, das könnte man. Man sollte aber den Energieinhalt dieser Raumluft nicht überbewerten. Irgendwo in den Tiefen dieses Forums hatte ich mal ein paar Rechnungen eingestellt.

    Was Deinen WW-Speicher betrifft, so würde ich mal an 300-400 Liter und aufwärts denken. Bei einer 2 Personen Wanne wird aber selbst das zu knapp, vor allen Dingen wenn dann gleichzeitig noch jemand duschen möchte.
    Aber auch das lässt sich planen, man braucht halt nur ein paar Zahlen (und jemanden der sich damit auskennt).

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen