DIN 18195-4 Bodenfeuchtigkeit

Diskutiere DIN 18195-4 Bodenfeuchtigkeit im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Expertenteam, bei meinem Bauvorhaben ist im Betreff genannter Lastfall anzunehmen / gegeben. Keller wird betoniert (kein WU...

  1. #1 Hans Pfeffer, 12.04.2010
    Hans Pfeffer

    Hans Pfeffer

    Dabei seit:
    01.11.2009
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verw.Fachwirt
    Ort:
    Ruhmannsfelden
    Hallo liebes Expertenteam,

    bei meinem Bauvorhaben ist im Betreff genannter Lastfall anzunehmen / gegeben.

    Keller wird betoniert (kein WU Beton) nun meine Frage:

    Ist es bei diesem Lastfall (Saugwasser, Haftwasser, Kapillarwasser) Pflicht eine Horizontalabdichtung der Bodenplatte mittel Schweissbahn oder dergleichen vorzunehmen ?

    Vielen, vielen herzlichen Dank f. die Antworten im Voraus

    Hans
     
  2. #2 Hans Pfeffer, 12.04.2010
    Hans Pfeffer

    Hans Pfeffer

    Dabei seit:
    01.11.2009
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verw.Fachwirt
    Ort:
    Ruhmannsfelden
    ach ja, eine kapillarbrechende Schicht unter der Bodenplatte ist vorhanden...
     
  3. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ja! Die bodenplatte muß immer nach genante Din abgedichtet werden. Mfg. Ps: ich kann nicht verstehen das man kein wu nimmt kostet 3 euro mehr und hat deutlich vorteile.
     
  4. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Endlich mal wieder eine einfache Frage :bounce:

    Gundsätzlich ja nach DIN 18195-4, Abschnitt 6.2.1, es sei denn es liegt ein Fall nach Abschnitt 6.2.2 vor.
     
  5. #5 Hans Pfeffer, 12.04.2010
    Hans Pfeffer

    Hans Pfeffer

    Dabei seit:
    01.11.2009
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verw.Fachwirt
    Ort:
    Ruhmannsfelden
    danke f. die rasche antwort.

    also eine kapillarbildende schicht unter der bodenplatte reicht nicht (rollkies) ?

    hans
     
  6. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    @Yilmaz: Nö.

    Hier könnte der Fall des Abschnitte 6.2.2. vorliegen und dann biste auf dem Holzweg.

    Denn er hat erklärt:

    Ich bin es aber leid, ständig mehr Input anzufordern. Es nervt zusehens, daß hier Auskünfte für " lau " erbeten werden und die Fragesteller machen sich keine Mühe, Ihre Fragen klar und verständlich zu formulieren.
     
  7. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Es kommt darauf an. Unter Umständen reicht sie.

    Input!
     
  8. #8 Hans Pfeffer, 12.04.2010
    Hans Pfeffer

    Hans Pfeffer

    Dabei seit:
    01.11.2009
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verw.Fachwirt
    Ort:
    Ruhmannsfelden
    ok eric:

    folgender aufbau der bp:

    15 cm kiesrollierung
    sandausgleichsschicht
    10 cm dämmung
    pe folie
    bewehrung
    25 cm bodenplatte c25/c30

    weitere fragen ?
     
  9. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Eric, habe kein din parat und damit fragesteller auch den unterschied versteht wäre eine konkrete aussage wünschenswert. Danke! Wenn die räume nicht zum aufenthalt von personen dienen reicht 15 cm kap. bre. schicht
     
  10. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    C25/30 erfüllt die wu-richtlinien.
     
  11. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    @Yilmaz

    Soll ich Dir eine schicken?

     
  12. #12 Hans Pfeffer, 12.04.2010
    Hans Pfeffer

    Hans Pfeffer

    Dabei seit:
    01.11.2009
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verw.Fachwirt
    Ort:
    Ruhmannsfelden
    vielen dank yilmaz fuer deine antworten:28:

    dir natürlich auch eric
     
  13. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    Und warum bekommt Yilmaz den Daumen nach oben?

    Sind es Aufenthaltsräume und hat er deshalb die richtige Antwort erraten?
     
  14. #14 Hans Pfeffer, 12.04.2010
    Hans Pfeffer

    Hans Pfeffer

    Dabei seit:
    01.11.2009
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verw.Fachwirt
    Ort:
    Ruhmannsfelden
    :28::28::28: für eric :-)

    es sind offizell nach der Bayer. Bauordnung keine Aufenthaltsräume bzw. erfüllen dessen Anforderungen nicht.

    Was später mal draus wird , kann keiner sagen...
     
  15. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Eric, danke! Habe im büro und aufm rechner, bin aber mobil online:) genau diese formulierung fiel mir nicht ein.
     
  16. #16 Carden. Mark, 12.04.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    wie jetzt, keine höherwertige Nutzung?

    Etwa Raumnutzungen mit geringen Anforderungen an die Trockenheit der Raumluft, Lagerflächen, Kartoffelkeller mit 10 cm Dämmung.
    Nicht schlecht.
    Ansonsten die der Aufbau untauglich.
    Sand auf kapillarbrechende Schicht ???? Ohne stabile Trennung - das hält kaum bis der Beton hart ist.

    @Yilmaz
    Was nutzt mir der WU-Beton, wenn die notwendige Rissbreitenbeschränkung fehlt?
     
  17. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Mark, "nur" dampfdichter! ?
     
  18. #18 Carden. Mark, 12.04.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Stimmt - der geht dann den Weg durch die zulässigen Rissweiten :)
     
  19. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Also nicht unbedingt empfehlenswert? Ich bilde mir ein es reisst nichts:)
     
  20. #20 Carden. Mark, 12.04.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Das erzähl mal der Bauphysik.
     
Thema: DIN 18195-4 Bodenfeuchtigkeit
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kapillarbrechende schicht din 18195

    ,
  2. din 18195-4 bodenfeuchtigkeit

Die Seite wird geladen...

DIN 18195-4 Bodenfeuchtigkeit - Ähnliche Themen

  1. senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4

    senkrechte Abdichtung der Bodenplattenach DIN 18195-4: Hallo, bei unserem Neubau wird gerade die Bodenplatte (ohne Keller) abgedichtet. Laut unserem Bodengutachten soll sie laut DIN 18195-4...
  2. Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?

    Mehrkosten Bodenplatte nach DIN 18195 Teil 6 anstatt Teil 4?: Guten Tag, ich sitze auf heisen Kohle und muss daher hier die Experten fragen. :) Wir planen den Bau eines EFH (ohne Keller) in NDS. Das...
  3. Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6

    Abdichtung Bodenplatte DIN 18195-6: Hallo zusammen, folgendes Szenario: EFH ohne Keller auf Bodenplatte mit Streifenfundamenten (1,1m tief) Aufbau: - Streifenfundamente als...
  4. Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD

    Abdichtung DIN 18195-4 / Schlämme auf XPS an G200 DD: Liebe Forumianer, ich habe mal wieder ein Korinthen-K-Thema, zu welchem ich gerne eure Meinung hören würde. Fall: Abdichtung nach DIN 18195 Teil...
  5. DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?

    DIN 18195/Flachdachrichtlinie auch für Hauseingangstür?: Hallo, inwiefern kann die DIN 18195 bzw. Flachdachrichtlinie bei der Diskussion mit Archi und Handwerkern bezüglich der Anschlusshöhe des...