    Frage Solarkollektor: Temperaturen zu niedrig? Abstand zu hoch ????

    Hallo Forum!

    vielleicht finde ich hier ja ein paar Anhaltspunkte, was mit unserer neu installierten Solaranlage los ist. Würde mich sehr über nützliche Tips freuen.

    Wir haben kürzlich in unser Haus eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und einem 300-Liter einbauen lassen, allerdings sind wir uns nicht ganz sicher, ob der Kollektor die Leistung bringt, die wir uns eigentlich von ihm versprochen hatten.

    Folgene Systeme wurden verbaut:
    Viessmann Vitosol 200-T Röhrenkollektor (Bruttofläche 4,32m2; Absorberfläche 3,07m2)
    Viessmann Vitosell 100-W Bivalenter Speicherwassererwärmer 300-Liter

    Wir haben die System-Temperaturen mal an einem sonnigen Apriltag, Aussentemperatur so um die 20°C, protokolliert. Laut Display am Vitosell 100-W erreicht der Kollektor gegen 14:00 seine Maximaltemperatur von 54,6°C, TSPU = 47,6 °C, die Analoganzeigen für Temperatur oberer Behälterbereich zeigt maximal 55°C, unterer Bereich ebenfalls max. 55°C an.

    Meine Frage: Sind diese Temperaturen nicht viel zu gering? Habe mal gehört, dass das Wasser gut auf 90°C solar erwärmt werden kann, auch die Kollektorwerte erscheinen mir viel zu niedrig.

    Unser Heizungsbauer, mit den Werten konfrontiert, meint, die Werte wären ganz OK, obwohl er uns kurz vorher von seinem eigenen Solarsystem erzählt hatte, Werte wie von mir auch angenommen (s.o.).

    Wer weiss Rat? Was kann ich tun, falls die Werte konfigurationsbedingt wirklich zu niedrig sind, wir also nicht den maximalen Solarertrag erwirtschaften können? Kann ich die Rechnung bis zur Beseitigung des Mangels kürzen (um wieviel?)

    Noch eine andere Sache: Unser Kollektor hat einen recht grossen Abstand zur Dacheindeckung (siehe Foto).



    Habe ich bisher noch nirgenwo gesehen, meist sitzt der Kollektor ohne großen Abstand direkt auf dem Dach. Habe mal bei Viessmann angefragt, von dort wird gesagt, dass sich bei Verwendung des Original-Viessmann-Montagesatzes ein Dachabstand von ca. 15cm einstellt. Habe es nicht nachgemessen, aber mir erscheint "unser" wesentlich größer, eher ca. 30cm. Kann dies mit den oben beschriebenen niedrigen Temperaturen zusammenhängen? Glaube zwar eher nicht...

    Würde mich freuen, hier kompetente Hilfe zu erhalten, aber auch gerne Erfahrungswerte von Anlagenbetreibern mit ähnlicher Hardware.

    Grüsse vom DigiHurry
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Solarkollektor: Temperaturen zu niedrig? Abstand zu hoch ????

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Bitte nicht den Fehler machen und bei der Solaranlage nur auf die Temperaturen schauen.
    Q=m*c*dT.
    Hier spielt auch die erwärmte Masse eine Rolle.

    Unterstellen wir mal einen leeren Speicher der Solar geladen wurde, dann wären das grob 15,6kWh. Das wäre für so einen kleinen Kollektor schon sehr gut. Vermutlich war ein Teil des Wassers schon auf Temperatur.

    Besser 300 Liter mit 55°C als 100Liter mit 65°C.

    Die Erträge von Solaranlagen werden gerne überschätzt. Mit 3m2 Aperturfläche kann man nicht viel reissen.

    Ach ja, der Abstand zum Dach spielt hier keine Rolle. Bei Röhren ohne Spiegel hätte das eher noch einen Vorteil (Schnee).

    Hat Deine Solaranlage die Möglichkeit einer Wärmemengenzählung? Dann beobachte mal die kWh.

    Du kannst auch nach "GetSolar" googeln und mit Deinen Daten simulieren. Dann bekommst Du ein Gefühl dafür was möglich ist.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Und hier kann man sich auch einmal andere Anlagen live ansehen

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    deutschland
    Beruf
    Außendienst
    Beiträge
    60
    Zitat Zitat von DigiHurry Beitrag anzeigen
    Kann dies mit den oben beschriebenen niedrigen Temperaturen zusammenhängen? Glaube zwar eher nicht...

    Würde mich freuen, hier kompetente Hilfe zu erhalten, aber auch gerne Erfahrungswerte von Anlagenbetreibern mit ähnlicher Hardware.

    Grüsse vom DigiHurry

    Hm ich verstehe jetzt nicht was hier gewünscht wird.

    Welches Ziel soll der Kollektor denn haben, außer Wasser warm zu machen, wann er will, wie er will, wieviel er will, oder auch nicht ?

    Was sagt denn der Kollektorhersteller zu den zu erwartenden Temperaturen?

    Sicher kann Ihnen auf dieser Seite
    http://www.solarresearch.org/sk2010/
    http://www.solarresearch.org/sk2010/solarjustiz.html
    ausführlich weiter geholfen werden,
    hoffe ich.

    Ich befürchte, das das Ding bei Ihnen auf dem Dach (wie Sie wohl selber sagen), sicherlich nicht viel bringt, bestimmt auch in 30 Jahren nicht.

    Hatten sie sich vor der Kaufentscheidung Hersteller/verkäuferunabhängig,
    intensiv/objektiv beraten lassen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Südtexas !
    Letzte Warnung ....
    Nochmal die Links gesetzt und du gehst duschen und die Beträge werden gelöscht !

    Alles klar ?

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    .. hab ichs ueberlesen oder wurde tatsaechlich noch nicht gefragt:

    Welche Ausrichtung und welche Neigung?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Pforzheim
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    1,971

    Idee Dachneigung

    Zitat Zitat von bernix Beitrag anzeigen
    .. hab ichs ueberlesen oder wurde tatsaechlich noch nicht gefragt:

    Welche Ausrichtung und welche Neigung?

    Ist bislang nicht erwähnt worden. Wenn ich mir aber das Bild etwas genauer betrachte, Dachrinne/Kamin, dürften es mindestens 50° sein!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2009
    Ort
    Bad Rappenau
    Beruf
    Sozialpädagoge
    Beiträge
    28
    Zitat Zitat von bernix Beitrag anzeigen
    Welche Ausrichtung und welche Neigung?
    Ups, habe ich vergessen: Ausrichtung ca. Süd-Süd-Ost; Dachneigung ca. 40°
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von rainerS.punkt
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Redakteur
    Beiträge
    644
    Meine Frage: Sind diese Temperaturen nicht viel zu gering? Habe mal gehört, dass das Wasser gut auf 90°C solar erwärmt werden kann, auch die Kollektorwerte erscheinen mir viel zu niedrig.
    Möglicherweise ist deine Anlage auf ein maximale Speichertemperatur von 55°C eingestellt? Leider weiß ich nicht, wie sich die Temperaturen bei Röhrenkollektoren im Vergleich zu Flach darstellen. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Anlage auch bei dir zu arbeiten beginnt, wenn eine Differenztemperatur von 5, 6, 7, 8 Kelvin erreicht wurde (bei uns sind es 7) dann erscheinen mir alle Werte plausibel.


    Gruß
    Rainer
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von DigiHurry Beitrag anzeigen
    Ups, habe ich vergessen: Ausrichtung ca. Süd-Süd-Ost; Dachneigung ca. 40°
    ...passt!...Fehlwinkel zur Sonne zu gross.
    Einstellung kann man trotzdem pruefen lassen (wie Rainer schrieb).

    In 6 Wochen kommt deine naechste Frage: Hilfe, meine Anlage kocht ueber (falls du es merkst)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Avatar von rainerS.punkt
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Redakteur
    Beiträge
    644
    Nachtrag - Gerade mal nachgeschaut: Unsere Anlage (4,3 m² Flachkollektor, Ausrichtung SO, 45° Dachneigung) schafft es derzeit bei der oben beschriebenen Wetterlage den Speicher auf etwa 60 °C aufzuheizen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von rainerS.punkt Beitrag anzeigen
    Nachtrag - Gerade mal nachgeschaut: Unsere Anlage (4,3 m² Flachkollektor, Ausrichtung SO, 45° Dachneigung) schafft es derzeit bei der oben beschriebenen Wetterlage den Speicher auf etwa 60 °C aufzuheizen.
    Wie groß ist der Speicher?
    In welcher Zeit schafft sie das?
    Bei welchen Ausgangstemperaturen?
    usw. usw.

    Eine Solaranlage soll Energie ernten und nicht Temperaturen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von rainerS.punkt
    Registriert seit
    08.2006
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Redakteur
    Beiträge
    644
    Eine Solaranlage soll Energie ernten und nicht Temperaturen.
    Das ist schon klar. Die Angaben dienten auch nicht als exakte Angabe der Energieausbeute, sondern als Anhaltspunkt für den OP. Vielleicht hilft es bei der Einschätzung; wenn nicht tut's keinem weh.

    Wie groß ist der Speicher?
    Ebenfalls 300 l; hatte ich unterschlagen.

    Gruß
    Rainer
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    deutschland
    Beruf
    Außendienst
    Beiträge
    60
    @ rainerS.punkt, wieviel Energie soll(te) Ihre thermische Solaranlage
    pro m2a im Jahr abgeben können, und wieviel Brennstoff-Energie sollte dadurch bei Ihnen jährlich eingespart werden?

    Um die genauen Leistungsangaben der thermischen Solaranlage zu überprüfen, kann man sicher ein Wärmemengenzähler in den Solarwasserkreislauf einbauen.

    Wenn Ihre Solaranlage allerdings korrekt funktionieren würde, heißt das noch lange nicht, das diese Heizungssteuerung optimal angepasst ist.

    Was meinen Sie?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von Shai Hulud
    Registriert seit
    11.2007
    Ort
    Kiel
    Beruf
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Beiträge
    3,566

    Hallo Südtexas,

    du läßt nicht locker, was? Einerseits ist bei deinen Behauptungen ein klares Informationsdefizit zu erkennen, andererseits meinst du einfache Antworten auf schwierige Fragestellungen zu kennen.

    Warum ist es dir so wichtig, wer warum welche Anlagen mit welcher Leistung und welcher Ersparnis betreibt? Warum sollen sich Betreiber von Solaranlagen vor dir rechtfertigen? Wer bist du eigentlich und was ist deine Motivation hier so aufzutreten?