Diskutiere Fundamenterder bei oranger Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, in kürze beginnen bei uns die Bauarbeiten. Gebaut werden 2 Vollgeschosse mit WU-Keller in der Ausführung "orange Wanne" (30 cm...

  1. #1 Syndrom, 27.04.2010
    Syndrom

    Syndrom

    Dabei seit:
    27.04.2010
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Berlin
    Hallo,

    in kürze beginnen bei uns die Bauarbeiten. Gebaut werden 2 Vollgeschosse mit WU-Keller in der Ausführung "orange Wanne" (30 cm Wandbreite, Doppelwand mit Ortbetonverfüllung sowie 25 cm Bodenplatte), die Wände erhalten zusätzlich 5 cm Dämmung.

    Allerdings behauptet die Baufirma, daß bei diesem System als Erder ein Fundamenterder in der untersten Bewehrungsschicht der Bodenplatte ausreicht - unser Baubetreuer sagt jedoch, es müsste ein Ringerder (V4A) sein.

    hat jemand erfahrung mit Erdern bei oranger Wanne ?

    Danke und viele Grüße
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.910
    Zustimmungen:
    970
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bei ww oder orange wanne sollte grundsätzlich ringerder aus v4a in arbeitsraum eingebaut werden. Auf untere bewehrungslage besteht die gefahr dass der kein feuchtigkeit bekommt und keine ausreichende erdfühligkeit bekommt. Wird die bodenplatte auch von unten gedämmt? Mfg
     
  3. #3 pauline10, 27.04.2010
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Also da würde ich mir eine Zeichnung wünschen.

    Zu den Doppelwänden gibt es bei Fachleuten die Meinung, daß das nicht zuverlässig dicht wird. Wenn es wirklich anstauendes Wasser später geben sollte, sei vermutlich eine Ortbetonwand leichter dicht zu erstellen.

    Man kann grundsätzlich den Edelstahl vermeiden, wenn man einen verzinkten Banderder mit Beton ummantelt und unter der Bodenplatte anordnet. Darüber darf dann durchaus eine vollständige Dämmung der eigentlichen Bodenplatte erfolgen.

    Bilder dazu gibt es bei Dehn und ähnlichen Firmen

    pauline
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.910
    Zustimmungen:
    970
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @Pauline; du hast falschen ohrwurm! Woher? Doppelwandelemente sind bei richtige planung und ausführung dicht! Hör auf immer das gegenteil zu behaupten.
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    schon mal eine undichte doppelwand gesehen?
    oder die tollen zebras?
    die würdest du gerne gegen eine echte monolithische tauschen ..
    zur not auch gegen ne undichte monolithische!

    für alle theoretiker: lt. wu-rili kann man sogar doppelwände dicht bekommen ..
    sogar ab 25cm gesamtdicke :D (d.h., mit nur 12-13cm betonverguss) ..
    .. griechenlands schulden sind ein rechenfehler.
    alles wird gut :cool:
     
  6. #6 Wieland, 27.04.2010
    Wieland

    Wieland Gast

    Yilmaz hat Recht!


    Safety first.
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.910
    Zustimmungen:
    970
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    @mls, ich schale die wände gerne. Aber schon oft genug im grundwasser keller aus doppelwandel. erstellt und alle bis heute dicht. @michael, danke der zustimmung. Auch hier sicherheit geht vor? Die unsicherheit bei doppelwände ist aber grösser:)
     
  8. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    So und dann lest mal genau: Orange Wanne mit Hohlwänden? Hmm
    da sollte man mal anfragen was da genau ausgeführt wird.
    Es gibt nämlich auch die Variante ...
     
  9. #9 capslock, 09.05.2010
    capslock

    capslock

    Dabei seit:
    12.08.2008
    Beiträge:
    1.169
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Phys.
    Ort:
    Südwest
    Der VDE hat das 2007 klargestellt: WU-Bodenplatte oder unterseitig gedämmte (die dann normalerweise auch WU ist) -> Erder gehört drunter, nicht rein.

    Der VDE möchte den Erder dann vorzugsweise in der Sauberkeitsschicht sehen, was bei einer Beton-Sauberkeitsschicht ja auch Sinn macht. Bei einer unterseitig gedämmten Platte hat man aber eher eine Kiesschicht drunter, da sollte man dann eher auf Edelstahl gehen, auch wenn viele Elektrofachbetriebe lieber verzinkten Rundstahl und Fettbinden nehmen.
     
  10. Mathie

    Mathie

    Dabei seit:
    13.03.2009
    Beiträge:
    317
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Berlin
    Wir bauen gerade eine solche. Architekten hatten in Abstimmung mit dem Statiker 25cm WU geplant (wg. zeitweilig aufstauendem Sickerwasser und fehlendem Arbeitsraum für schwarze Abdichtung, keine WW) Baufirma und Überwacher haben dann vorgeschlagen Filigranwände mit Verpressschlauch einzusetzen.

    Gehe davon aus, dass sowohl Bauunternehmen als auch Überwacher wissen, was sie tun. Zumindest hat das Bauunternehmen einen hervorragenden Ruf - habe vor der Ausschreibung mehrere mir bekannte Architekten und Bauleiter nach Tipps gefragt.

    Werde in den nächsten Jahren sehen ob mein Vertrauen gerechtfertigt war.

    Gruß Mathie
     
Thema: Fundamenterder bei oranger Wanne
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. orange wanne ringerder

    ,
  2. ringerder in kiesschicht

Die Seite wird geladen...

Fundamenterder bei oranger Wanne - Ähnliche Themen

  1. Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten

    Fundamenterder zu Bodenplatte abdichten: Hallo, ich möchte den Fundamenterder, der aus verzinkten Stahl besteht, zur Bodenplatte hin abdichten. Auf der Bodenplatte ist bereits eine...
  2. Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?

    Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen...
  3. Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage

    Fundamenterder & Ringerder für Neubau freistehende Garage: Thema: Ich habe vor, eine 6m x 9m x 3m (B x L x H) gemauerte Garage wie folgt zu errichten: 24er Poroton-Ziegel, 25cm Bodenplatte WU-Beton auf...
  4. Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt

    Fundamenterder durchgebohrt/durchtrennt: Hallo zusammen, ich bräuchte mal rat bezgl. Fundamenterder. Leider habe ich bei meiner Bodenplatte durch eine Kernbohrung nach außen (25cm...
  5. Fundamenterder nicht im Technikraum

    Fundamenterder nicht im Technikraum: Hallo zusammen, die Bodenplatte ist fertig und der Fundamenterder kommt leider nicht im Technikraum aus der Bodenplatte. Kann dieser noch...