Werbepartner

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16

Dachfirstblech von Kupfer auf Zink

Diskutiere Dachfirstblech von Kupfer auf Zink im Forum Dach auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Ludwigshafen
    Beruf
    IT
    Beiträge
    23

    Dachfirstblech von Kupfer auf Zink

    Hallo,

    muß das Dachfirstblech wegen Beschädigung ersetzen lassen. Derzeit ist ein Zinkblech installiert, das nahtlos über beide nebeneinanderliegenden Häuser verläuft. Leider kann ich mich mit dem Nachbarn nicht auf ein einheitliches Vorgehen einigen, weil der derzeit in Scheidung lebt, und deswegen nicht ansprechbar ist.
    Nun will ich Kupfer nehmen. Das Nachbarhaus wäre dann nach wie vor mit Zink. Kann man das machen, indem man einen Abstand zwischen Kupfer und Zink einhält? Wie groß müßte dieser Abstand sein? Wie überbrückt man den Abstand, z.B. mit einem Kunststoffteil? Gibt es jemand, der das auch schon realisiert hat?

    Viele Grüße

    frankth
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dachfirstblech von Kupfer auf Zink

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Schleswig Holstein
    Beruf
    Dachdecker
    Beiträge
    25
    ich nehme an die übrige Dachentwässerung (Regenrinnen, Kehlen etc) auf deinem Dach sind auch aus Zink? .. Dann kann ein höherliegendes Kupferteil diese zerstören.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Aus was besteht das Dach an sich?
    Aus welchem Material besteht die Dachentwässerung?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Kirchheim
    Beruf
    Flaschner
    Beiträge
    99

    Dachfirstsblech?

    Was soll man darunter verstehen? Ein First aus Zinkblech bei Ziegeldeckung?
    Dann evtl. Ausführung als First mit Firstziegeln, die können auch mit den Zinkteilen des Nachbars.
    Allgemein darf kein Kupfer Bauteil mit einem Zinkbauteil direkt verbunden oder darüber angeordnet werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Ludwigshafen
    Beruf
    IT
    Beiträge
    23
    Hallo,

    der Grund für das Firstblech ist die Tatsache, daß das Dach asymetrisch angeordnet ist. Auf der einen Seite ist eine Neigung von 42 Grad mit Betonziegeln. Auf der anderen Seite ist eine senkrechte Fensterfront mit ca. 2 m Höhe, die derzeit mit Schindeln verkleidet ist. Dann erst beginnt das Dach mit den Betonziegeln wie auf der anderen Seite. Auch diese Schindeln will ich durch Kupferblech ersetzen, wie natürlich alle anderen Bleche auch. Die Regenrinnen und -rohre sind momentan aus Kunststoff, auch diese werden künftig durch Kupfer ersetzt.
    Meine Frage bezieht sich auf die Übergänge zum Nachbarhaus. Wenn ich die senkrechte Fensterfront durch Kupfer ersetze dürfte das kein Problem sein (Kupfer - Eternitschindeln). Beim Firstblech sowie dem Blech unterhalb der senkrechten Fensterfront sieht das natürlich anders aus (Kupfer - Zink).

    Gruß

    frankth
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Kirchheim
    Beruf
    Flaschner
    Beiträge
    99

    Blei

    Man könnte die Pult Bleche(First wären 2 Dachschrägen) verfalzen.
    D. h. das Blech des Nachbarn und Deines aufkanten und doppelt falzen. Zwischen die Aufkantungen ein Bleiblech einlegen und sicherstellen, dass vom Kupferblech nichts zum Nachbar tropfen kann.
    Dann, und wenn darunter auf Deiner Seite keine Zinkbleche mehr liegen kann man es machen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2008
    Ort
    Ludwigshafen
    Beruf
    IT
    Beiträge
    23
    Hatte gerade den Dachdecker da. Er hat vorgeschlagen, die senkrechte Verkleidung sowie das Firstblech aus eloxiertem Aluminium zu machen. Grund ist, daß die Rolladenkästen der Fenster an der senkrechten Seite aus diesem Material sind. Er hat da die elektrischen Probleme gesehen, wenn man Kupfer nehmen würde. Bisher habe ich im Zusammenhang mit Dachverkleidungen immer nur von Zink und Kupfer gehört. Ist Aluminium da auch ein gängiger Werkstoff bzw. gibt es irgendwelche Nachteile? Der Dachdecker meinte auch, daß man das Aluminium-Firstblech ohne weiteres mit dem benachbarten Zink-Firstblech in Kontakt bringen könnte, da die beiden Materialien gleichwertig seien, also keine elektrischen Spannungen auftreten würden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Kirchheim
    Beruf
    Flaschner
    Beiträge
    99

    Alu

    Das ist korrekt(alles)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    donauwörth
    Beruf
    ingenieur
    Beiträge
    54

    Ähnliche Frage

    Im Rahmen meiner Dachsanierung wurde meine Dachrinne von einem Spengler erneuert und zwar ist diese jetzt aus Titanzink. An den Stößen wurden die Dachrinne mit Kupfernieten zusammen verbunden. Hab ich da nicht ein ähnliches Problem ?????
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Seit wann werden Zinkrinnen genietet? Überflüssig...
    Aber wenn die Nieten zugelötet sind ist das kein Problem mehr...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Kirchheim
    Beruf
    Flaschner
    Beiträge
    99

    Kupfernieten

    Das sehe ich allerdings anders.
    Die Cu(Kupfer)nieten mögen von oben mit Lötzinn bedeckt sein. Aber was ist auf der Außenseite der Rinne?
    Niemand kann garantieren, daß kein Kontakt besteht. Ich würde es so nicht anbieten, bzw. dem Kunden übergeben.
    Auch besagt die Tabelle über den "möglichen Zusammenbau versch. Metalle" daß Cu und Titanzink nicht zusammengebaut werden dürfen.
    Geändert von Andreas21 (11.05.2010 um 16:58 Uhr) Grund: Kommaschwäche
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    donauwörth
    Beruf
    ingenieur
    Beiträge
    54

    Kupfernieten

    Ja die Nieten sind im Inneren der Dachrinne verlötet, aber auf der Außenseite sichtbar. Ich versteh das sowieso nicht.

    Am Regenabfallrohr wurden komischerweise keine Cu-Nieten verwendet !!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    09.2008
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    682
    Zitat Zitat von frankth Beitrag anzeigen
    Der Dachdecker meinte auch, daß man das Aluminium-Firstblech ohne weiteres mit dem benachbarten Zink-Firstblech in Kontakt bringen könnte, da die beiden Materialien gleichwertig seien, also keine elektrischen Spannungen auftreten würden.
    Kupfer (Cu) Cu+ + e− ⇌ Cu +0,52 V
    Zink (Zn) Zn2+ + 2 e− ⇌ Zn −0,76 V
    Aluminium (Al) Al3+ + 3 e− ⇌ Al −1,66 V

    Da würd ichs jetzt nicht drauf ankommen lassen. Das Alu müsste zwar eigentlich eine Passivierungsschicht bilden, aber... Und an den Schnittkanten ist die Eloxalschicht weg, die schützt also erstmal nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Kirchheim
    Beruf
    Flaschner
    Beiträge
    99

    Alu Zink

    Aus der Erfahrung weiß ich und in den Klempnerfachregeln steht geschrieben, daß Aluminium und Titanzink zusammen verbaut werden dürfen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    09.2008
    Ort
    Erfurt
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    682
    Ok, dann ist das wohl so.

    Kann man mit Edelstahlschrauben Alu schrauben, oder faul das weg?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen