    Ich suche nach Informationen rund um das Thema Rauchabzug, Rauchabzugsanlagen. Besonders Informationen zu Systemlösungen und Bemessung von Rauchabzugsanlagen für innenliegende Flucht- und Rettungswege ohne Zugang zu Außenwänden.
    Ich erarbeite ein Brandschutz-Konzept als Projektarbeit für mein Studium.
    Es handelt sich um einen Sonderbau der Gebäudeklasse 5 (HBO) mit Nutzung als Büro und Verwaltungsgebäude.
    Die Fluchtweglänge in den einzelnen Brandabschnitten hat 35m überschritten und so musste ich Rauchabschnitte einplanen. Ich suche nun nach einer Möglichkeit diese zu entrauchen.

    Vielen Dank.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Brandschutz, Rauchabzug

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Gas-Wasser-Sch....öne Berufung
    Beiträge
    536
    Backe

    google doch mal die großen Lüftungshersteller ab.
    Spontan fallen mir da Wildeboer, Schako, Trox, Colt ein. Da sollte doch was dabei sein.
    Dazu vielleicht auch bei den Trockenbauern gucken - Stichwort Promat u.a.
    Rauchmelderhersteller sollten auch sowas anbieten, ebenso Produzenten von Feuerlöschern

    Gruß Stoni
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von Backe Beitrag anzeigen
    ... Informationen rund um das Thema Rauchabzug, Rauchabzugsanlagen. Besonders Informationen zu Systemlösungen und Bemessung von Rauchabzugsanlagen für innenliegende Flucht- und Rettungswege ohne Zugang zu Außenwänden.
    Schon nach "Rauch- und Wärmeabzug" / "RWA" bzw. RWA-Antrieb gesucht?

    Zitat Zitat von Backe Beitrag anzeigen
    Ich erarbeite ein Brandschutz-Konzept als Projektarbeit für mein Studium.
    Da kann ich mir die folgende Frage nicht verkneifen: Welche Informationsquellen hast Du schon genutzt und welches Konzept ist daraus entstanden?

    Zitat Zitat von Backe Beitrag anzeigen
    Es handelt sich um einen Sonderbau der Gebäudeklasse 5 (HBO) mit Nutzung als Büro und Verwaltungsgebäude. Die Fluchtweglänge in den einzelnen Brandabschnitten hat 35m überschritten und so musste ich Rauchabschnitte einplanen. Ich suche nun nach einer Möglichkeit diese zu entrauchen.
    Am einfachsten erstmal mit Fenstern. ggf. von RWA angetrieben. Mehr wie bspw. der Wirbelsturm im Mercedes-Benz-Museum ist nur selten notwendig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Giessen
    Beruf
    Student-Bauingenieurwesen (KT)
    Beiträge
    5
    Also ich habe die mir zur Verfügung stehenden Mittel genutzt. Zum einen das Skript vom Prof., DIN 4102, 14090, 14094, 14095, 18095, 18230, blabla, den Brandschutzleitfaden für Gebäude des Bundes, MVStättV, MHHR-Musterhochhausrichtlinie, versch. VDI-Richtlinien, den Feuer-TRUTZ und noch einige andere. Natürlich habe ich die Recherche im Internet auch nicht ausgelassen. Habe auch schon bei verschiedenen Herrstellern gesucht. Bin aber leider noch nicht so richtig fündig geworden.
    Es geht mir eher um die Details der Ausführung. Leitungsführung für Zu-/Abluft, verschiedene Ventilorensysteme. Vorteile Nachteile einer Zentralventilatorenanlage etc.
    Ist halt schwierig sich da nen Überblick zu verschaffen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von Backe Beitrag anzeigen
    ... Es geht mir eher um die Details der Ausführung. Leitungsführung für Zu-/Abluft, verschiedene Ventilorensysteme. Vorteile Nachteile einer Zentralventilatorenanlage etc.
    Es geht Dir also um eine mechanische Entrauchung? Dann schreib das doch bitte. Ich kann Dir dann allerdings nicht mehr weiterhelfen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Giessen
    Beruf
    Student-Bauingenieurwesen (KT)
    Beiträge
    5
    Zitat aus meinem ersten Beitrag:

    Ich suche nach Informationen rund um das Thema Rauchabzug, Rauchabzugsanlagen. Besonders Informationen zu Systemlösungen und Bemessung von Rauchabzugsanlagen für innenliegende Flucht- und Rettungswege ohne Zugang zu Außenwänden.

    Dachte das hätte ich.

    Trotzdem Danke.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Giessen
    Beruf
    Student-Bauingenieurwesen (KT)
    Beiträge
    5
    Zitat Zitat von Stoni Beitrag anzeigen
    Backe

    google doch mal die großen Lüftungshersteller ab.
    Spontan fallen mir da Wildeboer, Schako, Trox, Colt ein. Da sollte doch was dabei sein.
    Dazu vielleicht auch bei den Trockenbauern gucken - Stichwort Promat u.a.
    Rauchmelderhersteller sollten auch sowas anbieten, ebenso Produzenten von Feuerlöschern

    Gruß Stoni
    Mach ich. Danke.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von skydiver75
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    Mahlzeit.

    Wenn du Rettungswege rauchfrei halten möchtest hier mal ne kleine Anregung.

    Denkbar ist dort auf jeden Fall eine Differenzdruckanlage. Denn vermutlich wirst du in den Rettungswegen nicht viele Brandlasten haben. Diese hast du in den Büros, deshalb sollte Dein Hauptaugenmerk auf Rauchfreihaltung der Rettungswege liegen. Also in den Rettungswegen, Differenzdrucksystem, in den Büro ist dann die Entrauchung ggf. durch die Fenster möglich. Maßgeblich für Differenzdrucksysteme ist dann die DIN EN 12101 Teil 6. Soetwas wird oft in Treppenhäusern eingesetzt. Differenzdruck bedeutet, dass im Rettungsweg ein Überdruck aufgebaut wird, sodass Rauch dort nicht einströmen kann. I.d.R. wird der Differenzdruck auf 50 Pa begrenzt, weil du sonst Türen nicht mehr aufbekommst (an Türen ist eine max. Türöffnungskraft von 100 N zulässig). Zu beachten sind dann auch noch Fragen der Überstömung, Druckentlastung etc (ist in o.g. Norm erklärt).

    Mit der mechanische Entrauchung musst du aufpassen, denn dort muss auf jeden Fall eine Nachströmung vorhanden sein. Das alles muss aufeinander abgestimmt sein, damit keine Verwirbelung der Rauchgase induziert wird. Also oben absaugen und unten mit geringer Geschwindigkeit nachströmen. Für die Bemessung mechanischer Systeme, hat sich der 10-fache Luftwechsel etabliert. Weitere Stichworte dafür sind Rauchschürzen, Höhe der raucharmen Schicht usw...........

    Aber wie ich es oben schon schrieb, solltest du über Differenzdrucksystem unter Umständen mal genauer nachdenken ........

    Literaturhinweis:
    "Einrichtungen zur Rauch- und Wärmefreihaltung" von Karl-Heinz Quenzel!!!

    Da wirst bestimmt viele Anregungen finden.

    Viele Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Giessen
    Beruf
    Student-Bauingenieurwesen (KT)
    Beiträge
    5
    SKydiver75
    Vielen Dank schon mal. Hab ich schon von gelesen. Wusste aber nicht dass man das Prinzip auch auf Flure, Rettungswege anwendet. Werde es überdenken.
    Etwas das mir bei MRA auch noch ein Rätsel ist, ist die Tatsache dass ich 3,60m Raumhöhe habe und nach DIN einen abzuführenden Volumenstrom von 36,6m³/sek, aber das bei einer Fläche von gut 150,00m². Scheint mir ziemlich viel zu sein. Die Raumgröße wird ja bei der Bemessung nach DIN nicht berücksichtigt, oder?

    MfG Backe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10
    Avatar von skydiver75
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    Zitat Zitat von Backe Beitrag anzeigen
    Etwas das mir bei MRA auch noch ein Rätsel ist, ist die Tatsache dass ich 3,60m Raumhöhe habe und nach DIN einen abzuführenden Volumenstrom von 36,6m³/sek, aber das bei einer Fläche von gut 150,00m². Scheint mir ziemlich viel zu sein. Die Raumgröße wird ja bei der Bemessung nach DIN nicht berücksichtigt, oder?
    Du meinst die 18232-Teil 5.........die dortige Bemessung. Du musst Dir das Szenario vor Augen führen. Sprich, was kann passieren und was willst du erreichen? In einem Rettungsweg wirst du wenig Brandlasten haben. Rauch wird aus dem brennenden Raum in den Flur strömen. Dein primäres Schutzziel ist die Rettung von Mensch und Leben, dann der Löscheingriff der FW und zu Letzt der Güterschutz. Du hast also im Flur aller Wahrscheinlichkeit nach keine Brandlasten, dann solltest du versuchen den Rettungsweg rauchfrei zu halten und da denke ich dass ein Differenzdrucksystem wohl ernsthaft in Frage kommt.

    Ferner steht im Anhang B der o.g. Norm: Das Verhältnis der Seitenlängen der zu entrauchenden Räume mit der Fläche ARaum sollte 2 : 1 nicht wesentlich übersteigen, da die Bemessungstabellen für sehr schmale Räume (z. B. Flure oder Tunnel) nicht anwendbar sind.

    Für Großraum Büro zieht die Norm, für Flure nicht!

    Im übrigen, 36m³/s pro Brandabschnitt, das ist nicht ungewöhnlich.....

    Viele Grüße
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #11
    Avatar von skydiver75
    Registriert seit
    01.2008
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    242
    .........verstehe mich nicht falsch........das heißt aber nicht, dass du für Flure keine masch. Entrauchung einsetzten kannst, hab ich oft genug gesehen, ich will das Differenzdrucksystem nur anregen und du musst Dir überlegen, ob dies für Deinen konkreten Fall in Frage kommen würde. Im Quenzel findest du unter Garantie noch Lösungsvorschläge.

    Für heute reicht es aber.........