    Bodenplatte auf Folie bzw. Dämmung etc. ... erfodert natürlich besondere Maßnahmen an den Fundamenterder damit der Erdkontakt hergestellt (sichergestellt) wird.
    .
    Unsere Variante Fundamenterder (Flachstahl) wird hochkant mit min. 5cm Betondeckung an die aufgehende Wandbewehrung befestigt (angerödelt)
    .
    "an" jeder Hausseite wird vom Flachstahlerder ausgehend eine Anschlussfahne (V4a) oder verzinkter Rundstahl nach "außen" verlegt (s.Bild)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fundamenterder zur Diskussion

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Themenstarter
    Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    .

    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    11.2003
    Ort
    Regensburg
    Beruf
    L
    Beiträge
    118
    Hallo Josef.

    Besser gehts doch kaum noch. (Wobei es doch V4A als Typenbezeichnung nimmer gibt. Aber V2A wäre ungeeignet)

    Grundsätzlich wird die Bodenplatte nie so stark austrocknen, dass sie wirklich nicht mehr leitet. Auch nicht, wenn darunter Folie ist. Schliesslich werden ja mindestens die Seiten in der Erde stehen. Und dort ist ja auch der Fundamentenerder!

    Die Leitfähigkeit ist ja meist besser als jedermann annimmt. Selbst wenn man auf Parkett steht, wischt es einem eine kräftige, wenn man an stromführende Leiter langt. (Klar, wer im Wasser steht, ist mausetot, feuchtes ist immer gut)

    Insofern sind deinen V4A-Fähnchen nicht zingend nötig, aber wohl eine gelungene Verbesserung. (Und bei den Mehrkosten sollte man wirklich nicht überlegen.)

    Ich würde allerdings an den Fundamentenerder (jetzt fällt mir der Namme nicht mehr ein....) Blitzschutzdingens anschrauben und einbetonieren, die DInger, die aus Edelstahl sind, die mit der Betonwand gut abschliessen. Daran kann man dann auch Edelstahlfahnen anschliessen. Jetzt fällt mir der Name echt nicht ein... gibts doch nicht.

    Von verzinktem Rundstahl halte ich im Erdreich jedoch gar nix. Das rostet auch irgendwann zusammen. Blöd ist es dann noch, wenn der Rostfrass in den Beton wandern kann, da ja der verzinkte Rundstahl in die Platte geht.

    Wie sieht die Verbindung zum Fundamentenerder eigentlich aus? (Ich hab nix erkennen können..)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    drei ????
    Gast
    von was reden wir überhaupt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Themenstarter
    Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "mmmmh"

    lass uns teilhaben an Deinem Wissen Gast hoch 3 ... ich glaub wir reden von theorie und praxis
    .
    @Reniar ... es sind natürlich die Schraubverbinder die wir einsetzen ... die Foto´s hat der Bauherr aus sicherer Entfernung gemacht ... ich glaub der stand am anderen Eck vom Grundstück ... samt Digicam ist der Ausschnitt Orginalgrösse sprich nicht komprimiert
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    11.2003
    Ort
    Regensburg
    Beruf
    L
    Beiträge
    118
    Hallo Josef.

    Na dann ist das wohl super gelöst. auf jeder Seite, sprich vier mal so ne Fahne. Muss ja funktionieren ;-)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    11.2003
    Ort
    Regensburg
    Beruf
    L
    Beiträge
    118
    Erdungsfestpunkt meinte ich..
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Gast hoch drei
    Gast
    Hatte mich wohl etwas zu kurz ausgedrückt.
    Ich wollte nur wissen, ob das generell so gemacht wird, also für Keller oder normale Bodenplatten, für besonders hochwertig abzudichtende Bauwerke oder nur ganz normale? Ich hoffe, das ist jetzt verständlicher.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    --
    Gast
    -
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Themenstarter
    Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "bei" uns

    bekommt jedes Haus seinen Keller ... "nur" Bodenplatten kennen wir kaum ... "daher" alle Ausführungen nach diesem Shema (!)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Gast hoch drei
    Gast

    ähmm

    aber bei "nur"Bodenplatten führt ihr das dann auch so aus ... oder bin ich jetzt wieder auf dem falschen Fuss?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Themenstarter
    Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    Fangfrage ???

    "nur" Bodenplatten ??? ... welche Ausführung machen wir so ... den Fundamenterder hochkant (die Diskusion hatten wir beide schon mal) ... oder die Durchführung mit V4a ??? ... um es nicht unnötigt in die Länge zu ziehn ... "Bodenplatte" ohne Frostschürzen gedämmt bzw. 2 lagiger Folie = Durchführung mittels V4a ... Bodenplatte mit Frostschürzen (aussen gedämmt) Durchführung = Perlen für die Säue um in d.bakels Worten zu reden ... "denn" dem stehn ca. 50qm/EFH Erdkontakt über Frostschürzen Innenseite bzw. Boden gegenüber ... "und" um noch eins klar zustellen ... "das" ist unsere Variante des Fundamenterder Einbau´s sprich unsere Meinung zu der Ausführung (!)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Gasthochdrei
    Gast

    häää

    Wieso Fangfrage? Ja klar!

    Icvh wollte nur sicher gehen, ob ich mich nicht verlesen hätte. die Ausführung ist so nämlich nicht OK ( ! )
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    bauworsch
    Gast

    Laß uns an Deinen

    Gedanken teilhaben....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    bauworsch
    Gast

    Wird wohl wieder eine Grundsatzdiskussion

    Wenn ich mich auf der VDE-Seite umschaue, finde ich folgendes:

    " Bei Folien tritt nach bisherigen Erkenntnissen eine Beeinflussung des Erdungswiderstands nicht auf. Der Fundamenterder kann daher wie gewohnt in der Fundamentplatte verlegt werden.

    Anders bei Noppenbahnen: diese schließen gegenüber dem Erdreich dicht ab. Daher muss ein separater Erder unterhalb der Noppenbahnen aus V4A-Werkstoff verlegt werden."

    Wir reden hier ja wohl von der Folie unter der BoPla. Und nun?

    Ansonsten, was bitte spricht dagegen den Erder als Ringerder in V4A außen in den Anfüllbereich zu legen?

    Entsprechende Wanddurchführungen gibt es.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Fundamenterder OK so?
    Von Baugrubkus im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.12.2005, 23:06
  2. Fundamenterder und PE-Folie unter Sohle
    Von rina159 im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 13:48
  3. Fundamenterder bei Anbau
    Von Tomm im Forum Elektro 1
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.10.2003, 13:38
  4. Fundamenterder
    Von Overath im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.05.2003, 13:39