    Hallo,

    laut der Berechnung eines Statikers brauchen wir zur Herstellung eines Türdurchbruches in eine tragende Wand folgende Stürze:

    Fertigteilstürze aus Beton für Belastungen von 52kN/m

    Da es sich um eine 24 cm starke Wand handelt, möchten wir 2 Stürze mit einer Breite von 11,5 cm verwenden. Heißt es jetzt für uns das jeder der Stürze mind. 26 kN/m tragen muß?
    Die Maueröffnung soll übrigens 89 cm betragen. Nach der Suche im Internet habe ich aber leider noch keinen passenden Sturz gefunden. Zumindest keinen, der für solche Belastungen ausgelegt ist.

    Gruß

    Roadrunner
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.904
    Zustimmungen:
    966
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Flachstürze dürfen statisch sowieso nicht belastet werden. Die lasten werden als gewölbe auf die wände weitergeleitet. Wenn statisch ein betonsturz erfoderlich ist muß er den querschnitt und die bewehrung nennen.
    Mfg.
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    was für ein "statiker"?
     
  4. #4 Roadrunner2450, 24.05.2010
    Roadrunner2450

    Roadrunner2450

    Dabei seit:
    24.10.2007
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Hessen
    Also schriftlich hab´ich vom ihm folgendes bekommen:

    2 Stahlträger HEA 100 nebeneinander

    oder

    alternativ Fertigteilstürze aus Beton für Belastung 52 kN/m

    Mehr haben wir nicht bekommen.

    Gruß

    Roadrunner
     
  5. #5 RMartin, 24.05.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Wenn Du nicht mit den Stahlträgern arbeiten willst, dann soll Dir der Statiker die Fertigstürze bemessen/ konstruieren; also Abmessungen, Betongüte und Bewehrung festlegen. Dann kann eine Firma Dir diesen Sturz bauen. Brauchst sowieso ne Firma, die Dir diesen Sturz einbaut.
    Möchte ungern dann von Dir hier als nächste Frage lesen: "Wie erstellt man nachträglich einen Türdurchbruch und baut entspr. Sturz fachgerecht ein?".
    Sowas landet hier ratzfatz im DIY-Brett.
     
  6. #6 pauline10, 25.05.2010
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Also ob der Herr da die Abminderung nach DIN 1053 Abschnitt 8.5.3 berücksichtigt hat, kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
    Aber 2 * HEA 100 ist doch üblich. Da muß man nicht nennenswert rechnen.

    Ob ein dafür bemessener und hergestellter Betonsturz einfach einzubauen wäre, möchte ich bezweifeln. Der ist erheblich schwerer als ein Träger.

    Wer zu viel Zeit und eine Kernbohrmachine hat, kann von oben ein senkrechtes Loch in die noch vorhandene Wand bohren und einen Betonsturz einschalen und vor Ort gießen. Aber da müssen die Stahlpreise für einen HEA 100 schon astronomisch sein. Und eine Rüttelbirne braucht man da auch.

    Also Träger einbauen (lassen) und fertig!

    pauline
     
Thema: Betonsturz für tragende Wand
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. betonsturz tragend

    ,
  2. türsturz tragend

    ,
  3. tragender sturz

    ,
  4. stahlbetonsturz tragend,
  5. sturz tragend,
  6. stahlbetonsturz tragend kaufen,
  7. betonsturz für tragende wand,
  8. betonsturz oder stahlträger,
  9. betonsturz berechnen,
  10. tragender sturz kaufen,
  11. ziegelsturz oder betonsturz,
  12. fertigsturz tragend,
  13. betonstürze tragfähigkeit,
  14. betonsturz oder ziegelsturz,
  15. betonsturz tragende wand,
  16. betonsturz tragfähigkeit,
  17. unterschied ziegelsturz und betonsturz,
  18. stahlbetonsturz für tragende wände,
  19. ziegelsturz tragend,
  20. stahlträger oder betonsturz,
  21. fenstersturz tragend,
  22. betonstürze tragend,
  23. fensterstürze für tragende wände,
  24. tragkraft betonsturz,
  25. tragende stürze
Die Seite wird geladen...

Betonsturz für tragende Wand - Ähnliche Themen

  1. Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken

    Mittelpfosten Garage entfernen, Betonsturz mit Balken verstärken: Hallo Forum! Ich möchte den Mittelpfosten meiner Garage entfernen. Dieser ist aus Beton gegossen. Der Sturz darüber ist ebenfalls aus Stahlbeton....
  2. nachträglich Betonsturz kürzen oder ersetzen

    nachträglich Betonsturz kürzen oder ersetzen: Guten Abend zusammen, ich baue z.Z. in Kroatien ein Haus und bin diese Woche dort gewesen um den Rohbau zu besichtigen. Ich habe festgestellt das...
  3. Anbau Statik mit Stahlträgern oder Attika Betonsturz

    Anbau Statik mit Stahlträgern oder Attika Betonsturz: Hallo, Bin Ingenieur leider jedoch nicht vom Bau :-) Wir möchten einen Anbau an unser bestehendes Haus BJ 1962 bauen, jedoch haben wir mit der...
  4. Ziegelsturz oder Betonsturz?

    Ziegelsturz oder Betonsturz?: Hallo, ich will in eine nicht-tragende 11,5 cm Ziegelwand einen Durchbruch für eine Zimmertüre einbauen. Der Baumarkt hat Betonstürze in allen...
  5. Mauerbacken abtragen, aufliegender Betonsturz

    Mauerbacken abtragen, aufliegender Betonsturz: Hallo, wir tragen momentan eine 36er Mauer (einst eine Außenwand) ab, die ein großes Fenster beinhaltete. Grund: EIn Anbau vergrößert nun die...