Werbepartner

Seite 1 von 8 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 107

Bau einer WW mit Fertigteilwänden

Diskutiere Bau einer WW mit Fertigteilwänden im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    07.2004
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    132

    Bau einer WW mit Fertigteilwänden

    Hallo Experten,

    da es jetzt bei uns mit dem Kellerbau losgeht, würde ich diesen gerne von euch kommentieren lassen.

    Zur Information: Der Keller ist ein Teilkeller und soll als weiße Wanne mit Fertigteilwänden erstellt werden. Fugenabdichtung erfolgt mit Pentaflex FTS.

    Boden:
    Sauberkeitsschicht aus unbewehrten Beton als Normalbeton DIN 1045 B 10, Dicke: 5 cm
    PE-Folie 2-lagig
    Bodenplatte aus Stahlbeton als Normalbeton DIN 1045, B 25 WU, Dicke: 25 cm

    Wände:
    Stahlbeton-Aussenwände, B 25 WU inkl Grundbewehrung Q295, Zulage horizontal ø 8/10, innen und aussen. Dicke: 30 cm
    Perimeterdämmung, U-Wert 035 aus extrudierten Polystyrolplatten mit Stufenfalz, vollflächig mit Superflex 10 verkleben, Dicke: 80 mm

    Randbedingungen:
    Planung und Bauüberwachung mit Architekt
    Statik vorhanden
    Bodengutachten vorhanden
    Grundwasserstand bei ca. 160/170 cm unter GOK.
    nicht bindiger Boden

    Grundwasserabsenkung läuft mit ca. 120m³/h, 2 Pumpen
    Sauberkeitsschicht wurde gelegt

    Bilder vom 27.7. findet ihr auf www.pixum.de/viewalbum/?id=1378303

    Vielen Dank schonmal für eure Kommentare. Sobald neue Bilder vorliegen, werde ich diese hier reinstellen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Bau einer WW mit Fertigteilwänden

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2004
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    132

    Bodenplatte

    Vom Architekten habe ich gerade erfahren, das morgen um 14:00 Uhr der Beton für die Bodenplatte kommt. Von 11:00 bis 12:30 Uhr kann ich auf der Baustelle sein und noch ein paar Bilder machen. Viel Zeit zum Überprüfen bleibt da wohl nicht.
    Der Architekt wird auch da sein. Bewehrungspläne kann ich mitnehmen. Gibt es noch Punkte, auf die ich unbedingt achten muß?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    bauworsch
    Gast

    Fertigteilwände

    Die Beschreibung klingt in meinen Augen o.k. Werden die FTS-Elemente von Wolf eingebaut? Oder macht das der BU selber?

    Die Sauberkeitsschicht sieht gut aus.

    Fundamenterder ist immer das Thema bei vollgedämmten Kellern und Folie unter der BoPla, Anschlußfahnen rausziehen, oder gleich einen Ringerder in V4A aussenrum mit druckwasserdichter Durchführung.

    Den Rest macht der Archi schon. Bilder aber bitte trotzdem reinstellen.

    Good luck
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2004
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    132
    Die FTS-Elemente werden vom BU eingebaut. Mein Architekt / Bauleiter kennt sich mit dem Pentaflex-System aus ... hat er jedenfalls gesagt.

    Die Problematik ist mir bewußt. Ich werde beim Einbau genau hinschauen.

    Zum Fundamenterder steht im LV:
    Fundamenterder, bestehend aus verzinktem Bandstahl 30/ 3,5mm, der als geschlossener Ring in der WU-Bodenplatte einzubauen ist, VDE- u. EVU-Vorschriften beachten, die Enden sind beim Hausanschluß zu sichern (Anschlußfahne).

    Bilder vom 28.7. sind unter www.pixum.de/viewalbum/?id=1379471 zu finden. Hat sich heute aber nichts getan. Den Bewehrungsplan hab ich mal eingescannt. Leider ist er nur in Einzelstücken einigermaßen zu erkennen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2004
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    132

    Bodenplatte wurde betoniert

    Heute wurde die Bewehrung gelegt, die Pentaflex Fugenbleche eingebaut und die Sohle betoniert.

    Bilder sind unter www.pixum.de/viewalbum/?id=1380511 zu sehen. Diesmal sind es ein paar mehr Bilder, da es doch einiges zu fotografieren gab.

    Etwas bedenklich fand ich die gradlinige Verlegung der Abstandshalter, die schlangenlinienförmige Verlegung des Fungenbleches, sowie zwei Stellen, an denen die Folie von der Beschichtung des Fugenbleches abgegangen ist.

    Kommentare hierzu?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von Oggy
    Registriert seit
    08.2003
    Ort
    1. Wolfsburg
    Beruf
    ,
    Benutzertitelzusatz
    ,
    Beiträge
    293
    Moin, bin kein Bauprofi, aber wurden die vielen kurzen Eisenstäbe nach den Betonieren erst eingesteckt????

    Das sieht hier so aus:


    Die Abstandshalter sollen nicht so gradlinig liegen (wegen Sollbruchstellen????) Hier gabs mal vor kurzen einen Beitrag, wo auch die Matten nicht nach Plan lagen und nochmal rausgenommen wurden. Bei den Abstandshaltern wars das Gleiche.

    Grüße Andreas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Lebski
    Gast
    Oggy sollte Experte werden. Nachbehandlung hab ich vermisst.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2004
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    132
    Nachbehandlung hab ich auch vermisst. Ist mir allerdings erst auf dem Weg nach Hause eingefallen (ca. 19 Uhr). Deswegen habe ich gleich den BU angerufen und danach gefragt. Er sagt, das er morgen früh hin fährt und eine Folie drauf legt oder mit Wasser nachbehandelt. Jetzt kann er nicht auf den Beton, da er nicht begehbar ist.

    Ist die Anschlußbewehrung zu locker, wenn sie nachträglich eingesteckt wurde?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2004
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    132

    Nachbehandlung

    Die Nachbehandlung der Bodenplatte wurde heute morgen um 7:00 Uhr angefangen. Bilder habe ich um 8:00 Uhr und um 13:00 Uhr gemacht: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1381410
    Heute Mittag lag die Folie drauf und die Bauarbeiter waren weg. Ok, bei dem Wetter kein Wunder.
    Reicht das so mit der Folie oder muß am Wochenende noch was passieren?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Lebski
    Gast
    Will der BU das Pentaflex so lassen?

    http://www.pixum.de/members/kanjuka/...ba0dc9ba0cf5cf

    Ob das dicht wird, bezweifle ich.

    NB ist ganz ok, nächstes mal sollen sie die Folie mit einem Besen aufkehren, dann hats keine blasen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2004
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    132

    Pentaflex

    Ich denke schon. Ist ja schon einbetoniert. Da kann man wohl nichts mehr gerade richten. Oder sehe ich das falsch. Was soll er da noch machen?

    Bzgl. der Anschlußbewehrung bin ich noch nicht schlauer. Mein Architekt sollte eigentlich beim Betonieren dabei gewesen sein. Den kann ich aber erst am Montag wieder erreichen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "mmmh"

    ein bißchen spät die Folie ... "nach" dem Zeitraum ist der grösste Teil der Hydrationswärme bereits abgeklungen ... "so" ne geschlossene Bodenplatte ladet ja richtig dazu ein daß man nach dem betonieren die Bodenplatte flutet (!)
    -
    Thema bucklige Pentaflex ... des Pentaflex wandert immer etwas Materialbedingt bei der Verarbeitung ... das heisst es kann sein daß das Pentaflex mittig einbetoniert wurde aber mal seitlich nach aussen bzw. innen hängt ... "und" des vermute ich mal ganz stark (kenn ja des Zeuch) ... in dem Falle einfach bei aufschnüren der Kellerwände das Pentaflex geradebiegen und gut ist´s (!)
    -
    im übrigen muss ich sagen daß die Ausführung gar ned so schlecht aussieht wie sie teilweise zerhackt wird ... "auch" die Eckprofile vom Pentaflex wurde eingebaut ... die Omega Bügel wurden gesetzt ... und die Folie ist auch noch drauf und des zeugt davon daß man im Umgang mit dem Pentaflex schon erfahrung hat.
    -
    bzgl. der Anschlussbewehrung peil´s ich noch nicht ... gibt´s noch mehr Fotos wo die Anschlussbewehrung gezeigt wird ... "bei" dem einen Foto ist das für mich noch "nicht" klar ersichtbar (!)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2004
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    132

    Bilder vom 29-07-04

    Ich hab jetzt alle Bilder vom 29.7., die meine Baustelle betreffen, hochgeladen: http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1381657

    Leider habe ich das alte Album komplett gelöscht, so das der alte Link nicht mehr funktioniert.

    @Josef: Da wird sich mein BU ja freuen. Er ist jetzt schon ganz genervt von meiner ewigen Nörgelei
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "den" Bilder nach

    dürfte die Anschlussbewehrung recht flott hinter den Betonarbeiten gesteckt worden sein ... was sagt die Statik zu der Ausführung mit den Steckeisen ??? ... etwa "abgekröpfte" Anschlussbewehrung mit einen kleinen Schenkel ??? ... "dann" wär´s m.e. noch vertretbar (!)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2004
    Ort
    Norddeutschland
    Beruf
    Softwareentwickler
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    132

    Die Statik sagt

    Sohlplatte d/h=25/21cm, B25, BSt 500 S+M.
    Grundbewehrung oben und unten Q513, Übergreifungslänge 3 Maschen in Quer- und Längsrichtung
    Anschlußbewehrung in die Wand siehe Bewehrungsplan

    Das Bild aus der Statik mit der Anschlußbewehrung habe ich nochmal genauer eingescannt http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1382459

    Ich würde sagen Steckeisen mit 90° Winkel und nem Haken dran.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Seite 1 von 8 12345 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. Bodengutachter empfiehlt Kellerentlüftung bei wW?!
    Von jebo34 im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.06.2007, 15:29
  2. WW und wieder Ärger
    Von R.B. im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 23.04.2006, 17:40
  3. Sohlplatte bei WW ohne Gleitschicht/Überwachung WW
    Von rina159 im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.11.2003, 23:50
  4. Pfusch am Bau
    Von Gast im Forum Sonstiges
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.02.2003, 08:32
  5. WW Abdichtung/ Lichtschächte
    Von Gast im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.02.2003, 21:45