    Aufgrund eines Rohrbruches im im Gast WC wurde der Estrich und Dämmung entfernt. Man hat dann auch festgestellt das,das Abwasserrohr zur Bodenplatte (WU B25) hin nicht abgedichtet wurde.Ich kann dort bis auf den Füllsand/Kies sehen.Eine Folie befindet sich scheinbar unter der Bodenplatte.Ich denke auf dem Bild sieht man diese.Das gelbe Granulat
    ist übrigens gegen Ameisen.
    Die Aussparung in der Bodenplatte ist ca.20x25 cm gross.Die Bodenplatte selbst ist 20 cm stark.
    Das KG Rohr geht bis Unterkante Bodenplatte.Danach folgt 100 Rohr mit Abzweiger (siehe Fotos)
    Wir haben kein drückendes Wasser.
    Um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern meinte ein Mitarbeiter der Trocknungsfirma ich solle mit Haftgrund einstreichen und WU Beton reingiessen.
    Wie würdet ihr vorgehen?

    Bitte zereisst mich nicht gleich,weil ich etwas vegessen habe zu schreiben.Einfach nachfragen reicht.

    Vieln Dank[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Warum ist der Abzweig in HT ausgeführt statt in KG?
     
  3. Gerd01

    Gerd01

    Dabei seit:
    31.05.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Werkzeugmacher
    Ort:
    Vechelde
    Das KG Rohr geht bis Unterkante Bodenplatte.Wenn ich das richtig verstanden habe hat man damals das Streifenfundament zu tief gesetzt.Wurde dann aufgemauert um die Bodenplatte höher zu bekommen,damit war dann aber das KG Rohr tiefer.
    Hoffe das war einigermaßen verständlich.


    Gruss

    Gerd
     
  4. Gerd01

    Gerd01

    Dabei seit:
    31.05.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Werkzeugmacher
    Ort:
    Vechelde
    Sorry.:mauer

    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Kann ich nicht sagen warum HT.
     
  5. #5 ecobauer, 02.06.2010
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Da das Loch jetzt eh offen ist, würde ich den HT-Abzweig gegen einen KG-Abzwieg austauschen und dann erst mit Beton vergiessen. HT-Rohre sind dafür nicht geeignet!
    Ich vermute, dass auch genau das der Grund war, warum das Loch damals nicht vergossen wurde!
     
  6. Gerd01

    Gerd01

    Dabei seit:
    31.05.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Werkzeugmacher
    Ort:
    Vechelde
    Ich dachte mir ,das ich um das Rohr (dann KG) einen Dämmstreifen lege,mit faserarmierten Zementestrich aufgiesse und nach Trocknug mit Dickschicht Bitumen streiche.
    Sollte vorher eine Folie eingelegt werden?

    Reicht ein Haftgrund oder müssen für eine Verbindung mit der Bodenplatte Stahlstifte :hammer: gesetzt werden?

    Da momentan noch Trockner laufen muß ich doch auch sicher noch warten,damit der Beton nicht zu schnell trocknet?

    Gruss

    Gerd
     
  7. Gerd01

    Gerd01

    Dabei seit:
    31.05.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Werkzeugmacher
    Ort:
    Vechelde
    Keine weiteren Lösungsvorschläge ?
     
  8. #8 Achim Kaiser, 04.06.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Das wird so wie die Leitungen verlegt sind nicht *dicht*.

    Die ganzen Abdichtungsspielereien sind für die Katz wenn in der Betonplatte ein Abzweig plaziert ist und die Verrohrung ohne Abdichtungsmaßnahme die Betonplatte schneidet.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. Gerd01

    Gerd01

    Dabei seit:
    31.05.2010
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Werkzeugmacher
    Ort:
    Vechelde
    Haus abreissen ist ja nun nicht.Was kann ich machen?:(
    Oder soll ich es so lassen?
     
Thema: Abwasserrohr in Bodenplatte nachträglich abdichten ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kg rohr nachträglich abdichten

    ,
  2. ht rohr abdichten

    ,
  3. kg rohr abdichten

    ,
  4. Altes abflussrohr unter Terrasse,
  5. Rohr Leitungen abdichten Bodenplatte,
  6. Abflußrohr undicht,
  7. abwasserrohre verlegen unter bodenplatte,
  8. abwasserrohr abdichten,
  9. kanalrohr abdichten,
  10. Bodenplatte durchbruch abdichten,
  11. abdichtung kg rohr bodenplatte,
  12. abwasserrohr in bodenplatte abdichten,
  13. abwasserrohr bodenplatte,
  14. Altes abflussrohr unter bodenplatte,
  15. abwasserrohr durch bodenplatte abdichten,
  16. Muss man abdichten abflussrohr,
  17. abwasserrohr verschließen,
  18. abwasserrohre unter bodenplatte verlegen,
  19. abfluss nachträglich abdichten,
  20. wc abflussrohr verlegen,
  21. Abfluss rohe abdichten,
  22. Regeldetail Abdichtung rohr,
  23. Abflussrohr nachträglich in bodenplatte,
  24. altes abwasserrohr verschließen,
  25. abflussrohr im beton abdichten
Die Seite wird geladen...

Abwasserrohr in Bodenplatte nachträglich abdichten ? - Ähnliche Themen

  1. Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte

    Durchbruch Abwasserrohr/Bodenplatte: Hallo in die Runde, nach den starken Regenfällen im Dezember ist bei uns Wasser ins Haus (kein Keller) gelaufen. Als Ursache wurde aufsteigendes...
  2. Bodenplatte öffnen, Abwasserrohr nachträglich

    Bodenplatte öffnen, Abwasserrohr nachträglich: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe auf eine Expertenmeinung zu folgender Problemstellung: Wir lassen ein Bungalow bauen ohne Keller. Der...
  3. Abwasserrohr in Küche umverlegen trotz bereits gegossener Bodenplatte?

    Abwasserrohr in Küche umverlegen trotz bereits gegossener Bodenplatte?: Liebes Forum, ich wäre sehr für Eure Hilfe und Einschätzung dankbar. Wir bauen ein EFH und letzte Woche hat der Rohbau begonnen. Die Bodenplatte...
  4. Abwasserrohre unter/in Bodenplatte

    Abwasserrohre unter/in Bodenplatte: Moin, Wir haben bei uns im Ferienhaus (9 Parteien) zum 2. mal ein Abwasserproblem. Vor 3 Jahren ist es schon mal aufgetreten. Die Sanierung mit...
  5. Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen

    Bodenplatte nachträgliches Abdichten Abwasserrohre und Versorgerleitungen: Guten Abend, wir stehen gerade vor dem Problem, dass wir in unserer Bodenplatte eine Aussparung von ca. 40x80cm für die späteren...