Ergebnis 1 bis 14 von 14
  1. #1

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Entwicklungsingenieur/Konstruktion
    Beiträge
    52

    Heizanlage für mein EFH

    Hallo Zusammen,

    wir sind jetzt wie ihr alle an dem Punkt angekommen, uns für eine Heiztechnik zu entscheiden.

    Man ließt viel, aber unterm Strich heißt es immer, das man die verschiedenen Heizsysteme nicht direkt miteinander vergleichen kann.

    Wir wollen eine WP mit Tiefenbohrung. Warum? Keine Begründung... Nach dem was ich gelesen habe, ist das nicht die wirtschaftlichste Variante, aber für irgendwas muss man sich entscheiden.
    Also habe ich mich entschlossen mir von Euch einen letzten Rat zu holen.

    Meine Eckdaten:
    140qm Wohnfläche
    2 Erwachsene und (hoffentlich bald) 2 Kinder
    2fachverglaste Fenster (Anzahl und Größe normal)
    36,5cm Liaplan 11 Mauerwerk.
    850qm Grundstück
    bis 5m tief durchgehen "gewachsene Sande" (kein Grundwasser angetroffen)
    Klimazone: Berlin
    Badeverhalten. gering (wir duschen nur)
    Aber Kinder sind im Anmarsch und die Baden ja bekanntlich viel. Also würde ich von einem normalen 4-Mann-Badeverhalten ausgehen.
    Heizverhalten - normal.
    Kamin ist geplant, aber nur wegen schick. Ein ständiger Betrieb ist eigentlich unerwünscht.

    Kann man damit eine empfehlenswerte Heizvariante finden?

    Danke Euch!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Heizanlage für mein EFH

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    Wäre Gas verfügbar? Dachausrichtung wegen Solar? Fußboden/Wandheizung
    gesetzt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Beiträge
    5,300
    Zitat Zitat von Dyllan Beitrag anzeigen
    Meine Eckdaten: 140qm Wohnfläche
    Geschossigkeit, Fremdnutzung im Haus (Einliegerwohnung o.ä.)?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    Projektierte Heizlast?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Dyllan Beitrag anzeigen
    Kann man damit eine empfehlenswerte Heizvariante finden?
    WP scheint gesetzt. Anstatt Tiefenbohrung Optimierung durch Flächenkollektor. Grundstücksfläche scheint mehr als ausreichend vorhanden.
    WW Versorgung über WP und WW Speicher.

    Planung anhand Heizlast, Art der Heizflächen, und WW Bedarf, evtl. unter Berücksichtigung weiterer Wärmeerzeuger wie Solarthermie und/oder Kaminofen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Entwicklungsingenieur/Konstruktion
    Beiträge
    52
    Projektierte Heizlast?
    Was bedeutet das?

    Sonst:
    Fußbodenheizug (außer HWR)

    Gas müßte gelegt werden. 3800 Euro für 61 Meter + 1100Euro Hausanbindung
    Also Gasanschlass gesamt 4900 Euro.

    Dach zeigt nach Ost/West, also nicht optimal für Solar...

    1 1/5 Geschoss Satteldach. (Ohne Keller)

    Keine Einliegerwohnung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Dyllan Beitrag anzeigen
    Projektierte Heizlast?
    Was bedeutet das?
    Heizlastermittlung nach EN12831. Irgendwie muss ja die Leistung der Wärmeerzeuger und Heizflächen geplant werden.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Entwicklungsingenieur/Konstruktion
    Beiträge
    52
    Der Wert liegt irgendwo bei 6-7KW liegen (Aussage vom Bauunternehmer).
    Wenn Ihr den genauen Wert braucht, lasse ich ihn mir geben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Dyllan Beitrag anzeigen
    Wenn Ihr den genauen Wert braucht, lasse ich ihn mir geben.
    WIR brauchen die Zahl nicht, aber Dein Planer sollte sie wissen.

    Es gibt viele Wege nach Rom, und nachdem der Entschluß für eine WP feststeht, ist der Rest Planungsarbeit. Ein Beispiel hatte ich ja oben bereits genannt.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Entwicklungsingenieur/Konstruktion
    Beiträge
    52
    Ich erreiche ihn nicht. Sage bescheid, wenn ich den Wert habe.

    Tiefenbohrung muss keine Pflicht sein. Das haben wir so entschieden, weil das gerade Mode zu sein scheint. Ich kann meine Entscheidung aber nicht erklären. Flächenkollektoren haben wir auch in Betracht gezogen, aber ebenfalls ohne triftigen Grund...

    Jetzt, wo wir uns langsam festlegen müssen, bekomme ich Zweifel, ob Tiefenbohrung das "beste" ist, da man hier und sonst im Internet ja sehr viele verschiedene Meinungen hört.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    Brauchst Du jemand zum Würfeln?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Dyllan Beitrag anzeigen
    Jetzt, wo wir uns langsam festlegen müssen, bekomme ich Zweifel, ob Tiefenbohrung das "beste" ist, da man hier und sonst im Internet ja sehr viele verschiedene Meinungen hört.
    Ob Tiefenbohrung oder Flächenkollektor, beides funktioniert.... sofern richtig geplant und ausgeführt. Eine Tiefenbohrung liefert meist etwas höhere Temperaturen (höhere Effizienz), dafür verursacht sie höhere Investitionskosten. Ob der Temperatur-, und somit Effizienvorteil der WP, ausreicht um die höheren Investitionskosten zu amortisieren, darf angezweifelt werden.

    Eine DV-WP wäre auch eine Alternative. Sie liefert üblicherweise eine etwas höhere Leistungszahl (und JAZ) als eine Sole-WP.

    Man darf die JAZ aber nicht überbewerten, zumal wenn man sich den Effizienzvorteil durch höhere Investitionskosten erkaufen muss. Deswegen kann unter bestimmten Umständen auch eine LWP die wirtschaftlichste Lösung sein, trotz schlechterer JAZ.

    Damit man die einzelnen Systeme sinnvoll miteinander vergleichen kann, benötigt man Zahlen, Zahlen und nochmals Zahlen. Die o.g. Heizlast ist nur der Anfang.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Entwicklungsingenieur/Konstruktion
    Beiträge
    52
    Danke für Deine Hilfe.

    Hatte im Hinterkopf vielleicht die Hoffnung, das Ihr sagt "in Deinem Fall wäre ... das richtige". Aber das reicht mir auch schon absolut.

    Da wir ein sehr großes Grundstück haben, werden wir wohl auf Flächenkollektoren setzten.

    Man will sich bei seinen Entscheidungen ja einfach nur wohlfühlen...

    gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Dyllan Beitrag anzeigen
    Da wir ein sehr großes Grundstück haben, werden wir wohl auf Flächenkollektoren setzten.
    Das wäre auch mein Favorit.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen