Ergebnis 1 bis 9 von 9

Freiliegende Eisen in Fertigdecke

Diskutiere Freiliegende Eisen in Fertigdecke im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    04.2004
    Ort
    Köln
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    10

    Frage Freiliegende Eisen in Fertigdecke

    Hallo,

    wir sind dabei ein DHH vom Bauträger zu kaufen. Bei der zweiten Besichtigung des beinahe fertigen Hauses ist mir aufgefallen, dass in der Wohzimmerdecke Eisen aus dem Beton schauen (ganz glatte Betondecke, vermutl. Fertigteil), an mehreren Stellen auf der Länge von mehreren Metern quer zum Haus (Spannweite ca. 6m).
    Die Eisen haben sich wohl in der Fabrik auf die Schalung durchgedrückt (Abstandshalter Pfusch).

    Die Frage ist, wie schwerwiegend der Mangel ist. Muss das der Bauträger sanieren, wenn ja, wie? Nur Zinkfarbe? Verputzen? Aufstemmen und vor Ort nachbetonieren?

    Oder sollten wir vom Kauf Abstand nehmen, da es ein Mangel ist, der in 30 Jahren die Stabilität beeinflusst, wenn die Eisen dann durchgerostet sind?

    Welche Normen sind bei Betonarbeiten in Bezug auf Bewehrungsabstand zur Oberfläche einzuhalten?

    Vielen Dank für ein paar Antworten.

    Hajo

    PS: Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass das selbst in einem Keller kein Problem darstellt ....gibt es da Erfahrungen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Freiliegende Eisen in Fertigdecke

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2004
    Ort
    Köln
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    10
    Ich habe noch zwei Bilder gemacht, einmal eine Übersicht. Mir ist nicht ganzt klar, ob die unteren Eisen in der Decke wirklich Zug aufnehmen sollen oder ob das nur ne Betonschalung ist.

    Das zweite zeig etwas genauer, wie die Eisen darausgucken.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2004
    Ort
    Köln
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    10
    rangezoomt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2004
    Ort
    Köln
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    10
    und nochmal näher
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    04.2003
    Ort
    Westerwald
    Beruf
    Maurer/Säurebauafachmonteur
    Benutzertitelzusatz
    Nichts
    Beiträge
    125
    Mir scheint das mehr ein Transportschaden zu sein. Die vorgefertigten Platten liegen werden des Transport, zur Baustelle auf dem LKW übereinander. Deine Lienen zeigen er die Abdrücke der Gitterträger, vom Transport. Vibrationen und das Gewicht haben so ihre spuren hinterlassen.
    Sieht zumindest so aus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2004
    Ort
    Köln
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    10
    @Thomas 2:
    Interessante Überlegung. Ich werde mir das nochmal genauer ansehen.

    Hajo
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "eigentlich" hab ich gehofft

    daß sich hier einer verrennt ... "drum" hab ich erstmal mein Maul gehalten
    -
    "was" wir hier haben ist ganz einfach zu erklären ... bzw. hat der Thomas schon aufgezeigt ... "die" Platten wurde auf die Baustelle gefahren und das Eisen das Sie jetzt sehn sind die Abdrücke der Abstandhalter (!)
    -
    "sie" können des ganz einfach überprüfen indem Sie mit nem Taschenmesser an diesen Stellen etwas schaben ... Sie werden merken das diese Schicht nur ein paar Mü stark ist (!)
    -
    "so" lassen würd ich das aber auch nicht ... ne kleine Flex ne Topfscheibe dazu und runterschleifen des Zeuch ansonsten
    kann´s sein daß Sie später Rückstände in der Deckenfarbe sehn (!)
    -
    "die" paar Stunden die durch das Schleifen draufgehn würd ich dem Fertigteilwerk in Rechnung stellen ... "WEIL" wenn die halbwegs etwas mehr als "NUR" raus mit dem Zeuch im Sinn haben würden würden sie Unterlegbretter zwischen den Platten packen und des Problem wär gelöst ... dieses Phänonym iss schon lange bekannt ... "tja" ich würd gescheit aufschrein wenn Sie mir die Platten ohne Zwischenlage auf die Baustelle bringen würden
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8

    Registriert seit
    04.2003
    Ort
    Westerwald
    Beruf
    Maurer/Säurebauafachmonteur
    Benutzertitelzusatz
    Nichts
    Beiträge
    125

    Re: "eigentlich" hab ich gehofft

    Original geschrieben von Josef
    "die" Platten wurde auf die Baustelle gefahren und das Eisen das Sie jetzt sehn sind die Abdrücke der Abstandhalter (!)
    Hallo Josef,

    Die von dir genanten Abstandhalter, sind in der Regel doch keine Abstandhalter in dem Sinn, daß sie die Ober-Bewehrung in der gewünschten Position tragen sollen. In der Regel sind sie im Randbereich doch zu tief.

    Gruß Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    "unglücklich" formuliert ???

    gemeint waren(ist) ... die Gitterträger (Abstandhalter) auf denen die Platten für den Transport ohne Zwischenbretter gestabelt wurden hinterliesen diesen Abdruck (!)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Heizungsrohre ! Eisen oder Kupfer??
    Von Eisi im Forum Sanierung konkret
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 22:45
  2. freiliegende Eisen in Kellerdecke ???
    Von matinos im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 22:55
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.10.2003, 23:48
  4. Eisen unter gegossener Treppe sichtbar
    Von Frank Thiel im Forum Beton- und Stahlbetonarbeiten
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 18.08.2003, 18:57