neue Heizung - unterdimensioniert ?

Diskutiere neue Heizung - unterdimensioniert ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; eine Heizungsanlage in einem 7-stockigen Haus wurde durch eine Neue ausgetauscht. Nach dem Austausch lief die Heizungsanlage ein Jahr lang...

  1. #1 Martin Neef, 23.06.2010
    Martin Neef

    Martin Neef

    Dabei seit:
    29.12.2009
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    bauleiter
    Ort:
    Neindanke
    eine Heizungsanlage in einem 7-stockigen Haus wurde durch eine Neue ausgetauscht.

    Nach dem Austausch lief die Heizungsanlage ein Jahr lang einwandfrei.
    Ab 2ten Jahr jedoch bekamen die 6. und 7. Stockwerke keine Wärme mehr, dass eine Zusatzpumpe in dem 6. Stockwerk installiert werden mußte.

    Was ist die Ursache für den Mangel, den plötzliche Wärme-/Pumpleistungs-ausfall ?
    Ist die neue Heizungsanlage zu klein dimensioniert, oder was kann die Ursache sein ? Hat die Heizungsfirma mangelhafte Leistung geliefert ?

    :Brille
     
  2. #2 Achim Kaiser, 23.06.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Die Frage beantwortet sich *fast* von selbst ....
    nämlich damit :
    Das spricht zunächst einmal für eine ordentliche Arbeit.

    Als das :
    auftrat hätte man sich diese Frage :
    stellen sollen.

    Wer hat das :
    veranlasst und vor allem wie soll das funktionieren ?

    Es mutet zumindest erst mal etwas komisch an dass eine Anlage 1 Jahr problemlos funktioniert und dann *massive* Probleme auftreten ...

    Ursachen kann es jede Menge geben ...

    Sind Schmutzfänger in der Anlage vorhanden ?
    Ist die Pumpe geprüft worden ?
    Wurde die Anlage gewartet ?
    Wer *betreibt* die Anlage ?
    Haben Nutzer innerhalb der Wohnung Änderungen duchgeführt ?

    Was sagt der Anlagenersteller zu dem Thema ?

    Leider kommt es nur allzu oft vor, dass an manchen Anlagen *der heilige Geist* seine Heimat gefunden zu haben scheint.
    Manchmal hilft da nur Siegellack und Fotoapparat zur Dokumentation.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und was hat sich nach dem 1. Jahr verändert bzw. wurde etwas geändert?
    Gab es Mieterwechsel, Veränderungen an der Heizungsanlage, o.ä.

    Wenn sich am Verhalten einer Heizung "plötzlich" etwas ändert, werde ich immer hellhörig.

    Gruß
    Ralf
     
  4. #4 Martin Neef, 23.06.2010
    Martin Neef

    Martin Neef

    Dabei seit:
    29.12.2009
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    bauleiter
    Ort:
    Neindanke
    Der Heizungsbauer will zu dem späteren Wärmeausfall keine Antwort geben, in der Notsituation montierte er die Zusatzpumpe an. Ansonsten war keine technische Änderung an der Heizungsanlage.

    Deshalb ist hier die Frage nach der Ursache für den späteren Wärmeausfall. Ob es eine Unterdimensionierung sein kann, dass eine Zusatzpumpe notwendig wird, oder eher eine Manipulation, um Zusatzauftrag aufzuzwingen ? Oder .. ?
     
  5. #5 Achim Kaiser, 23.06.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Ziemlich unwahrscheinlich, denn warum sollte man eine Anlage *manipulieren* wenn regelmäßig nach der Zeit der erste Aufschrei *Gewährleistung* lautet ?

    Das schneidet meistens ins eigene Fleisch.

    Ausserdem 7-stöckiges Haus bedeutet wohl größere Anlage. Da gibts selten unbeschränkten Zugang zur Anlage.

    Bei Altanlagen kommt es öfters vor dass Schmutzfänger, irgendwelche Einbauten, Wärmemengenzähler etc. durch starken Schmutzanfall aus dem Rohrleitungsnetz zum verstopfen neigen ....

    Je nachdem an welcher Stelle das auftritt ...

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Eine Unterdimensionierung stellt sich nicht plötzlich ein, und nachdem die Heizung im ersten Jahr anscheinend funktioniert hat, kann man wohl davon ausgehen, dass die Heizleistung ausreicht.

    Alles weitere bleibt Spekulation, denn niemand hier sieht was genau vor Ort abgeht. Ich würde daher auch niemandem unterstellen, dass er an der Heizung manipuliert hat.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 Martin Neef, 23.06.2010
    Martin Neef

    Martin Neef

    Dabei seit:
    29.12.2009
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    bauleiter
    Ort:
    Neindanke
    Danke Achim Kaiser.

    Das ist es.
    Die Bauherren lassen sich eine Zusatzpumpe andrehen anstatt die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen.
    Der Heizungsbauer ist einer der Bauherren. :mauer
     
  8. #8 Achim Kaiser, 23.06.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Nur keinem Denkfehler aufsitzen ...
    Wird die Fehlfunktion von Schmutz in der Altanlage ausgelöst hat das nichts mit Gewährleistung zu tun.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Warum hat dann die Hausverwaltung keinen anderen Fachmann mit dem Ausfindigmachen der Ursache beauftragt?

    Wer hat ihm das erlaubt?
    Nur weil er ein Miteigentümer ist, hat er noch lange nicht das Recht hierzu.

    Wieso nimmst Du ernsthaft an, daß diese Frage aus der Ferne beantwortet werden könnte???

    (Doch ein Zitronenfalter...?)

    Genau das ist vermutlich ja überhaupt nicht der Fall!
    Die Zusatzpumpe mag zwar einen mehr oder weniger praktikablen Notbehelf darstellen, aber das sagt doch nichts über deren Notwendigkeit oder gar die tatsächliche Fehlerursache aus.
     
  10. Jakari

    Jakari

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Detmold
    Es sollte geprüft werden ob ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde
    Dieser Abgleich bringt die Wärmeabnahme ins Gleichgewicht
    Prüfen ob bei geschlosssenen Ventilen im Untergeschoss Wärme in den oberen Etagen ankommt.
    Eventuell liegt ein Pumpenschaden oder eine Unterdimensonierte Pumpe vor
    Wieviel kw hat die Anlage wie hoch ist der Verbrauch pro Jahr
    Bild der Anlage kann manchmal auch helfen....
     
Thema: neue Heizung - unterdimensioniert ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizung unterdimensioniert

    ,
  2. brennwerttherme unterdimensionieren

    ,
  3. wenn die gasheizung unterdimensioniert ist

    ,
  4. unterdimensionierte heizung
Die Seite wird geladen...

neue Heizung - unterdimensioniert ? - Ähnliche Themen

  1. Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude

    Unsicherheit neue Heizung für Bestandsgebäude: Hallo zusammen, ich nenne ein altes Dorfhaus, BJ 1905, mein Eigen. Grundfläche des Hauses (6m x 7m) entspricht der Grundstücksfläche, bereits...
  2. Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?

    Neue Heizung - Pellets oder doch Wärmepumpe?: Hallo zusammen, wir haben folgende Ausgangssituation: 2-Familien-Hausaus BJ 95 mit je einer Wohnung (je ca. 125m²) im EG und OG. Insgesamt 6...
  3. Anschluss neue FBH an Heizung

    Anschluss neue FBH an Heizung: Hallo, ich habe eine neue FBH verlegen lassen, jedoch wollte der FBH-Monteur die FBH nicht an die Öl-Heizung anschließen. Jetzt wollte ich...
  4. Neue Heizung für Wochenendhaus?

    Neue Heizung für Wochenendhaus?: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe schon viel hier gelesen und gestöbert und dabei schon viel interessantes und hilfreiches entdeckt - erstmal...
  5. Gedanken zur neuen Heizung - Ideensammlung

    Gedanken zur neuen Heizung - Ideensammlung: Hallo, Wir haben letztes Jahr ein Haus gekauft. Baujahr 1994 mit 125m2 Wohnfläche. Split Level Aufteilung. Erdgeschoss alles offen und oben drei...