Ergebnis 1 bis 11 von 11

Leerrohrinstallation mit FB-Rohr?

Diskutiere Leerrohrinstallation mit FB-Rohr? im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Entwickler
    Beiträge
    54

    Leerrohrinstallation mit FB-Rohr?

    Hallo zusammen!

    Wir sind gerade dabei ein EFH zu renovieren. Da ich gelernter Elektorinstallteur bin, will ich natürlich die gesamte Elektorinstallation selbst machen. Allerdings bin ich schon seit geraumer Zeit aus dem Beruf raus. Deshalb habe ich mal eine Frage, weil ich das so während meiner "aktiven" Zeit nie gemacht habe:

    Mein Vater hat seinerzeits die gesamte Installtion in Leerrohren (mit Einzeladern) verlegt. Ich würde hier gerne anknüpfen und Erweiterungen auch mittels Leerrohr ausführen. Er hat aber ein glattes Leerrohr verwendet und ich kenne nur das schwarze, geriffelte FB-Rohr, welches wir damals als Trittschutz etc. verwendet haben. Ist dieses FB-Rohr hierfür zulässig? Leider kann ich meinen Vater nicht mehr fragen, da er nicht mehr unter uns weilt.

    Falls nein: Was für ein Leerrohr muß ich verwenden?
    Wäre das FB-Rohr für z.B. NYM etc. aber wieder zulässig?

    Vielen Dank schon mal im voraus!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Leerrohrinstallation mit FB-Rohr?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Einzeladern nur in zulässigen Rohren!

    Ansonsten sollte sich das der Kollege der auch die Inbetriebnahme und notwendigen Messungen übernimmt vorher kurz anschauen, Ob das NYM in dem vorhandenen Rohr verlegt werden darf muss man vor Ort entscheiden!

    Ansonsten ist hier kein DIY-Forum, Anleitungen hierzu wird's nicht geben.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Entwickler
    Beiträge
    54
    Zitat Zitat von Jonny Beitrag anzeigen
    Ansonsten ist hier kein DIY-Forum, Anleitungen hierzu wird's nicht geben.
    Sorry, aber ich dachte hier würde man entsprechende Hilfestellungen bekommen. Ich habe ja auch nur lediglich um einige Information gebeten... Man soll mir das Handwerk ja nicht erklären...

    Tut mir leid, aber eine gewisse Enttäuschung kann ich nicht verbergen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    Hausfrau
    Benutzertitelzusatz
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Beiträge
    1,813
    Wenn man NYM verlegt ist das völlig ausreichend.
    Wenn man irgendein Schutzrohr vorsieht, gibt es dazu keine Vorschrift. Ob man Kanalrohr, Wasserleitungsrohr oder sonstwas verwendet, das einen Schutz bietet ist das i. O.

    Es gibt keine Vorschrift, die bestimmte Schutzrohre vorschreibt. Aber es gibt Rohre mit VDE-Zeichen.

    pauline
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    @Pauline,

    Frage ganz lesen, es geht auch um Einzeladern!

    Deine Ausführungen gelten nur für's NYM.


    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Entwickler
    Beiträge
    54
    Hallo,

    nach längerer Zeit noch 2 Fragen:

    1. Frage, falls Jonny es liest: (Bitte nicht falsch verstehen, ich will hier keinen vorführen oder ähnliches!)
    Ich habe mal ein paar Sachen von oben zitiert:

    Zitat Zitat von Jonny Beitrag anzeigen
    ---snip---
    Ob das NYM in dem vorhandenen Rohr verlegt werden darf muss man vor Ort entscheiden!
    ---snap---
    Zitat Zitat von pauline10 Beitrag anzeigen
    ... NYM ...
    ... Wenn man irgendein Schutzrohr vorsieht, gibt es dazu keine Vorschrift. ...
    Zitat Zitat von Jonny Beitrag anzeigen
    @Pauline,

    Frage ganz lesen, es geht auch um Einzeladern!

    Deine Ausführungen gelten nur für's NYM.
    Wenn "irgendein Schutzrohr" verwendet werden darf, was muß dann vor Ort noch ggf. entschieden werden? Ich würde so adhoc kein Beispiel kennen, wo ich das NYM nicht durchführen dürfte, in der "normalen Hausinstallation"?

    2. Frage: Ich habe mich mal ein wenig schlau gemacht und werde voraussichtlich FBY-EL-F als Leerrohr verwenden (unter Putz, nicht im Beton). Meines Wissens nach wäre als Einzelader H07V-U zu verwenden. Ist dies so korrekt?

    Thnx!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    Zitat Zitat von Broesel Beitrag anzeigen
    . Ist dies so korrekt?
    Ja,


    zum anderen, was ist wenn dauerhaft feuchtigkeit im Rohr ansteht?
    Oder Abstände z.B. im Bad nicht eingehalten wurden?
    oder .......

    Ferndiagnosen überlasse ich anderen.

    um die Basteleien in Betrieb zu nehmen braucht du eh eine Elektrofachkraft, also soll die vor Ort entscheiden!

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Entwickler
    Beiträge
    54
    Erst einmal danke Jonny für die Antwort auf die 2te Frage!

    Zur 1sten Frage:
    Meine Frage zielte eigentlich nur auf das "Material" bzw. die Art des Rohres ab. Hier fielen mir wie gesagt adhoc keine Rohre ein, wo ich das NYM nicht durchschieben dürfte.

    So ganz verstehe ich das mit der Feuchtigkeit aber nicht. NYM ist ja zunächst für Feuchträume etc. geeignet, müssten m.E. also zeitweise feucht sein dürfen?! Allerdings zielst du sicherlich auf eine Art Seekabel ab, sprich 'ne Leitung dich fortwährend im Wasser liegt?!

    Naja, das mit den "Basteleien" überlese ich jetzt einfach mal... :-(
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Elektroingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Beiträge
    3,761
    Zitat Zitat von Jonny Beitrag anzeigen
    Einzeladern nur in zulässigen Rohren!

    Ansonsten sollte sich das der Kollege der auch die Inbetriebnahme und notwendigen Messungen übernimmt vorher kurz anschauen, Ob das NYM in dem vorhandenen Rohr verlegt werden darf muss man vor Ort entscheiden!

    Ansonsten ist hier kein DIY-Forum, Anleitungen hierzu wird's nicht geben.

    Grüsse
    Jonny
    Woher willst Du eigentlich wissen ob die verwendeten Rohre zulässig sind oder nicht. Die Aussage die Rohre sind glatte Rohre, läßt keinen Schluß auf zulässig oder nicht zu.

    Generell würde ich eher sagen, wenn man sich nicht sicher ist lieber NYM durchziehen und nur durch die neuen zugelassenen Rohre (nach VDE 0605) Einzeladern ziehen. Natürlich sollte man die Abstände im Bad usw. prüfen bzw. prüfen lassen. Das geht nur vor Ort.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    70771
    Beruf
    dipl. Ing
    Beiträge
    1,128
    @ Johnny:
    Da ich gelernter Elektorinstallteur bin,
    Soviel zum Thema Bastelei. Er frägt ja nach, da er Ausildungsbedingt weiss, dass er eine Wissenslücke hat. Und dazu ist das Forum denke ich schon gedacht.
    Weitergehende Analysen hat er ja nicht gefragt, und wenn er bei der Ausbildung aufgepasst hat, sollte er die Sicherheitsabstände etc. für Bäder kennen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Entwickler
    Beiträge
    54
    Zitat Zitat von Rudolf Rakete Beitrag anzeigen
    Woher willst Du eigentlich wissen ob die verwendeten Rohre zulässig sind oder nicht. Die Aussage die Rohre sind glatte Rohre, läßt keinen Schluß auf zulässig oder nicht zu.

    Generell würde ich eher sagen, wenn man sich nicht sicher ist lieber NYM durchziehen und nur durch die neuen zugelassenen Rohre (nach VDE 0605) Einzeladern ziehen. Natürlich sollte man die Abstände im Bad usw. prüfen bzw. prüfen lassen. Das geht nur vor Ort.
    Wie gesagt, die Rohre sind ca. 1977/78 verlegt worden. Da wir grenznahe zu den Niederlanden wohnen und dort IMHO nur Leerrohrinstallationen durchgeführt werden, schließe ich den Bezug aus den NL auch nicht aus. Es war zwar was auf dem Rohr aufgedruckt, allerdings konnte ich es noch nicht entziffern.

    Bez. den Abständen im Bad: Ich denke, du zielst auf die Bereiche 0, 1 u. 2 ab?


    Zitat Zitat von Hfrik Beitrag anzeigen
    @ Johnny:


    Soviel zum Thema Bastelei. Er frägt ja nach, da er Ausildungsbedingt weiss, dass er eine Wissenslücke hat. Und dazu ist das Forum denke ich schon gedacht.
    Weitergehende Analysen hat er ja nicht gefragt, und wenn er bei der Ausbildung aufgepasst hat, sollte er die Sicherheitsabstände etc. für Bäder kennen.
    Danke!
    Es ist ja nicht so, dass ich nicht versucht habe mich vorab "schlau zu lesen". Zu meiner Ausbildungszeit gab es schließlich auch noch den Bereich 3 im Bad...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen