Kondenswasser in Beton Keller (Weisse Wanne)

Diskutiere Kondenswasser in Beton Keller (Weisse Wanne) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, uns hat neulich richtig der Schreck gepackt als wir in unseren Keller kamen (Betonkeller Ausführung Weisse Wanne) und überall...

  1. #1 mark9500, 05.07.2010
    mark9500

    mark9500

    Dabei seit:
    02.10.2008
    Beiträge:
    91
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kostenplaner
    Ort:
    Aich / Niederbayern
    Hallo zusammen,

    uns hat neulich richtig der Schreck gepackt als wir in unseren Keller kamen (Betonkeller Ausführung Weisse Wanne) und überall in den Ecken und Wänden ca. 50cm hoch die Wand und Boden so richtig nass war. Konnte mir zugegeben anfangs überhaupt keinen Reim drauf machen wie oder was das ist und hab erstmal bei unserem Bauunternehmer nachgefragt wo ich zur Antwort bekam kein Grund zur Sorge ist nur Kondenswasser ist bei dem schwülen Wetterf bzw. auch heißem Wetter absolut normal. Nur Nachts lüften, tagsüber Fenster im Keller zulassen und dann wird das schon. Mache mir halt nur irgendwie Sorgen was Schimmel etc. anbelangt soll ich Bautrockner aufstellen?

    Danke schonmal.

    Gruß
    Markus
     
  2. #2 pauline10, 16.07.2010
    pauline10

    pauline10

    Dabei seit:
    17.05.2007
    Beiträge:
    1.813
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Frankfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Ein Bautrocker wird nicht dem Keller aber dem Konto schaden. Das muß man sich überlegen.

    Ansonsten hat der BU recht. Feuchtwarme Luft darf im Sommer nicht in den Keller. Also nicht lüften!!!! Ob man nachts lüften kann oder soll??

    Ich würde es mit einem Fragezeichen versehen. Es ist nachts einfach zu wrm dazu.

    Wenn keine teueren Sachen im Keller stehen, regelt sich das von selbst.
    Ansonste kann man natürlich den Keller im Sommer auch beheizen und dann lüften.

    pauline
     
  3. kehd

    kehd

    Dabei seit:
    04.02.2009
    Beiträge:
    732
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Forscher
    Ort:
    Heidelberg
    Wir haben im Winter ein Haus mit WW bezogen. Beim Keller ging die Luftfeuchtigkeit immer auf 70% hoch. Man hat uns für 3 Monate einen Bautrockner geliehen. Immer wenn es im Keller 70% RH hatte, habe ich auf 45% entfeuchtet. WEssen KOnto das nicht hergibt, sollte nicht bauen (bei den meisten ist ja auch noch ein neuer Daimler drin)
    Im Augenblick habe wir 75% RH. Ich wäre froh, wenn ich einen Bautrockner hätte. Wenn Du einen hast, einschalten. Wasser, was weg ist, kann auch nicht schaden.

    PS
    Bei etwas niedrigerer Feuchtigkeit hatte ich über Nacht im Keller und im Dach die Fenster auf. Da stieg die Luftfeuchtigkeit an! Anscheinend zog die Luft aus der Wohnung in den Keller.
    Beim Bautockner passiert Dir so etwas nicht.
     
  4. Gast

    Gast Gast

    ja,ja besser bauen mit Stein, dann hättet Ihr die Sorgen nicht.
     
  5. #5 wasweissich, 16.07.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    die signatur passt ...........
     
  6. #6 Baldbauherr, 16.07.2010
    Baldbauherr

    Baldbauherr

    Dabei seit:
    04.10.2008
    Beiträge:
    860
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Soz.Arb
    Ort:
    Karlsruhe
    Der Werner mauert weisse Wannen?
     
  7. #7 wasweissich, 16.07.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    in haan macht man das so.......:mega_lol:
     
  8. Gast

    Gast Gast

    weiße Wanne mauern??????
    baue mit weißen Steinchen
     
  9. #9 Carden. Mark, 16.07.2010
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ist ja auch irgendwie einfacher.
    Und man braucht da so wenig zu.
     
  10. #10 mark9500, 18.07.2010
    mark9500

    mark9500

    Dabei seit:
    02.10.2008
    Beiträge:
    91
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kostenplaner
    Ort:
    Aich / Niederbayern
    Hallo allerseits,

    ich hab nun seit ner Woche einen Bautrockner laufen und muss sagen ist wirklich erstaunlich zumindest für einen Laien wie mich was der täglich Wasser aus unserem Keller holt. Allerdings, ist das Problem halt nur gelindert und noch nicht behoben.

    Gruß
    Markus
     
  11. #11 wasweissich, 18.07.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    zum zeitpunkt meines kommentars lautete die signatur :

    Denken ist Arbeit, Arbeit ist Energie, und Energie soll man sparen.

    und zuviel sparen ist nicht immer gut....
     
  12. #12 HomerJay, 19.07.2010
    HomerJay

    HomerJay

    Dabei seit:
    10.06.2010
    Beiträge:
    285
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkehrsleiter
    Ort:
    Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    ...
    Darf man bei einer weissen Wanne eigentlich einen Kondenztrockner laufen lassen, oder geht das überhaupt nicht?
     
  13. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    meinst Du jetzt einen Wäschetrockner oder Bautrockner? Aber eigentlich egal, in beiden Fällen: Ja, warum denn nciht?
     
  14. #14 HomerJay, 19.07.2010
    HomerJay

    HomerJay

    Dabei seit:
    10.06.2010
    Beiträge:
    285
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Verkehrsleiter
    Ort:
    Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    ...

    sorry, ich meinte einen Wäschetrockner.

    Ich hatte nur Bedenken, da ich viel über Kondenzwasser im Keller gelesen habe und etwas Feuchtigkeit gibt ein Trockner ja auch in die Luft ab...

    Unsere weisse Wanne ist von aussen und unten gedämmt. Im Sommer soll man ja wohl die fenster geschlossen lassen.
    Muss ich sonst noch was beachten? Ich möchte keinen Schimmel, bzw feuchte Wände haben.
     
  15. #15 fmw6502, 19.07.2010
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Du solltest Dich mal dem Planer Deines BTs intensiv über Eure geplante Nutzung des Kellers unterhalten.
    Feuchtigkeit kommt immer irgendwo hin, sei es alleine durch Bodenwischen und muß wieder raus, zB durch richtiges Lüften am frühen Morgen.

    Gruß
    Frank Martin
     
  16. #16 mark9500, 20.07.2010
    mark9500

    mark9500

    Dabei seit:
    02.10.2008
    Beiträge:
    91
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kostenplaner
    Ort:
    Aich / Niederbayern
    Hallo zusammen,

    ich habe heute entdeckt nachdem die Wände nun alle wieder trocken sind dem Bautrockner sei dank, daß sich an manchen stellen schon ganz feine Schimmelansätze gebildet haben, genau das was ich überhaupt ned brauchen kann, wie entferne ich sowas auf Rohbetonwänden am sinnvollsten bzw. wie bedenklich oder kritisch ist das?

    Gruß
    Markus
     
  17. #17 slash83, 28.07.2010
    slash83

    slash83

    Dabei seit:
    06.09.2009
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fachwirt
    Ort:
    Bayern
    servus,
    ich hatte exact dein problem, thread:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=45117
    haben das thema mit korrektem lüften und ebenfalls einem luftenfeuchter in griff bekommen.

    zur schimmelbekämpfung kann ich dir aber leider keine auskunft geben.
     
Thema: Kondenswasser in Beton Keller (Weisse Wanne)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kondenswasser im keller

    ,
  2. weiße wanne kondenswasser

    ,
  3. schwitzwasser im keller

    ,
  4. kondenswasser keller neubau,
  5. kondenswasser keller,
  6. kondenswasser an kellerwänden,
  7. wu Keller feuchtigkeit,
  8. feuchter keller trotz weißer wanne,
  9. betonkeller feucht www.bauexpertenforum.de,
  10. kondenswasser kellerboden,
  11. stockflecken betonkeller,
  12. schwitzwasser kellerboden,
  13. betonboden kondens,
  14. Was tun gegen Kondenswasser an Wand im Keller,
  15. kondenswasser an kellerwand,
  16. Keller Neubau Kondenswasser,
  17. kondens kellerwand,
  18. keller kondenswasser,
  19. weisse wanne keller feucht,
  20. kondenswasaer keller,
  21. kondenswasser oder aussenwasser kellerwand,
  22. kondenswasser weiße wanne,
  23. neubau keller ist nass im Sommer,
  24. schwitzwasser im betonkeller,
  25. kondensat an kellerwänden
Die Seite wird geladen...

Kondenswasser in Beton Keller (Weisse Wanne) - Ähnliche Themen

  1. Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?

    Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?: Hallo Forum, wir sind gerade dabei einen Neubau zu errichten. Nachdem vor zwei Wochen der Estrich eingebracht wurde ist dieser momentan am...
  2. Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung

    Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung: Guten Abend zusammen, leider finde ich nichts passendes zu meinem Problem und bitte nun um Einschätzung. Folgendes Problem.... Unser Haus,...
  3. Kondenswasser dringt in Dämmung ein

    Kondenswasser dringt in Dämmung ein: Moin, wir haben folgendes Problem. Schrägdach, 45 Grad mit Dachblechen in Pfannenoptik eingedeckt, seit 2018. Nun wurden, da der Dachboden...
  4. Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser

    Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser: Wir haben seit Sommer 2 Garagenrolltore von Hörmann eingebaut die seit Winterbeginn an der Innenseite extrem Kondenswasser bilden! Das Garagentor...
  5. Ein Heimkino im Keller aus WU Beton?

    Ein Heimkino im Keller aus WU Beton?: Hallo zusammen, wir bewohnen eine Doppelhaushälfte und ich würde gerne im Keller ein kleines Heimkino einrichten. Zuerst vielleicht die...