Abwasseranschluß wo Absturz?

Diskutiere Abwasseranschluß wo Absturz? im Forum Tiefbau auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2010
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Leiter Einkauf
    Beiträge
    159

    Abwasseranschluß wo Absturz?

    Hallo Zusammen,
    bei unserem Neubau steht der Anschluß an das örtliche Abwassernetz an. Die Vorstreckung liegt in ca. 1,45m Tiele und das Abwasserrohr am Haus auf 80cm. Die zu überbrückende Strecke beträgt ca. 25m. Bei 2% Gefälle bleibt eine Differenz von 15cm. Ich habe gelesen, dass so ein Höhenunterschied mit einem Absturz überbrückt wird. Meine Frage ist nun: Kommt der Absturz kurz vor dem Übergabeschacht (Vorstreckung) oder direckt hinter dem Austritt des Abfwasserrohres am Haus? Und sollte man lieber mit 45° arbeiten oder mit 90° beim Absturz?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Abwasseranschluß wo Absturz?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Na dann mach das Gefälle halt ein wenig größer.
    Bis 5% brauchst keine grauen Haare kriegen dann gibts da kein Gefitzel wegen den paar cm ...

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Genau:
    Bei gleichmäßigem Gefälle gibt das satte 3%. Das paßt!

    Absturz nicht nötig.
    Aber wenn, würde ich ihn neben den Schacht setzen. Und nicht mit 90°.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Absturz muss unmittelbar vor den Revisionsschacht! Richtungsänderungen mit 2* 45°.
    Die "obere" Leitung ist zu Reinigungszwecken in den Schacht einzuführen und dort zu verschliessen.
    Also in die Leitung vom Haus her kurz vorm Schacht einen 45° Abzweig nach unten einfügen und dann in den Schacht weiterführen.
    Am Abzweig den Sturz anschliessen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    planfix
    Gast
    Die Höhendifferenz von 15cm ist zu klein für einen ordnungsgemäßen Absturz.
    Vor dem Anschluß das Gefälle etwas erhöhen, dürfte die sinnvollste Lösung sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Emsland
    Beruf
    Bauzeichner
    Beiträge
    114
    Bitte kein Gefälle dass größer als 2% ist.
    Wenn das Gefälle zu groß ist, dann bleiben die "Feststoffe" im Kanal liegen. und nur das "Abwasser" fließt ab.

    Ich habe die gleiche Ausgangssitiation gehabt.
    Ich bin mit dem Kanalrohr einfach mit einen Gefälle von ca. 1-2% weiter in Richtung Kontrollschacht. Und das letzte Stück vorm Schacht habe ich als Absturz gemacht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von moses1980 Beitrag anzeigen
    Und das letzte Stück vorm Schacht habe ich als Absturz gemacht.
    .....der nicht fachgerecht ist!

    SO sieht ein Absturz aus:

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    planfix
    Gast
    Die Lösung von Ralf, ist die 100% richtige.
    Bloß selbst wenn Du nur 1% Gefälle legst, dürfte es etwas knapp werden mit der Reinigungsöffnung und den Bögen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    10.2008
    Ort
    Emsland
    Beruf
    Bauzeichner
    Beiträge
    114
    Leider muss ich da euch widersprechen.
    Als Kontrollschacht ist meine Variante völlig in Ordnung, abgenommen und fachgerecht. Denn es wird hier nicht als Absturz bezeichnet sondern als "Rutsche".
    Eure Variante ist ein Hauptschacht. Der hat nichts mit dem Hausanschluß zu tun.

    Man muss zudem sagen, dass man dass alles nicht zu groß aufmachen soll.
    Es ist immer noch ein Privathaus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von moses1980 Beitrag anzeigen
    Leider muss ich da euch widersprechen.
    Als Kontrollschacht ist meine Variante völlig in Ordnung, abgenommen und fachgerecht. Denn es wird hier nicht als Absturz bezeichnet sondern als "Rutsche".
    Eure Variante ist ein Hauptschacht. Der hat nichts mit dem Hausanschluß zu tun.
    Abgenommen mag sein. Der Rest ist einfach nur

    Zitat Zitat von moses1980 Beitrag anzeigen
    Man muss zudem sagen, dass man dass alles nicht zu groß aufmachen soll.
    Es ist immer noch ein Privathaus.
    Sind das rechts- und regelfreie Räume???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Leute, es geht hier um eine Höhendifferenz von 15cm (in Worten: fünfzehn Zentimeter).
    Das ist grad mal etwa ein Rohrdurchmesser...

    Zum Ausgleich steht die volle Strecke von 25m (in Worten: fünfundzwanzig Meter) zur Verfügung.

    Das ergibt - bei völligem Entfall des ""Absturzes" - genau eine Erhöhung des Gefälles von 2% auf 3%.

    Und nun sage bitte nicht nochmal jemand, daß dies zu einer Absetzung der Schwemmstoffe führe.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    @ Julius - es geht um die fachgerechte Ausführung eines Sturz. Ob er erforderlich ist, muss man sehen.

    Zitat Zitat von Sveni Lee Beitrag anzeigen
    Die Vorstreckung liegt in ca. 1,45m Tiele und das Abwasserrohr am Haus auf 80cm.
    Was noch keiner gemerkt hat ist die Tatsache, dass hier was nicht stimmt.
    Wenn hier die Rohrsohlen gemeint sind, liegt das Rohr am Haus eh 10 cm zu hoch, denn mWn sind 80 cm Rohrüberdeckung notwendig.
    So wärens aber max. 70 cm!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Wenn hier die Rohrsohlen gemeint sind, liegt das Rohr am Haus eh 10 cm zu hoch, denn mWn sind 80 cm Rohrüberdeckung notwendig.
    Wobei dann ja auch noch das Gelände potteben sein müsste.

    Macht doch nicht so einen Bohei, legt das Rohr mit etwas mehr Gefälle und gut ist.
    • Grundsätzlich ist der Hinweis von Moses nicht unbegründet und deshalb plane ich auch lieber mit 1 % als mit 3 %.
    • Die Norm nennt nur ein Mindestgefälle und hält sich zum Max-Gefälle fein raus, im Anhang listet sie Gefälle bis 5 % auf.
    • Und in der Praxis wirds mit 2 % genauso wie mit 3 % funktionieren.


    Viel mehr Ehrgeiz solltet ihr in ein anständiges Rohrmaterial und vor allem in eine korrekte Einbettung des Rohres legen. Bei wirklich starken Gefällen kommt noch das konstruktive Problem an der Einbindung in die Schächte hinzu.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2010
    Ort
    Potsdam
    Beruf
    Leiter Einkauf
    Beiträge
    159
    Also lt Kanalplan soll der Abfluss in einer Tiefe von 80cm liegen. Wir werden am Wochenende schon einmal den Graben ausheben und dann den genauen Höhenunterschied ausmessen.
    Die Zeichnung von dem Absturz und Kontrollschacht fand ich sehr hilfreich.
    Bleibt noch die Frage ab welchem Höhenunterschied ein Absturz sinn macht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848
    ach, was liebe ich diese relativen Höhenangaben, sagt nix und garnix. Maßgebend sind halt immer absolute Höhen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen