Fussbodenaufbau angemessen für KfW70?

Diskutiere Fussbodenaufbau angemessen für KfW70? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, für unser EFH, unterkellert, Fussbodenheizung, KfW70, schlägt der GÜ für die Fussböden EG, OG,DG auf Rohdecke folgenden Aufbau vor:...

  1. #1 linuxer, 13.07.2010
    linuxer

    linuxer

    Dabei seit:
    27.03.2010
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Winkeladvokat
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    für unser EFH, unterkellert, Fussbodenheizung, KfW70, schlägt der GÜ für die Fussböden EG, OG,DG auf Rohdecke folgenden Aufbau vor:

    Gesamthöhe 120mm:

    15 mm Parkett
    55 mm Heizestrich
    Fussbodenheizung
    25 mm Dämmrolle (Tackermatte) / WLG 045
    25 mm EPS Trittschalldämmung Typ DES.

    Meine Fragen als Laie:
    - Gehört nicht die Trittschalldämmung ÜBER die Wärmedämmung?
    - 25 mm Wärme-Dämmung in WLG 045 ist nicht so doll - ist das für Innenräume aber ausreichend? Grade gegen unbeheizten (aber voll gedämmten) Keller erscheint mir das nicht ausreichend - müsste hier nicht was in WLG 025 und dicker hin?

    Besten Dank für eure kurze Rückmeldung, ob das so Sinn macht.
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 13.07.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Dann liegen aber hoffentlich keine Leitungen auf der Rohdecke :lock
    55 mm Estrich incl Rohr dürften ohne weiteres nicht reichen. Wenn auch nur ein Raum Fliesen hat (Bad :D), brauchts 45 mm überm Rohr.
    Da die meisten Systemrohre 16 mm haben -> :Baumurks

    Obs energetisch reicht -> siehe EnEV-Nachweis
    Obs sinnvoll ist? Zumindest zum hingezauberten Keller = NEIN!
     
  3. #3 linuxer, 13.07.2010
    linuxer

    linuxer

    Dabei seit:
    27.03.2010
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Winkeladvokat
    Ort:
    Hamburg
    Danke für die rasche Antwort!
     
  4. baubau

    baubau

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Hessen
    Also überall den gleichen Bodenaufbau zu verwenden, ist meiner Ansicht nach ziemlich daneben.

    Im DG ist die Dämmung bspw. ziemlich wurscht, da das Geschoss darunter beheizt ist. Hier reicht eigentlich auch eine reine Trittschalldämmung.
    Falls aber bspw. noch eine Lüftungsanlage auf der Decke verlegt werden soll, dann kann man evtl. die günstigen EPS mit WLG 040 verwenden.

    Im KG dagegen würde ich dagegen eine bessere Dämmung einbauen, falls der Keller nicht nur ein Nutzkeller ist. Da kommt man mit 50 mm nicht weit.

    Bei euch hat der Kellerboden lediglich einen U-Wert von 0,6 (bei 2,5 cm EPS mit WLG 035), das ist miserabel. Nimmt man bspw. 7 cm PUR mit WLG 025, hat du einen U-Wert von 0,25.
    Kostet natürlich auch einiges mehr (ich schätze mal 10 - 12 EUR/qm).

    Wird Euer KG denn als reiner Nutzkeller genutzt, oder sind hier auch Räume beheizt?
    Falls reiner Nutzkeller, dann reicht eine schlechte Dämmung, dafür muss das EG besser gedämmt werden.

    Ist bei einem Wohnkeller der Boden bereits gut gedämmt, reichen im EG auch 5 cm EPS WLG 035 + 3 cm Systemplatte WLG 040/045.
     
  5. #5 linuxer, 15.07.2010
    linuxer

    linuxer

    Dabei seit:
    27.03.2010
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Winkeladvokat
    Ort:
    Hamburg
    Der Kellerboden (Bodenplatte) soll mit 10cm PUR WLG 025 gedämmt werden, die Kellerwände sind mit 12cm XPS gedämmt. Etwa 2/3 des Kellers sind beheizbar (Wohnraum), der Rest unbeheizt.

    Von daher denke ich, dass der Fussbodenaufbau nicht toll, aber noch vertretbar ist - richtig kalt dürfte es an der Kellerdecke nirgends werden.
     
  6. baubau

    baubau

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Hessen
    Ach so, sorry, habe mich verlesen!

    KG ist ok, aber EG ginge vielleicht noch besser.
    Kommt drauf an, wie oft das KG wirklich geheizt wird.
     
Thema: Fussbodenaufbau angemessen für KfW70?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kfw 55 wlg 035 fussboden

    ,
  2. wie hoch ist der fussbodenaufbau bei einem kfw 70 haus

Die Seite wird geladen...

Fussbodenaufbau angemessen für KfW70? - Ähnliche Themen

  1. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?

    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  2. Fußbodenaufbau Gartenhaus

    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung

    Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung: Hallo Forum, wir müssen im Bestand (EFH, Bj 1937) den Fußboden erneuern. Wenn wir Dielen, Schüttung und Balkenlage zurückbauen, haben wir etwa...
  4. Fußbodenaufbau Partyraum

    Fußbodenaufbau Partyraum: Guten Morgen, ich saniere derzeit den Partyraum aus 1997. Der ist ebenerdig (ehemals Garage). Nun ist der Fußboden dran. Am Wochenende habe ich...
  5. Fussbodenaufbau

    Fussbodenaufbau: Hallo zusammen, ein Mehrfamilienhaus wird kernsaniert. Ich bin jetzt nun am Fußboden dran. Geplant ist hier eine Fußbodenheizung und...