    Hallo, liebe Bauexperten!

    Ich bin neu hier , lese aber schon länger in diesem Forum. (immer wieder interessant).

    Hab jetzt selbst ein paar Fragen, die Ihr ich glaub schon nicht mehr höhren könnt, da sie hier oft behandelt werden aber meine Frage konnt ich dadurch noch nicht völlig befriedigen.

    Fange grad mit dem Bauen an und schon die ersten Probleme.

    Es wird ein EFH ohne Keller, mit Frostschürzen. Die Erdarbeiten sind schon ausgeführt, seit ca. 10 Tagen !!! Deshalb sind die Gräben für Frostschürzen schon leicht "gebröckelt". Jetzt will mein BT die Frostschürzen ins Erdreich betonieren, die Gräben sind aber Teilweise schon 50cm!! breit!
    Dass kann doch nicht sein ernst sein, oder? Er will keinerlei Dämmung oder Schalung einbringen. Wie soll ich das event später selbst Dämmen geschweigedenn Abdichten?!?

    Meinermeinug nach machen das doch nur Do-it-yourself-Bauherren so.
    Wie seht Ihr das. Sollte ich schnell ein Veto einlegen? Denn morgen soll der Rohbauer kommen?

    LG Marc
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Frostschürzen gegen Erdreich?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    planfix
    Gast
    Nach der EnEV, und das auch wirklich aus gutem Grund, gehört die Frostschürze selbstverständlich gedämmt. Schon allein der Name schreit danach!
    Lass Dir doch mal von Deinem Bauträger den Nachweis zeigen, und dann frag gleich mal ob er die EnEV schon mal gesehen hat, und ob der den Begriff Wärmebrücken kennt.

    ... so wie das angeht, schreit das nach einem eigenen Sachverständigen. Glaubs mir bitte!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Wahrscheinlich wird bei Dir nach Mengen abgerechnet?!
    Dann präsentiert Dir die Firma anschliessend ein paar Lieferscheine, nach denen der Beton dann abgerechnet wird....weil die Kuberture von solch zerbröckelten Gräben kann ja nicht nach Plan und auch nur kompliziert nach örtlichem Aufmaß abgerechnet werden.
    Also auch aus dem Grund ist hier Vorsicht geboten.
    Aber es gibt doch bestimmt Ausführungspläne?! Wie sehen die Frostschürzen denn da aus?
    (Ansonsten hat Planfix schon alles Wichtige gesagt/ geschrieben.)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Germersheim
    Beruf
    Bausanierung
    Beiträge
    11
    OK.

    Danke mal für eure Meinungen werd ma mein BL anrufen und guck mal was er spricht!

    LG Marc
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Was heisst hier 'Dein' BL. Ist das also der, den Du beauftragt hast, oder der BL von der ausführenden Firma?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Germersheim
    Beruf
    Bausanierung
    Beiträge
    11
    Na der BL der ausführenden Firma.

    Rat ma auf welcher Seite der steht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Ne, da braucht hier keiner zu raten; höchstens Dir raten den Ratschlag von Planfix zu beherzigen und Dir einen 'eigenen' zuzulegen.
    Geändert von RMartin (14.07.2010 um 14:09 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Germersheim
    Beruf
    Bausanierung
    Beiträge
    11
    So, kleines Fazit: Hab mit der Firma telefoniert. Sie ist jetzt doch bereit die Schürzen wenigstens außen zu schalen und sie von oben 30cm zu dämmen.

    Ich denke das ist OK. Aber einen Sachverständigen werd ich mir für die Bauphase trotzdem suchen. Weiß jemand von Euch wie da so die Preise liegen, und zu welchen Bauabschnitten man den dazu nehmen sollt?

    Gruß Marc
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    planfix
    Gast
    lies halt mal in der enev, dann weißt du, das 30cm niiiiiiie reichen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    1,894
    Soweit ich weiß, wird die Dämmung vom Grund der Fundamente bis über die Bodenplatte und dann auch noch über die erste Steinreihe hochgezogen. Und nicht erst die letzten 30 cm - und außerdem ist der Hinweis auf die EnEV zu beachten!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Germersheim
    Beruf
    Bausanierung
    Beiträge
    11
    Na das is ja alles ganz nett. Aber kann mir auch jemand sagen wo das steht.

    Lese schon seit gestern alle möglichen Seiten zu ENEV, meine Augen tun weh bin aber immer noch nich schlauer.
    Da steht immer nur ist so auszuführen das der Wärmeverlust nicht größer als 123W/m2 ?!?

    Aber nirgendswo: So wirds gemacht.

    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    1,894
    Was zu dämmen ist, steht in der EnEV-Berechnung zu Ihrem Neubau!!! Und da steht bestimmt nicht drin, dass die Frostschürze nur die oberen 30cm zu dämmen ist, sondern wohl als ganzes.
    Und dann hatte hier mal Josef einen Tread eingestellt, der jedoch im Baumurksportal zu finden war. Wo der jetzt zu finden ist, weiß ich ned. Vielleicht findet sich noch jemand, der das findet!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Germersheim
    Beruf
    Bausanierung
    Beiträge
    11
    Hab bei mir in der ENEV-Berechnung gelesen da wird nur die Bodenplatte erwähnt auch schön mit Bildchen aber nur der Schnitt durch die Fläche.

    Dann steht da Anforderungen an DIN 4108-2 Tab 3 ist durch Randdämmung erfüllt.
    Frostschürzen werden dabei nicht genannt. Fehlen die vielleicht in der Berechnung?

    Tschau muss jetzt arbeiten

    Marc
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  16. #14
    planfix
    Gast
    Dann steht da Anforderungen an DIN 4108-2 Tab 3 ist durch Randdämmung erfüllt.
    yes! Aber nicht, wenn die Randdämmung nur 30 cm ins Erdreich geht.