Ergebnis 1 bis 3 von 3

Ringerder V4a Rund oder Flach

Diskutiere Ringerder V4a Rund oder Flach im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    17

    Ringerder V4a Rund oder Flach

    Hallo, wir bekommen einen Ringerder unter unsere Isolierten Wanne

    Der Eli sagt,es muß V4a sein, Rund 10mm oder 30x3,5

    Jetzt komme ich bei 30,3,5 auf 105mm2 und bei 10mm Durchmesser auf 78,5mm2

    Ist der Unterschied egal ?

    Vielen Dank
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Ringerder V4a Rund oder Flach

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Wie "gut" ein Erder ist, zeigt eine Messung.
    Es ist sehr gut möglich, dass beide zu einem ordentlichen Ergebnis führen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Ja, ist egal.
    Der Erdungswiderstand hängt eh kaum vom Erderquerschnitt ab (der eben nur einen bestimmten Mindestwert besitzen muß, hauptsächlich aus mechanischen Gründen), sondern von der Oberfläche und deren direkter Umgebung sowie seiner Längenausdehnung.