    Hallo,

    ist es zulässig bei einem Beton-Keller der außen mit Dickschicht beschichtet ist die unterste Schicht von Perimeterplatten mit Dübeln zu befestigen?

    Ich habe da so meine Bedenken. Der Bauleiter sagt, dass wäre überhaupt kein Problem, da noch Sickersteine drüber kommen und die Dübel eh das Bohrloch abdichten.

    Danke und Gruß
    Mario
     
  2. #2 Bauwahn, 21.07.2010
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    selten so gelacht.

    Unterhalb des Geländeniveaus haben Dübel nichts verloren.
    Wozu will er die Platten überhaupt verdübeln?
     
  3. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Was sollen die Dübel?
    Welche Dübel sollen das sein, dass die Abdichten?
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Da fragt sich, ob die Bitumenschicht "nur" eine Dampfsperre ist und der Beton Teil einer Weissen Wanne ist oder ob die Bitumenschicht die Abdichtung ist.
    In ersterem Fall könnte es i.O. sein, in letzterem Fall ist es in jedem Fall :Baumurks
     
  5. #5 Bauwahn, 21.07.2010
    Bauwahn

    Bauwahn

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    4.821
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Ulm
    an die Möglichkeit habe ich auch gedacht, aber wie tief darf ein Bohrloch in einer WW sein?
     
  6. #6 mayo2010, 21.07.2010
    mayo2010

    mayo2010

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    BW
    keine WW

    Hallo,

    also unser Keller ist keine WW.
    Wir haben kein Grundwasser und kein drückendes Wasser.

    Die Dübel sollen die Perimeterplatten gegen verrutschen und gegen Setzungen schützen.

    Wenn das Baumurks ist, wie kann man das argumentieren, dass dieser Schaden behoben wird und man nicht gleich wieder eine Lüge an den Kopf bekommt.

    Danke und Gruß
     
  7. #7 RMartin, 21.07.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Gar nicht argumentieren; der Ausführende soll nach Einbauanweisung des Herstellers arbeiten; sowas hatten wir doch die Tage schonmal wie man solche Platten befestigt?!
     
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Man = Sie -> gar nicht!

    Nehmen Sie sich einen eigenen Sachverstand, der mit dem BU auf Augenhöhe (nein - er wird wohl über ihn drüberschauen können ;)) debattieren kann.
    Wer solchen Mist macht und den mit so dummen Sprüchen begleitet, der hat noch mehr "Asse im Ärmel"
     
  9. #9 mayo2010, 21.07.2010
    mayo2010

    mayo2010

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    BW
    Lösung

    Also wenn ich das richtig verstanden habe ist das Murks.

    Das Problem kann man also nur lösen wenn die Platten wieder abgemacht werden und die Bohrlöcher mit Dickbeschichtung gefüllt werden.
    Dann die Platten nur mit Dickbeschichtung wieder ankleben.
    Richtig?

    Gruß
    Mario
     
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 21.07.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Vielleicht ja, eher aber nein.

    Sachverstand (eigenen) holen, der dem BU die Leviten liesst.
     
  11. #11 RMartin, 21.07.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Ach so, der Unsinn ist schon ausgeführt?!
    Dann dies sauber in Form einer Mängelrüge dokumentieren und Ausbesserung/ Sanierung fordern. Dazu von der Firma eine schriftliche Beschreibung einfordern wie sie gedenkt diesen Murks auszubessern.
     
  12. #12 coroner, 21.07.2010
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Gibts dazu ein Foto wie sowas aussieht? Ich hab jetzt mal bei uns geschaut... :yikes
     
  13. #13 mayo2010, 22.07.2010
    mayo2010

    mayo2010

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    BW
    Kontakt

    Hallo,

    also nochmal mit der Baufirma gesprochen.
    Die spielen alles runter. Es wird sogar darauf verwiesen, das WU-Beton verwendet wurde und somit alles gut wäre.
    Wie kann man den Beweis einfordern dass es wirklich WU-Beton war.

    Ich hab dann Abends noch mit einem Sachverständigen telefoniert.
    Der meinte auch dass dies ein Murks ist und es ausgebessert werden muss.
    Er meinte mann muß die Löcher mit Beton stopfen und dann Dickschicht drüber. Denn es kann ja sein dass Stahl frei liegt und wenn dieser anfängt zu rosten bricht der Beton.

    Bitte um Kommentare.

    Gruß
    Mario

    P.S Sind die Drainrohre mit Ablaufrinne nicht mehr zulässig?
     
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 22.07.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    WU-Beton alleine macht keine Weisse Wanne und nicht dicht, ist ergo also unbeachtlich!

    Ich sag doch - lass den SV mit dem reden. Dem kann er (hoffentlich) keine Bären aufbinden

    :bef1018:
     
  15. #15 mayo2010, 25.07.2010
    mayo2010

    mayo2010

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    BW
    Sanierung

    Hallo,

    mir wurde folgende Lösung vorgeschlagen.

    1. Bohrloch mit Druckluft säubern
    2. Mit Bürste nochmals säubern
    3. Loch nochmal mit Druckluft ausblasen
    4. Loch leicht befeuchten
    5. mit Würth Wit-C 100 befüllen

    Ist dies ein guter Sanierungsansatz?

    Bitte um Kommentare.

    Danke und Gruß!
     
  16. #16 RMartin, 26.07.2010
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    Zuerst aber mal die Platten abnehmen und die Dübel entfernen?!
    Zu der Sanierungsmaßnahme soll Dein Planer (, der auch die eigtl. Abdichtung geplant hat) was zu sagen/ bzw. bei Gefallen diese 'zur Ausführung freigeben'.
     
  17. #17 mayo2010, 26.07.2010
    mayo2010

    mayo2010

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    24
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    BW
    ...

    klar, kommen die Platten zuerst ab.

    Mein Planer hält dies für eine gute Lösung.
    Wollte nur mal mit euch Rücksprache halten bezüglich dem Wit-C Montagemörtel. Es ist immer besser noch eine zweite Meinung einzuholen.

    Gruß
     
Thema: Perimetrdämmung im Erdreich mit Dübel
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. perimetrdämmung

    ,
  2. bohrlochabdichten im erdreich

    ,
  3. dübel wdvs erdreich

    ,
  4. dubel wdvs erdbereich
Die Seite wird geladen...

Perimetrdämmung im Erdreich mit Dübel - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr

    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  2. Streifenfundament gegen Erdreich

    Streifenfundament gegen Erdreich: Moin! Zu Recht wird immer wieder darauf verwiesen, das eine Bodenplatte nicht gegen Erdreich betoniert werden soll, sondern eine...
  3. Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden

    Dämmung Kriechkeller zwischen Erdreich und Anbauboden: Hallo zusammen, Ich habe folgende Problem / folgende Bauvorhaben: - Wir bewohnen ein Reihenmittelhaus, dessen EG ca. 50 cm über Null ist (also...
  4. Souterrain/Kellerwand Kellerwand Stockflecken innen oberhalb Erdreich - Ursache ermitteln

    Souterrain/Kellerwand Kellerwand Stockflecken innen oberhalb Erdreich - Ursache ermitteln: Ich bin unsicher, ob bei meinem vor 2 Jahren gekauften 20er Jahre Haus eine Abdichtung des Kellers notwendig ist. Der Keller bzw. Souterrain wurde...
  5. Außenwand im Erdreich gegen Feuchte schützen hier möglich?

    Außenwand im Erdreich gegen Feuchte schützen hier möglich?: Hallo, bei uns wird die Straße vor unserm Haus erneuert. Dadurch wurde auch bis zu unserer Hauswand der Bereich abgetragen. Dies wurde vorher...