VDE 0100-701 (ohne Wanne) einhalten?

Diskutiere VDE 0100-701 (ohne Wanne) einhalten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, im Rahmen meiner Projektarbeit muss ich ein Badezimmer 2m x 2m altersgerecht gestalten. Zwecks Räumlichkeiten hatte ich mich anfangs für...

  1. #1 Aran, 23.07.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.07.2010
    Aran

    Aran

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker HLK
    Ort:
    Hessen
    Hallo, im Rahmen meiner Projektarbeit muss ich ein Badezimmer 2m x 2m altersgerecht gestalten. Zwecks Räumlichkeiten hatte ich mich anfangs für das Duschen ohne Dusch-wanne entschieden. Nur leider bin ich nun über die DIN VDE 0100-701 gestolpert, die den Schutzbereich 2 entfallen lässt und den Schutzbereich 1 um 120cm vergrößert ab Wasseraustritt. Soviel denke ich verstanden zu haben.
    Aber was genau heißt das in der Praxis? Dass ich den Bereich von 1,20m ab Wasseraustritt (Brausekopf) einhalten muss und danach eine Steckdose setzen darf? Und, dass eine Handbrause den Schutzbereich nicht vergrößert?

    Ich habe auch Auszüge der DIN vorliegen, werde aber nicht 100%ig schlau daraus. Bin auch kein Elektriker.

    Auszug der DIN
    http://www.elektrogemeinschaft-halle.de/Vortrag/DIN-VDE0100-701.pdf

    Über hilfreiche Antworten würde ich mich sehr freuen.
     
  2. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Im Prinzip, Ja.

    Grüsse
    Jonny
     
  3. Aran

    Aran

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker HLK
    Ort:
    Hessen
    Hi, was heißt denn im Prinzip? Eigentlich bezweifle ich inzwischen, dass der Schutzbereich ohne Wanne kleiner sein kann als mit Wanne.
    Mit Wanne wäre wohl eigentlich die 90cm (Wanne) + 60cm (Schutzbereich 2) = 150cm
    Und ohne Wanne glaube ich irgendwie nicht, dass man ab z.B. 130cm eine Steckdose sitzen darf...

    Aber für mich persönlich ist das schlichtweg zu unklar definiert und erklärt in den DIN Auszügen.

    Hab auch in anderen Foren gefragt, aber da weiß wohl auch niemand, wie es wirklich geregelt ist...
     
  4. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    VDE sagt in diesem Fall 120cm ab Duschkopf (fest montiert, als Wasseraustritt definiert), Handbrausen werden nicht berücksichtigt sonst müsste man in Wohnungen die eine Gieskanne besitzen jegliche E-Installation verbieten. :biggthumpup:

    Steckdose bei 130cm ist normkonform.

    Grüsse
    Jonny

    PS wie kommst du auf 90 + 60cm ? Hat deine Duschwanne 180cm? oder sitzt der Wasserauslass genau im Eck?
     
  5. Aran

    Aran

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker HLK
    Ort:
    Hessen
    Ok, das ist irgendwie sogar einleuchtend :28:

    Auf die 90+60 komme ich, in dem ich das Maß der (Dusch)Wanne habe = 90 x 90
    Also sogesehen der Schutzbereich 1 + eben den Schutzbereich 2 (60cm)

    Aber wie gesagt, bin kein Elektriker und die VDE finde ich in diesem Teil nach wie vor verwirrend und schlecht dargestellt.

    Und logisch, dass ich keine Steckdose auf 130cm setzen würde, aber theorethisch sollte das möglich sein...?

    Nur wieso ist der eigentliche Schutzbereich ohne Wanne kleiner als mit Wanne?

    In einem anderen Thread von mir kam die Frage auf bzw. das Problem nur driftete da vom eigentlichen Thema ab, deshalb hab ich das nochmal separat nachgefragt.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=45982
     
  6. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    mit Wanne, 90x 90 :

    Duschkopf sitzt mittig, Bereich ab Duschkopf 90cm/2 +60cm = 105cm :biggthumpup:

    Grüsse
    Jonny

    PS die VDE ist schon länger kein Nachschlagewerk mehr für Ausführungsanweisungen, sie muss interpretiert werden und definiert mittlerweile mehr die Ziele als die möglich Ausführung.
     
  7. Aran

    Aran

    Dabei seit:
    19.07.2010
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker HLK
    Ort:
    Hessen
    Ok, danke dir vielmals. Ich werde versuchen das so umzusetzen, damit ich endlich weiter komme.
    Diese Elektrogeschichte hatte mich voll rausgebracht. :mauer
     
Thema:

VDE 0100-701 (ohne Wanne) einhalten?

Die Seite wird geladen...

VDE 0100-701 (ohne Wanne) einhalten? - Ähnliche Themen

  1. FI-Schalter die 1001te.: Konkrete Frage zu "Ausnahmeregelungen" der DIN VDE 0100-410

    FI-Schalter die 1001te.: Konkrete Frage zu "Ausnahmeregelungen" der DIN VDE 0100-410: Hallo, ich habe, auch oder gerade nach dem Lesen der vielen Beiträge zum Thema FI-Schalter eine Frage zur realen Umseztung dieses Themas in...
  2. Detailfrage zur 0100-540

    Detailfrage zur 0100-540: Hallo Kollegen, ich glaub ich hab mich in der 0100-540 verlaufen. :o Dimensionierung Hauptpotentialausgleich nach der 1997er Abschnitt 9.1.1...
  3. Neufassung DIN VDE 0100-410

    Neufassung DIN VDE 0100-410: Nach diesem Link http://www.hager.de/menu/aktuelles/1024-10963.htm müssen zukünftig alle Steckdosen im Laienbereich mit FI abgesichert...
  4. Vde 0100/410

    Vde 0100/410: weil ich's grad gelesen hab ---------- Hinweis: JEDE neu installierte Steckdose (AUCH in bestehenden Anlagen) muß seit letzem Jahr mit 30mA-FI...
  5. Duschwand und VDE 0100-701

    Duschwand und VDE 0100-701: Hallo, Mich würd interessieren ob man bei der Begrenzung des Bereichs 2 in der VDE 0100/Teil 701 (Umgreifmass bei begrenzung der Dusche durch...