Heizungskonzept mit Frischwasserspeicher

Diskutiere Heizungskonzept mit Frischwasserspeicher im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Einige Daten zur vorliegenden Heizungsplanung: Pelletsheizung plus Solar heizungsunterstützend und KWL Kleiner Grundofen nicht wasserführend...

  1. #1 Waldoblau, 24.07.2010
    Waldoblau

    Waldoblau

    Dabei seit:
    26.04.2009
    Beiträge:
    231
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Nürnberg
    Einige Daten zur vorliegenden Heizungsplanung:

    Pelletsheizung plus Solar heizungsunterstützend und KWL
    Kleiner Grundofen nicht wasserführend und nicht einberechnet ins Konzept
    FBH im ganzen Haus
    Heizlastberechnung 8,7 kW
    Wohnfläche 217 m²
    3 Personen, zwei duschen täglich, eine (ältere Dame) badet wöchentlich
    Eine vierte Person ist nur zeitweise mehrere Wochen im Jahr im Haus (nur Dusche)
    Pelletskessel mit 3,6 bis 12,0 kW
    5 Solarflachkollektoren mit Bruttofläche 12,6 m²
    Frischwasserpufferspeicher bestehend aus
    Pufferspeicher mit integr. Frischwasserbereitung und eingeb. Solarregister, eingeb. Frischwasserbereitung mit Edelstahlwellrohr, Sparregister 790 mm d, Kipphöhe 1985 mm, Heizung 800l, Warmwasser 50l

    Die SuFu ergab im Forum nichts beim Begriff "Frischwasserspeicher"

    Meine Fragen:

    + Kann man dieses Konzept, so wie es im LV steht, beurteilen, oder fehlen noch wichtige Angaben dazu?
    + Falls Antwort mit ja:
    + Ist die Planung mit diesen Daten in Ordnung, oder bietet sich unbedingt etwas völlig anderes beim Speicher an?

    Was meint ihr dazu?

    (Besonders freuen würde ich mich über eine Kurzantwort von R. B., OldBo, oder Achim Kaiser, deren Kompetenz ich sehr schätze).

    Also:

    Kann man so lassen ... oder ... ist sehr ungünstig ... oder ... könnte man verbessern, wenn man ... (?)

    Danke für eure Mühe!

    Gruß, Walter
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    ganz kurz, "gefällt mir". :D

    Gruß
    Ralf
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Darf´s auch etwas länger sein?

    Gruß
    Ralf
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Willst Du ihm die Definition der Frischwasserstation geben? :Brille
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Unter anderem. ;)
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    ... aber Vorsicht, er bezeichnet sich als Lehrer :bounce:
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Macht nichts. Strafarbeiten sind seit Word, Cut/Copy & Paste, kein Problem mehr. :mega_lol:

    Gruß
    Ralf
     
  8. #8 Waldoblau, 24.07.2010
    Waldoblau

    Waldoblau

    Dabei seit:
    26.04.2009
    Beiträge:
    231
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Nürnberg
    Super!

    Danke! Antwort genügt mir völlig!

    Ob es für zusätzliche Antworten (= Arbeiten) Fleißpunkte geben wird, überlege ich mir noch. Irgendwelche Bildchen oder Stempelchen habe ich leider nicht, da Hauptschullehrer.

    Gruß,

    Walter
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    OK, dann lasst uns mal nachlegen.

    Die Friwa mit 50 Litern scheint ausreichend, trotzdem Schüttmenge überprüfen, damit man nicht kalt duschen muss während gebadet wird. Ich unterstelle mal, dass kein Wellness Tempel mit Whirlpool/riesiger Wanne etc. eingerichtet wird.
    Bei 3 Personen sollte das aber kein Problem sein, zumal Solar/Pellet den Speicher locker auf Temperatur bringen.

    Die 800 Liter im Speicher könnten, je nach Ausrichtung und Leistung der Kollektoren, etwas knapp werden. Daran denken, dass gerade im Hochsommer gewaltig Energie vom Dach kommt.

    Beim Grundofen die Leistung beachten, also kein Kraftwerk einbauen lassen das Holz sterweise verbrennt.

    Gruß
    Ralf
     
  10. #10 Waldoblau, 24.07.2010
    Waldoblau

    Waldoblau

    Dabei seit:
    26.04.2009
    Beiträge:
    231
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Nürnberg
    Diese Bedenken hätte ich auch gehabt: Unsere Dachneigung ist 35°, Ausrichtung zwischen S und SSW.

    Die Solarzellen kann man mit 20° aufstellen auf dem Dach. Das würde doch Sinn machen: Bei 45° wäre die Leistung im Sommer nicht so groß, dafür besser in den Übergangsjahreszeiten.

    Vielleicht sollte man bei dreiwöchigem Urlaub der Nachbarin den Hausschlüssel geben, damit sie dann wie bei der aktuellen Extremhitze den Wasserhahn aufdrehen kann?


    Darauf achten wir! Der Grundofen wird eine sehr geringe Leistung haben.


    Ralf, vielen Dank!!!

    Gruß,

    Walter
     
  11. #11 Waldoblau, 24.07.2010
    Waldoblau

    Waldoblau

    Dabei seit:
    26.04.2009
    Beiträge:
    231
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Nürnberg
    Sorry, meinte natürlich 55°, nicht 45°
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Man könnte jetzt ein bischen mit GetSolar spielen damit man ein Gefühl für die Sache bekommt. Simulationen sind zwar pure Theorie, aber besser Theorie als den dicken Daumen.

    Gruß
    Ralf
     
  13. #13 jan1953, 26.07.2010
    jan1953

    jan1953

    Dabei seit:
    23.07.2010
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Mettmann
    Richtige Antwort

    Bisher kamen ja wohl keine richtigen Antworten. Ich bin kein Pellett-Experte. Aber hier kannst du den Energiebedarf deines Hauses ermitteln. Bezüglich WW habe ich sehr gute Erfahrungen mit einer Solarthermie-Anlage gemacht. Bei mir in Kombination mit einer Erdgas-Brennwertanlage. Die Kosten haben sich, wie bei jeder Heizung mit Erdgas, natürlich auch entsprechend schnell amortisiert. :e_smiley_brille02:

    Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen und wünsche noch viel Erfolg! :bau_1:
     
  14. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wie willst Du das wissen?

    Da kann man garnichts ermitteln, nicht einmal grob schätzen. Eine Anzeige als Primärenergiebedarf ist für die Planung auch nicht hilfreich.

    Gruß
    Ralf
     
  15. #15 jan1953, 26.07.2010
    jan1953

    jan1953

    Dabei seit:
    23.07.2010
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV
    Ort:
    Mettmann
    Hallo Ralf,

    meine Antwort war etwas voreilig und bezog sich auf die Kommentare hinsichtlich des Berufes =))

    Ansonsten muss ich ja mal sagen, dass hier im Forum ein freundlicher Umgangston herrscht =). Danke auch für den Hinweis mit dem Rechner.
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wir sind alle ganz lieb.....meistens. :D

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Heizungskonzept mit Frischwasserspeicher
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizungskonzept einfamilienhaus grundofen und FBH

Die Seite wird geladen...

Heizungskonzept mit Frischwasserspeicher - Ähnliche Themen

  1. Heizungskonzept - FBH bei niedriger Aufbauhöhe

    Heizungskonzept - FBH bei niedriger Aufbauhöhe: Auf einen freundlichen Hinweis im anderen Thread hin hab ich meinen Teil mal hier "ausgelagert". Ausgangssituation: Wir haben nur 65mm Aufbauhöhe...
  2. Zukünftiges Heizungskonzept für Gas / BWWP aus 2001 gesucht

    Zukünftiges Heizungskonzept für Gas / BWWP aus 2001 gesucht: Hallo, wir haben vor einigen Monaten ein ca 17 Jahre altes Haus gekauft, dass über eine Gas & Brauchwasserwärmepumpe Konzept verfügt. Auf Grund...
  3. Heizungskonzept EFH FBH / BWTherme / Kamin im WZ / Souterrain mit Absenkung

    Heizungskonzept EFH FBH / BWTherme / Kamin im WZ / Souterrain mit Absenkung: Hallo, ich habe ein EFH aus 1996 mit einem in die Jahre gekommenen MFE Duomat 25 mit Außentemp. und Regeleinheit im Bad im DG. Es soll nun eine...
  4. Modernisier. Altbau auf KFW 100 - Heizungskonzept Expertenmeinung gefragt

    Modernisier. Altbau auf KFW 100 - Heizungskonzept Expertenmeinung gefragt: Hallo zusammen, aktuell bin ich an der Renovierung eines Hauses aus den 50er Jahren. Die Renovierungsarbeiten werden von einem Architekten...
  5. Heizungskonzept Vergleich

    Heizungskonzept Vergleich: Hallo zusammen, nach einem ausführlichen Gespräche mit einem Heizungsbauer bin ich nun etwas verunsichert, was unser Heizkonzept angeht:...