Pfostenträger zum Einbetonieren angerostet. Was tun?

Diskutiere Pfostenträger zum Einbetonieren angerostet. Was tun? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; An unserem Haus ist zur Stützung des Dachs ein Pfostenträger eingesetzt. Jetzt habe ich herausgefunden, daß er schon ziemlich verrostet ist....

  1. hansam

    hansam

    Dabei seit:
    18.03.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing Nachrichtentechnik
    Ort:
    Münster
    An unserem Haus ist zur Stützung des Dachs ein Pfostenträger eingesetzt.
    Jetzt habe ich herausgefunden, daß er schon ziemlich verrostet ist.

    Muß er ersetzt werden ?

    Reicht es zu entrosten und zu streichen?

    Gibt es andere Lösungen?
     
  2. #2 MoRüBe, 25.07.2010
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Also, wenn es das ist, ...

    ... was ich vermute was das ist, dann sollte man das mal neu machen. Da das ein statisches Element ist, hat sich doch sicher mal wer Gedanken darum gemacht, oder?

    Damit man mal ne Vorstellung hat: wie hoch guckt denn dieser Spargel da so ungefähr raus? Also von OK Betonsockel (isses doch hoffentlich??) bis UK Pfosten?
     
  3. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    kann es sein, daß der sich unten schon staucht?
    weg und neu!
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Aber dabei die Last gut abstützen!

    Ich würde nicht mehr in der Nähe dieser Stelle arbeiten wollen, bis das gesichert ist.
    Sowas kann ganz plötzlich böse ins Auge (und nicht nur dahin) gehen...
     
  5. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    ...sieht für mich eher so aus, als ob jemand einen Bewehrungsstahl angeschweißt hat....
    Das Bewehrungseisen stand da wohl gerade günstig...(oder geplant), Pfostenträger drübergeschweißt...eingeschalt, Beton rein und fertich:biggthumpup:
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ja, genauso sieht das aus.
    Aber (nun?) fehlt eben der Schutz gegen Ausknicken!
     
  7. hansam

    hansam

    Dabei seit:
    18.03.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing Nachrichtentechnik
    Ort:
    Münster
    Na toll. Das macht Mut.

    Wer kann so etwas reparieren?
    Wie soll ich jetzt noch einen Fachmann vertrauen?

    Wenn ich jetzt um den Fuß einen höheren Sockel aus Beton gieße (ca 10 cm) reicht das?
     
  8. Gast

    Gast Gast

    warum denn nicht den maroden Stengel gegen etwas Stabileres erneuern ??
    das müßte doch jeder Bauschlosser regeln können.
     
  9. #9 MoRüBe, 26.07.2010
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Sag mal...

    ... habt ihr sie noch alle? mal eben austauschen, ja wogegen bitteschön? Wat stabileres, jo, nen Flacheisen ist auch stibal. Obendruff ist ein Pfosten der das Dach trägt. Kennt einer die Lasten? Wohl kaum. In der Statik dürfte haarklein beschrieben sein, was da einzubauen ist.

    Punkt. Ich habe fertig.
     
  10. hansam

    hansam

    Dabei seit:
    18.03.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing Nachrichtentechnik
    Ort:
    Münster
    So jetzt mal etwas weniger emotional.
    An MoRüBe:
    Von OK Beton bis UK Pfosten sind es 22cm.
    An Sepp: jetzt wo Du darauf hinweist: könnte schon ein bisschen gestaucht sein. Sieht direkt über dem Beton komisch aus.
    An Bernix: ist nicht geschweißt.
    An Julius: Was ist Schutz gegen ausknicken?


    Jetzt glaube ich erkannt zu haben, dass dieses Eisen sowieso nicht tief genug einbetoniert war. Ca 1 cm über dem Beton kann man noch so eine Art Spirale wie bei einem Bohrer erkennen die in den Beton hineingeht. Die ersten 10 cm des Eisenstabs über dem Beton sind "gewellt".
    Wenn man den Betonsockel jetzt zusätzlich um 10 cm erhöht (darüber gießt), dann sollte das doch stabil werden. Vielleicht noch ein paar Bohrungen mit Eisenstäben in den existierenden Sockel um den alten und neuen Beton zu verbinden.

    Herunterkommen kann das Dach nicht. Die Balken gehen bis zur Dachspitze und die Querbalken sind auch länger aufgelegt als frei schwebend.
    Sollte der Balken verschwinden dann hängt das Dach ein Paar cm mehr durch. Nicht schön, aber kein Einsturz.
     
  11. hansam

    hansam

    Dabei seit:
    18.03.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing Nachrichtentechnik
    Ort:
    Münster
    Hallo MoRüBe

    Deine Sprache ist ebenso erfrischend direkt wie richtig.
    Wie und wogegen austauschen?
    Oder zusatzbetonieren?
     
  12. Gast

    Gast Gast

    @hansam,
    dann mach doch bitte mal ein Foto wo man die Stütze mit Dach und Terrasse sehen kann.
    ist doch warscheinlich ein kleiner Hausrücksprung mit Dachüberstand wo die Fußpfette
    bis Dachende durchgeht und da abgestützt wird ?? und so ca 3m hoch ist??
     
  13. #13 MoRüBe, 26.07.2010
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Jetzt frag ich mal doof...

    ... wenn das alles nicht so schlimm ist, warum fragste dann? Ich bin kein Statiker, der sich das ausgedacht hat, oder Du? Meistens haben solche Balken, die in der Gegend so rumstehen, irgendeinen Sinn. Leider verrät meine Glaskugel nicht, welchen.

    @ Werner: 3m bis zur Dachspitze? :confused:
     
  14. Gast

    Gast Gast

    neeeeee,
    3 m bis UK Fußpfette, denk Dich doch mal rein in das EFH Häuschen.
     
  15. hansam

    hansam

    Dabei seit:
    18.03.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing Nachrichtentechnik
    Ort:
    Münster
    so, hier beide Bilder.
     
  16. hansam

    hansam

    Dabei seit:
    18.03.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing Nachrichtentechnik
    Ort:
    Münster
    Der ganze Pfosten
     
  17. hansam

    hansam

    Dabei seit:
    18.03.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing Nachrichtentechnik
    Ort:
    Münster
    so jetzt probier ichs nochmal mit dem 2. Bild
     
  18. Gast

    Gast Gast

    na prima,
    so in etwa hatte ich mir das gedacht.
    wenn das Fundament entsprechend ausreicht würde ich einen Betonsockel betonieren, dann sollte die Stütze genügend Halt bekommen.(würde ich so machen, keine Anleitung)
     
  19. #19 Jürgen Jung, 26.07.2010
    Jürgen Jung

    Jürgen Jung

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    2.526
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Hannover
    das ist glaube ich keine gute Idee :-)

    Wie alt ist das Haus, bzw. wie lang steht die Stütze schon so?
     
  20. #20 wasweissich, 26.07.2010
    wasweissich

    wasweissich Gast

    ach du sch................
     
Thema: Pfostenträger zum Einbetonieren angerostet. Was tun?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. H anker und rost

    ,
  2. pfostenschuh streichen

    ,
  3. rost auf pfostenanker

    ,
  4. pfostenträger rosten ,
  5. einbetonierter pfostenträger rostet was tun?
Die Seite wird geladen...

Pfostenträger zum Einbetonieren angerostet. Was tun? - Ähnliche Themen

  1. Pfostenträger

    Pfostenträger: Ich möchte im Aussenbereich so ein kleines Vordach basteln. Reiner Zweckvorbau. Max 2x3 Meter. Aus 80x80mm Fichte. 5cm Querlattung. Preiswertes...
  2. Pfostenträger mit Betonschrauben in L-Steinen sehr mühsam

    Pfostenträger mit Betonschrauben in L-Steinen sehr mühsam: Guten Tag, ich habe an zwei Seiten meines Grundstücks ca. 1m Hohe L-Steine und möchte da drauf einen Zaun montieren. Meine Planung ist soweit...
  3. Abfangen / Lastverteilung 1,5 Tonnen mit Pfostenträger

    Abfangen / Lastverteilung 1,5 Tonnen mit Pfostenträger: Hallo liebe Experten, folgendes Problem besteht: Stahlbetondecke von 1955 mit Holzaufbau. Stahlbetondecke, in unregelmäßigen Abständen liegen...
  4. H-Anker / Pfostenträger Betonieren

    H-Anker / Pfostenträger Betonieren: Hallo, kann mir jemand sagen, wie klein man das Fundamentloch für einen 71 H-Anker / Pfostenträger (7x7 Pfosten) machen kann. Ich kenne die...
  5. Wie H-Pfostenträger einbetonieren

    Wie H-Pfostenträger einbetonieren: Hallo ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe den richten Teilbereich erwischt. Es geht um folgendes. Dieses Jahr bekomme ich endlich meinen...