Werbepartner

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 29

Nicht fachgerechte Ausführung des Dachs?

Diskutiere Nicht fachgerechte Ausführung des Dachs? im Forum Dach auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    Raupengemach
    Gast

    Böse Nicht fachgerechte Ausführung des Dachs?

    Hallo,

    um es kurz zu fassen: Ich - als Laie - bin von unserem Zimmermann schockiert. Der mittlere Querbalken, also nicht der Dachfirst, wurde aus zwei Stücken zusammengesetzt. Dabei hängt ein Balken ca. 5m frei in der Luft, rechts von der Stütze an gemessen (siehe Bild Dach1). Die beiden Balken wurden durch ein kleines Brettchen, welches unter die Trennstelle genagelt wurde, stümperhaft verbunden (siehe Bild Dach2). Auf der anderen Seite das Dachs wurden beide Balken durch eine Metallkonstruktion verbunden, was auch nicht besonders stabil aussieht (siege Bild Dach3) .
    Was ist zu tun? Wie kann dies repariert werden?

    Viele Grüße
    Raupengemach
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Nicht fachgerechte Ausführung des Dachs?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325


    Statiker herholen und fragen, ob solche Blechformteile das retten können
    http://www.strongtie.de/media/Flyer_GerberG_oR.pdf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Südpfalz
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    141
    Hallo,

    in den Konstruktionsplänen des Staik nachsehen wie es eigentlich sein soll.
    Vor-Ort-Termin mit Statiker und Zimmermann vereinbaren.
    Wenn vom Zimmermann falsch gemacht, schriftlich Frist für Nachbesserung setzen
    (14 Tage). Wenn dann nichts passiert nochmals kurze Nachfrist. Wenn wieder nichts passiert > RA. Wenn noch Forderungen des Zimmermanns offen, dann den 3-fachen Betrag der notwendigen Kosten zurückhalten.
    Wo war hier die Bauleitung ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von Fritz531 Beitrag anzeigen
    ..... dann den 3-fachen Betrag der notwendigen Kosten zurückhalten.
    Schon mal falsch. Faktor 3 ist Geschichte, es gilt "nur noch" Faktor 2!!!!

    Und Frist + Nachfrist muss auch nicht zwingend sein. Solche Sachen macht ein jur. Laie besser nie ohne RA!!!

    Des Anwalts Liebling ist der Formfehler, nicht die AdvoCard
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Südpfalz
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    141
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    Schon mal falsch. Faktor 3 ist Geschichte, es gilt "nur noch" Faktor 2!!!!

    Und Frist + Nachfrist muss auch nicht zwingend sein. Solche Sachen macht ein jur. Laie besser nie ohne RA!!!
    zu 1, formaljuristisch richtig, aber als Einstieg für den Laien schon möglich ... nachzahlen ist immer möglich.

    zu 2, auch richtig, aber es bringt i. d. R. Bewegung in die Sache, und in einem eventl. Rechtsstreit ist es aus meiner Erfahrung auch nicht von Nachteil.

    Erstmal Drohkulisse aufbauen, wenn trotzdem nichts geht dann RA.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    2,524
    manchmal schämt man sich, ein Zimmermann zu sein
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    1,894
    Ja, ja, das ist mal eine andere Ausführung des Sparrendaches.
    Üblicherweise trägt die Mittelpfette die Sparren und nicht die Mittelpfette hängt an den Sparren. Da musste schon kerngesund sein...........
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Südpfalz
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    141
    Zitat Zitat von ecobauer Beitrag anzeigen
    Ja, ja, das ist mal eine andere Ausführung des Sparrendaches.
    wenn ich das richtig sehe ist das ein Pfettendach
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    2,524
    sehe ich auch so
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Raupengemach
    Gast

    Danke schön und Frage

    Hallo zusammen,

    zunächst vielen Dank für die kompetenten Rückmeldungen. Wir haben jetzt Sonntag und ich ein wenig Panik: Ist das noch zu reparieren? Oder muss das Dach abgerissen werden?

    Eine kurze Antwort würde mir sehr helfen.

    Viele Grüße
    Raupengemach
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von Raupengemach Beitrag anzeigen
    ..Ist das noch zu reparieren?..
    na klar.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Nur so, wie es hätte sein können

    http://uploader.wuerzburg.de/bbz2/fs...rk/verbind.htm
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Südpfalz
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    141
    Zitat Zitat von susannede Beitrag anzeigen
    Nur so, wie es hätte sein können
    Jein ! Eine zimmermansmäßige Holzverbindung hätte sicher besser ausgesehen,
    hätte jedoch an dem Problem kaum etwas geändert.
    Wir haben es hier mit einer auskragenden Mittelpfette einem 5m Kragarm mit Auflasten zu tun. Das ist statisch schon problematisch wenn die auftretenten Kräfte nicht definiert abgeleitet werden können.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    2,524
    naja, vielleicht ist das Teil ja als Gerbergelenk (obwohl bei 5m eher unwahrscheinlich) gerechnet worde, dann kann man sicherich mit dem entsprechenden Verbinder noch was machen, aber das ist alles Raterei, da soll der Satiker was zu sagen, der muss auf alle Fälle raus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Was denn nun, Mittelpfette oder Pfettendach ?

    Wenn da soo viel Last draufläge, müßte die frei schwebende Mittelpfette längst samt Dach darniederliegen.

    Ein schräges Blatt, 2 x verschraubt, hätte gut ausgesehen und fertig.
    Zudem das Gelenk zur Stütze auf Foto 1 keine große Entfernung hat - und so gesehen gut lag.

    Aber Blechverbindungen gibt es ja auch ohne Ende.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen