Wasserzähler pendelt

Diskutiere Wasserzähler pendelt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Da werd ich wohl mal telefonieren müssen... Aber ich bin mal gespannt, was der Zweckverband dazu sagt und den tatsächlich austauscht. Moin...

  1. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Martin,

    auf die Erkenntnis hättest Du auch gleich kommen können. Die sollten am besten wissen, welche Druckschwankungen in dem Versorgungssystem vorhanden sind. Bei großen Druckschwankungen im Versorgungssystem, in Verbindung mit dem von Achim Kaiser angesprochenem RV, kann es zu diesen Merkmalen an dem Wasserzähler kommen. Evtl. wirkt auch ein nicht richtiger Anschluss an der Versorgungsleitung zusätzlich zur dem Pendeln.

    Gruß

    Bruno
     
  2. #22 Eumeltier, 08.08.2010
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Naja, wie gesagt, Freitag früh hab ich die Mitarbeiter des Zweckverbandes, die nochmal auftauchten auf das Pendeln des Wasserzählers angesprochen, aber die meinten, das sei ganz normal und ich solle erstmal die Leitung richtig entlüften.

    Auf meine Frage, was denn mit dem RV ist, erntete ich nur Achselzucken.

    Mal sehen, was der technische Leiter Wasser morgen dazu sagt...

    Gruß,
    Martin
     
  3. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Es ist eigentlich schade, dass auch die Wasserverbände am Fachpersonal sparen. Dass DE eine Dienstleisterwüste ist, das ist schon länger bekannt :irre

    Gruß

    Bruno
     
  4. #24 Eumeltier, 09.08.2010
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    So, der technische Leiter Wasser will die Geschichte mit dem RV nochmal prüfen.

    Und nebenbei als Info habe ich bekommen, daß an der Hauptwasserleitung direkt eine Druckerhöhungsstation hängt und dadurch durchaus größere Druckänderungen möglich sind.

    Mal sehen, was dabei rauskommt.

    Gruß,
    Martin
     
  5. #25 Eumeltier, 09.08.2010
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    So, RV wurde getauscht, ich kann jetzt kein Rücklaufen des Zählers mehr beobachten und auch nicht provozieren.

    Dennoch läuft der Zähler ab und an ein Stück vorwärts - um wieviel sich das handelt, muß ich nochmal sehen.

    Also darf ich jetzt wohl auf Lecksuche gehen. Was ist wohl wahrscheinlicher? Das 100 Meter neues PE-Rohr beim/nach dem Eingraben einen Schaden erlitten hat, oder daß die Muffe PE auf Zoll vom Zweckverbandsmitarbeiter ein wenig schwachbrüstig angezogen wurde?
    Ich hol schonmal den Spaten...

    Hat man eine Chance, mittels eines Arzt-Stethoskops auch geringe Volumenströme in einem PE-Rohr zu hören?

    Gruß,
    Martin
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Martin,

    was heißt ein Stück? Das könnte auch normal sein.

    Gruß

    Bruno
     
  7. #27 Eumeltier, 09.08.2010
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Der Zähler dreht sich ein Stück (ich sag mal aus dem Bauch heraus, das kleine Rädchen um eine halbe Umdrehung, müßte ich aber nochmal beobachten), bleibt stehen, dreht sich wieder.

    Welche Menge sich da längerfristig ergibt, beobachte ich gerade.

    Nichtsdestotrotz - wenn am Ende nichts rausfließt, dann muß der Zähler doch irgendwann stehenbleiben...?

    Gruß,
    Martin
     
  8. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Haben wir uns nicht schon einmal über starke Druckschwankungen unterhalten? :shades
     
  9. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    solange am Ende zu ist, müsste es auch bei starken Druckschwankungen aber trotzdem irgendwann aufhören, nämlich dann, wenn die größte Druckspitze erreicht wurde, oder?
     
  10. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Tja, da kommt dann die Theorie (eigentlich nicht möglich) und die Praxis (Luft im System und mit der Diffusion will ich gar nicht erst anfangen) ins Spiel :biggthumpup:

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  11. #31 Eumeltier, 10.08.2010
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Genau was Uwe meint, ist halt auch mein Gedanke als Inscheniör gewesen...

    Allerdings habe ich über die Diffusion auch schon nachgedacht... Und daß die Praxis der Theorie nicht immer folgt, ist mir in meinem Fachgebiet auch nicht ganz unbekannt.


    Nachher mal gucken, was der Zähler innerhalb eines Tages ohne Wasserverbrauch so gezählt hat.

    Gruß,
    Martin
     
  12. #32 ThomasMD, 10.08.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Du bist nicht im Zweitberuf ein ganz klein wenig Lehrer?

    Seit Tagen versuchen wir Dir klarzumachen, dass sich eine teilgefüllte Kunststoffwasserleitung anders verhält als ein elektrischer Leiter.
    Genausolange versuchen wir von Dir zu erfahren, wie hoch denn die Messverluste nun sind. Aber Du scheinst ständig um den Zähler herumzuwuseln und kommst nicht dazu mal 24 Stunden lang die Finger stillzuhalten und den Zähler einfach mal machen zu lassen.
     
  13. #33 Eumeltier, 10.08.2010
    Zuletzt bearbeitet: 10.08.2010
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    Du bist echt lustig - daß es sich nicht um Winzmengen gehandelt hat, das habe ich ja wohl deutlich zum Ausdruck gebracht.

    Daß der RV nicht in Ordnung war, zumindest jetzt mit neuem RV kein Rücklaufen des Zähler mehr stattfindet, das habe ich auch geschrieben.


    Und genau das was Du bemängelst, werde ich gleich tun - gestern um 19:48 habe ich den Absperrhahn aufgedreht und mir den Zählerstand notiert. Mal gucken, was jetzt drauf steht.

    Gruß,
    Martin
     
  14. #34 Eumeltier, 10.08.2010
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    So, innerhalb von 20 1/2 Stunden 220 Liter....
     
  15. #35 ThomasMD, 10.08.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Dann würde ich allerdings von einem Leck ausgehen.

    Wenn schon Dein Dorfschmied dazu nicht in der Lage ist:
    Hast Du keinen Kompressor mit dem Du mal 10 bar auf die Leitung drücken kannst? Mit der vorhandenen Wasser-Teilbefüllung sollte das, selbst mit einem kleinen Autokompressor, gar nicht so lange dauern.
    Bei der Luft hast Du sogar eine gute Chance, die Leckstelle akustisch zu orten, wenn es einer der Hochpunkte ist.
     
  16. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Thomas,

    aber bei dem Abdrücken mit Luft bitte keine 10 bar :mauer

    Gruß

    Bruno
     
  17. #37 ThomasMD, 10.08.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Hi Bruno,

    warum nicht? Wir haben Wasser und Heizung immer Betriebsdruck + 5 bar abgedrückt.
     
  18. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Aber sicherlich mit Wasser und das lässt sich nicht zusammendrücken.
     
  19. #39 ThomasMD, 10.08.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wenn im Winter gebaut wurde und die Frostfreiheit nicht gesichert war, auch mit Luft.
     
  20. #40 Eumeltier, 11.08.2010
    Eumeltier

    Eumeltier

    Dabei seit:
    30.01.2008
    Beiträge:
    593
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Brandenburg
    So, aufgrund mehrerer Faktoren bin ich zu dem Schluß gekommen, daß die Undichtigkeit direkt am Wasserzählerschacht liegt, also bei der Verbindung, die die Zweckverbandsmitarbeiter als Gefälligkeit für mich gemacht haben (und dann gleich zugegraben).
    Also her mit dem Spaten.

    Ich werde berichten, ob ich recht habe.

    Gruß,
    Martin
     
Thema: Wasserzähler pendelt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wasseruhr läuft vor und zurück

    ,
  2. wasseruhr pendelt

    ,
  3. wasseruhr dreht sich ohne verbrauch

    ,
  4. wasseruhr dreht vor und zurück,
  5. wasserzähler läuft vor und zurück,
  6. wasseruhr läuft ohne wasserentnahme,
  7. wasserzähler dreht durch druckschwankungen der druckerhöhungsanöage,
  8. wasseruhr dreht rückwärts,
  9. wasserzähler zählt obwohl absperrschieber zu sind,
  10. Wasser Uhr läuft dauernd,
  11. wasserzähler bewegt sich leicht,
  12. wasserzähler dreht rückwärts,
  13. wasserzähler zählt bei druckschwankungen,
  14. wasserzähler dreht ohne verbrauch,
  15. wasseruhr dreht sich vor und zurück,
  16. wasseruhr schwarzes Rädchen zittert,
  17. wasseruhr schwarzes rad hin und her,
  18. warmwasserzähler zählt nur wenn schieber geöffnet ist,
  19. wasserzähler rädchen bewegt sich immer hin und her,
  20. wasseruhr vor zurück,
  21. hauptwasserzähler geht vor und zurück,
  22. Zähler dreht hin und her,
  23. wasserzähler dreht sich vor und zurück,
  24. wasseruhr bewegt sich vor und zurück,
  25. wasseruhr läuft zurück
Die Seite wird geladen...

Wasserzähler pendelt - Ähnliche Themen

  1. Neue Wasserleitung von der Gemeinde bis zum Wasserzähler

    Neue Wasserleitung von der Gemeinde bis zum Wasserzähler: Hallo ich habe ein altes Haus und es wurde von der Gemeinde ein neues Wasserleitung zum Wasserzähler verlegt . Am Donnerstag wurde aufgegraben ,...
  2. Was ist das für ein Zwischenstück bei sehr seltsam eingebauter Wasserzähler?

    Was ist das für ein Zwischenstück bei sehr seltsam eingebauter Wasserzähler?: Hallo Zusammen, in unserem Mehrfamilienhaus ist ein Verbindungsstück am Wasserzähler undicht (das Teil mit dem Pfeil auf dem Foto). Ich nehme mal...
  3. Stadtwerke Wasserzähler um 10-20% ungenau? Über Kleinstmenge eine Prüfung möglich?

    Stadtwerke Wasserzähler um 10-20% ungenau? Über Kleinstmenge eine Prüfung möglich?: Hallo zusammen, wir verbrauchen ca. 100-150m³ Wasser p.a. Die Abweichung zu den summarischen Zwischenzählern ist jeoch dieses Jahr enorm und liegt...
  4. Korrosion an Wasserzähler Rotguss

    Korrosion an Wasserzähler Rotguss: Hallo, Wasserzählerarmatur UP seit 6 Monaten im Betrieb, allerdings ohne Zähler bzw. mit den Platzhaltern aus Plastik. Gestern wurden die Zähler...