    Fundamenterder falsch eingebaut?

    Hallo Forum,

    in der letzten Woche wurden Streifenfundamente und die Bodenplatte unseres EFH gegossen. Wir haben diese Arbeiten so gut es möglich war fotodokumentiert. Da mein Schwiegervater Elektroingenieur ist, interessierte ihn besonders der Einbau des Fundamenterders. Ihm kamen zuerst Zweifel an der Richtigkeit des Einbaus.
    Den Einbau haben wir leider nicht "live" miterlebt, jedoch abends nach dem noch unvollständigen Guß der Streifenfundamente dessen Lage und Befestigung dokumentieren können.

    Die Streifenfundamente sind mit Metallgittern bewehrt, welche eine Art durchgängigen Käfig bilden. Der genaue Terminus technicus ist mir nicht geläufig. Der Fundamenterder (Bandstahl) wurde nun offensichtlich auf diesem Käfig verlegt. Er steht hochkant, was ja den Anforderungen entspricht, wurde aber nur mit Rödeldraht an der Bewehrung fixiert, was laut DIN 18014 nicht ausreichend ist.

    Zudem wurden die Enden nicht als Ring zusammengeführt und mit einer extra Anschlußfahne versehen, sondern die beiden Fahnenenden wurde einfach aus dem Beton hinausgeführt und harren nun der Dinge die da kommen mögen.
    Erst nach Nachforschen im Internet wurde uns klar, dass hier wohl eklatante Einbaumängel vorliegen. Der Erder müßte wohl viel tiefer im Fundament liegen und nicht obenauf, jetzt quasi am unteren Rand der Bodenplatte.

    Mit dem Architekten bzw. der Baufirma konnte ich noch nicht sprechen, da Wochenende. Nach der Broschüre von Elektro plus über Fundamenterder passt der Einabu aber so überhaupt nicht.

    Wie sollte man nun zunächst weiter vorgehen? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!

    Mit freundlichen Grüßen,

    Nightshift
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fundamenterder falsch eingebaut?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Vossi
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Wolfenbüttel
    Beruf
    Wohnraumgestalter
    Benutzertitelzusatz
    Freigeist und Erfinder
    Beiträge
    1,413
    Wie sollte man nun zunächst weiter vorgehen?


    Mit dem Bauleiter/Architekt das Thema besprechen....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    1) Wessen Architekt? Ihrer oder der der Baufirma??

    2) Zwei Enden hochführen ist ungeeignet, weil nur ein Ende an die Potentialausgleichsschiene angeschlossen werden kann, der Ring aber geschossen sein muss.

    3) Da es sich um ein bewehrtes Fundament zu handeln scheint, muss die Bewehrung über Klemmstücke mit dem Erder verbunden werden.

    4) Ob die Lage im Bereich der späteren Bodenplatte (so klingt die Beschreibung sinnvoll oder unsinnig ist, müsste an Hand der Planung beurteilt werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Gesundheitswesen
    Beiträge
    8
    1) Wir bauen mit Architekt, die Baufirma wurde per Ausschreibung ausgewählt.

    2) Es sind zwei Fahnen - sehr wahrscheinlich die beiden Enden des Erders - an einer Stelle durch den Beton in den künftigen Hausanschlußraum geführt.

    3) Während unserer Anwesenheit auf der Baustelle und auf unseren Fotos war/ist der Erder nur mit Rödeldraht befestigt. Ob kurz vor dem Einzementieren Klemmen gesetzt wurden, wissen wir nicht, aber er scheint eher nicht der Fall gewesen zu sein.

    4) Der Erder liegt mittig im oberen Bereich des Streifenfundamentes (auf dem Bewehrungskäfig), knapp 5-10 cm von der Unterseite der Bodenplatte. Die Bodenplatte ist mit Folie von der Sauberkeitsschicht isoliert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    zu 4)

    tiefer wie 5cm darf er eh nicht liegen.


    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Gesundheitswesen
    Beiträge
    8
    Vielen Dank schon mal für die Antworten bisher!

    Zitat Zitat von Jonny Beitrag anzeigen
    zu 4)

    tiefer wie 5cm darf er eh nicht liegen.
    Wenn wir diese Broschüre:
    http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf
    richtig interpretieren, sollte der Erder mindestens 5cm Abstand vom Boden des Streifenfundaments und von den Aussenflächen desselben haben.
    Von 'nicht tiefer als 5cm (von wo?) steht da nichts'. Auf den schematischen Zeinungen im PDF liegt der Erder zudem tief im Streifenfundament und nicht an dessen oberen Rand.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum Avatar von Jonny
    Registriert seit
    05.2006
    Ort
    84104 Tegernbach
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    4,343
    sorry, falsch verstanden.

    Post #5 sollte man ignorieren.

    Grüsse
    Jonny
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Gesundheitswesen
    Beiträge
    8
    Zur Verdeutlichung:
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    NRW
    Beiträge
    1,444
    iss mir übel...da sind Selberbauer sorgsamer..
    und das mit Architekt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    1,894
    Da bin ich mal gespannt, was die Betonbauer hierzu sagen.
    Da ist ja stellenweise nichtmal die mindesüberdeckung der Armierung eingehalten!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Gesundheitswesen
    Beiträge
    8
    Zitat Zitat von ecobauer Beitrag anzeigen
    Da ist ja stellenweise nichtmal die mindesüberdeckung der Armierung eingehalten!
    Was genau ist die Mindestüberdeckung?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Saarland
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    1,894
    Soweit mir bekannt, ist die Mindestüberdeckung der Armierung 5cm Beton!!
    Aber mal abwarten, da werden sich die Bauprofis sicher noch dazu äußern!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Gesundheitswesen
    Beiträge
    8
    Erderfahnen:
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Gesundheitswesen
    Beiträge
    8
    Nach Plattenguß:
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325

    Da ist der Erder ja fast das kleinste Übel.

    Fundamente ungeschalt, Eisen stumpf auf den Boden gelegt (Keine Mindestüberdekcung - die steht in der Statik), keine Sauberkeitsschicht und alle halbe Meter ein Mattenstreifen als Bügel wird SO wohl auch nicht in der Statik stehen.

    Ich schäme mich grad, Ihren Architekten als Kollegen zu haben, sollte der wirklich mit der Bauüberwachung beauftragt sein.
    Überwachung der Ausführung der Bewehrung ist eine wesentliche Aufgabe des Bauleiters!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen