    WU Bodenplatte im Bauvertrag

    Hallo Ihr Fachmänner

    bin gerade dabei mein Bauvorhaben bei Berlin zu beginnen. Bauvertrag ist unterschrieben.

    In der Baubeschreibung steht:
    Grundsätzlich baut xxx eine WU Bodenplatte nach statischen Erfordernissen, die mindestens 20 Zentimeter dick ist und eine Stahlbewehrung hat.

    Das Bodengutachten legt eine Abdichtung nach DIN 18195-9 Abschnitt 9 fest. Jetzt sagt die Baufirma das sie Zusatzkosten (ca. 3000 Euro) für die Bodenplatte hat weil diese nicht NUR aus WU Beton besteht sondern Aufgrund der DIN 18195-9 Abschnitt 9 nicht wie geplant 25cm sondern 30cm dick sein muß.

    Meiner Meinung nach ist das aber mit der Baubeschreibung abgedeckt. Bei den "statischen Erfordernissen" muß doch das Bodengutachten und die besonderen Verhälnisse berücksichtigt werden oder kann der Statiker das Bodengutachten vernachlässigen? Das eine zusätzliche Wandabdichtung erforderlich ist ist klar und diese Mehrkosten sind auch gerechtfertigt.

    Schöne Grüße


    Christian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. WU Bodenplatte im Bauvertrag

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von Yilmaz
    Registriert seit
    03.2006
    Ort
    Delbrück/Westfalen
    Beruf
    Maurer & Betonbaumeister
    Benutzertitelzusatz
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beiträge
    5,498
    Hallo,
    lag die bodengutachten vor Vertrag vor?
    Es ist vereinbart das die Bodenplatte nach statische erfordernisse hergestellt wird, die DIN 18195 sagt niemals die dicker der Bodenplatte vor. Entweder man dichtet die bodenplatte und die kellerwände nach DIN 18195 ab oder die wände nach DIN 18195 und die bodenplatte nach DIN 1045 Wu-Richtlinien.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von brain Beitrag anzeigen
    ..Grundsätzlich baut xxx eine WU Bodenplatte nach statischen Erfordernissen..
    das klingt doch nicht schlecht, fehlt noch
    ..Grundsätzlich baut xxx eine WU Bodenplatte für die Abdichtungserfordernisse
    nach DIN 18195 oder der wu-Richtlinie
    -> vertragsauslegung -> baurechtler
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Chemnitz
    Beruf
    Baumanagement
    Beiträge
    17
    Hallo,
    Typische Beschreibung aus einer standardisierten Bauleistungsbeschreibung. Die Zusicherung statische Auflagen zu beachten ist doch logisch. Kann man auch anders bauen? Nein. Sie haben vermutlich einen Festpreis vereinbart, vor statischer Berechnung oder Bodengutachten und alles was nach Unterschrift kommt geht extra. Zur Stärke der Bodenplatte ein Vergleich- Wenn Sie in den Urlaub fahren und man verspricht Ihnen vorher mindestens ein Frühstücksei, dann heißt das noch lange nicht, dass Sie mehr als eines bekommen. Wenn Sie allerdings dem Hausanbieter nachweisen könnten, von Anfang an gewusst zu haben, also vor Vertragsunterzeichnung, dass die BP in jedem Fall mehr als 20 cm betragen muss, etc., dann hätte man Sie zumindest arglistig getäuscht. Das weisen Sie mal nach. Im übrigen könnten Sie auch nur tatsächlichen Schaden geltend machen. Sie bekommen mit den Auflagen des Statikers aber einen echten Mehrwert. Ergo kein Schaden.
    Anderes Beispiel aus einer standardisierten BLB "auf Wunsch erhalten Sie..." Klar, Wünsche kann man haben, dann aber zu denken das kostet nichts, wäre dann wieder naiv und genau das ist leider nicht ungewöhnlich.
    Wie gesagt, ich gehe bei meinen Betrachtungen davon aus, dass Sie ein klassischer "Hauskäufer" sind.
    Lediglich am Rande und weil Ihre Schilderung so typisch ist für viele solcher Fragen und leicht nachvollziehbaren Ärgernissen- Wenn ich z.B. einem Bauherr sage, er kann eine Baubeschreibung nicht lesen, dann sind alle fürchterlich beleidigt. Gerade so als hätte ich behauptet, sie wären der deutschen Sprache nicht mächtig. BLB werden stets so gelesen wie man die gerne verstehen würde. Und auch so geschrieben.
    Ich sage mal so, Ihre Karten sind nicht besonders gut.

    Zitat Zitat von brain Beitrag anzeigen
    Hallo Ihr Fachmänner

    bin gerade dabei mein Bauvorhaben bei Berlin zu beginnen. Bauvertrag ist unterschrieben.

    In der Baubeschreibung steht:
    Grundsätzlich baut xxx eine WU Bodenplatte nach statischen Erfordernissen, die mindestens 20 Zentimeter dick ist und eine Stahlbewehrung hat.

    Das Bodengutachten legt eine Abdichtung nach DIN 18195-9 Abschnitt 9 fest. Jetzt sagt die Baufirma das sie Zusatzkosten (ca. 3000 Euro) für die Bodenplatte hat weil diese nicht NUR aus WU Beton besteht sondern Aufgrund der DIN 18195-9 Abschnitt 9 nicht wie geplant 25cm sondern 30cm dick sein muß.

    Meiner Meinung nach ist das aber mit der Baubeschreibung abgedeckt. Bei den "statischen Erfordernissen" muß doch das Bodengutachten und die besonderen Verhälnisse berücksichtigt werden oder kann der Statiker das Bodengutachten vernachlässigen? Das eine zusätzliche Wandabdichtung erforderlich ist ist klar und diese Mehrkosten sind auch gerechtfertigt.

    Schöne Grüße


    Christian
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    390

    @Baufixx

    Weshalb sind die Karten nicht besonders gut? Bin kein Baurechtler, aber kann BLB lesen...

    "WU-Bodenplatte nach stat. Erfordernissen, mind. 20 cm stark und mit Stahlbewehrung" heisst für mich
    - kann auch 25 oder 30 cm stark sein, ohne Mehrpreis zu rechtfertigen
    - hat sowieso Stahlbewehrung, schon auf Grund WU und Beschreibung, ohne Mehrpreis zu rechtfertigen

    Das Argument der Firma, ist jetzt nicht mehr nur WU-Beton, geht m.E. ins Leere.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Baufixx - Sie reden Blödsinn!

    Wenn im Vertrag tatsächlich eine WU-Bodenplatte (und keine Bodenplatte aus WU-Beton) vereinbart wurde, dann ist es egal, ob die 20, 40 oder 80 cm dick sein muss.

    Aus Ihrem Eiervergleich würde dann,
    Sie bekommen Rührei bis zur Sättigung, mindestens aus einem Ei.
    Wenn der Kunde dann eine Strausseneiprotion verdrückt - Pech
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Rheingau
    Beruf
    Amateur
    Beiträge
    332
    Zitat Zitat von archi3 Beitrag anzeigen
    Weshalb sind die Karten nicht besonders gut? Bin kein Baurechtler, aber kann BLB lesen...
    Dann aber auch komplett, einschließlich des schönen Wortes "grundsätzlich" ... aus Verträgen ins Deutsche übersetzt sich das nämlich in aller Regel mit "kann sein, kann auch nicht sein". Wie auch immer - aus dieser einen Zeile die Vertragssituation zu beurteilen, ohne den Vertrag komplett gelesen zu haben, ist schon etwas gewagt. Der Vertrag besteht ja wohl auch aus mehr als der BLB, und im "eigentlichen" Vertragstext können Dinge ganz anders geregelt sein - müsste man sich alles ansehen und auf Wirksamkeit prüfen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    11.2004
    Ort
    Saarland
    Beruf
    architekt
    Beiträge
    4,217
    Das Bodengutachten legt eine Abdichtung nach DIN 18195-9 Abschnitt 9 fest
    Grundsätzlich baut xxx eine WU Bodenplatte nach statischen Erfordernissen
    Teil 9 behandelt die durchdringungen, an-abschlüsse....
    was gilt für die abdichtung der bodenplatte und der wände?

    zu einer WU-Bodenplatte gehören auch WU-durchführungen sofern welche drin sind! und die anschlüsse der wände an diese "WU-Bodenplatte" sind eigenlich auch geregelt mittlerweile.
    ich sag mal "irreführung" und würde auf eine WU-Bodenplatte bestehen mit allem was dazugehört, wie er das anstellt ist nicht dein bier (wenn im vertrag nicht ausgehebelt)
    einigen oder zum baurechtler marschieren!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    Jetzt sagt die Baufirma das sie Zusatzkosten (ca. 3000 Euro)
    ....
    nicht wie geplant 25cm sondern 30cm dick sein muß.
    Mal ganz abgesehen von vertraglichen Verpflichtungen, die der GU hat (meine Vorschreiber sind hierauf ja bereits eingegangen), sind die Mehrkosten mal wieder exorbitant hoch.

    Aktuelles Beispiel aus einer Ausschreibung: Mehrkosten für 5 cm Mehrstärke je m2: EUR 6,00 (+MwSt. = EUR 7,14).

    Gehe ich von 10% GU-Zuschlag aus, so wären die "tatsächlichen" Mehrkosten ca. 2.725 EUR. Das dann geteilt durch ca. EUR 7,50 (ich hab's etwas aufgerundet) würde dann eine Bodenplatte von stattlichen 363 m2 ergeben. Oder die tatsächlichen Mehrkosten liegen eher im Bereich von ca. EUR 800 - 900 und man will Dir gerade über etwas hinwegziehen. Könnte ein Tisch sein.

    Grüße

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    @brain: Fragen Sie mal nach dem genauen Grund, warum die Bodenplatte nun 30cm dick werden muss.
    Sind es die Abdichtungen der Durchdringungen?
    Wie sollte es vorher gelöst werden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Birkenwerder
    Beruf
    Kaufmann
    Beiträge
    3
    Vielen Dank für die vielen Antworten.

    Die Diskusion ist wieder aufgeflammt. Habe soeben mit der Baufirma gesprochen.

    In der Baubeschreibung steht wortwörtlich:
    Grundsätzlich baut xxx eine WU Bodenplatte nach statischen Erfordernissen, die mindestens 20 Zentimeter dick ist und eine Stahlbewehrung hat.

    Nach Rücksprache mit der Baufirma war eine WU-Bodenplatte mit 25 cm im Angebot berücksichtigt. Die Baufirma sagt jetzt das Aufgrund der DIN 18195-6 Absatz 9 und der daraus resultierenden Rissweitenbeschränkung zusätzlicher Stahl und zusätzliche 5 cm WU Beton resultieren.

    Im Telefonat mit dem Bodengutachter sagte dieser: "Er hat die Kennwerte vorgegeben und der Rest ist ein statisches Problem das der Statiker berücksichtigen muß."

    Nach euren Antworten bin ich immer mehr überzeugt das die Mehrkosten für die Bodenplatte nicht meine Kanne Bier sind.

    Gruß
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Dann laß dir die 5cm mal begründen.
    a) Wegen WW allgemein mal so?!? erst mal nee.
    b) Statisch wegen schlechten Bodenkennwerten?
    c) Wegen der nun vorgesehenen Rohrdurchführungen?
    d) Sonstiges
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    e) Erhöhung der Betondeckung wg. Entfall der Sauberkeitsschicht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  16. #14

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Bayern
    Beruf
    EDV
    Beiträge
    88
    Da sieht man doch direkt am Anfang, mit welcher Spitzenfirma man da einen Vertrag geschlossen hat.

    Bei uns war's aehnlich:
    Bodengutachten leider erst nach Vertragsabschluss vollstaendig durchfuehren lassen. Dieses forderte eine dickere Bodenplatte (vorher 22 cm, jetzt 25 cm), eine dickere Schotterschicht samt Vlies unter der Bodenplatte (15 cm => 25 cm), sowie mehr Bewehrung wegen geringerem zulaessigen Sohldruck (120 kN/m^2).

    Ich rechnete schon - auch auf Grund der vielen negativen Beispiele hier - mit einem horrenden Mehrpreis, doch der GU meinte, dass sie das uebernehmen.

    Scheint aber wohl nicht Usus zu sein.
    Ich hoffe, dass es so weiter geht

    Da hilft nur, vorher moeglichst viele ehemalige Kunden zu befragen.