Neue Wohnungszuleitungen

Diskutiere Neue Wohnungszuleitungen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in meinem Mehrfamilienhaus sollen die neuen Wohnungszuleitungen, 4 *10m2 durch einen , nicht mehr benutzten, Kamin gezogen werden. Was ist...

  1. #1 mamodent, 24.08.2010
    mamodent

    mamodent

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Dortmund
    Hallo, in meinem Mehrfamilienhaus sollen die neuen Wohnungszuleitungen, 4 *10m2 durch einen , nicht mehr benutzten, Kamin gezogen werden.
    Was ist dazu zu sagen. Das ist immerhin eine Strecke von ca. 12 meter, die längste bis ins 5. Obergeschoss. Und das ohne irgendeine Befestigung.
    Die Zuleitungen werden ja nur in der Wohnung etwas in der Wand befestigt. Wie macht sich das Gewicht der Zuleitung bemerkbar. Gibt es dazu Erkentnisse, unbedenklich oder was ist zu beachten.
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wenn es um normales NYM-J geht, dann neuen Elektriker suchen.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 mamodent, 24.08.2010
    mamodent

    mamodent

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Dortmund
    Steigleitungen

    Hallo kann ich aus Deiner Bemerkung schliessen das NYM nicht geeignet ist.
    Und warum nicht.
    Welche Kabelart schlägst Du denn vor.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Es geht nicht um NYM, sondern um die Montage. Die Leitung benötigt ein Tragseil, Steigeleitern oder sonst eine Befestigung.
    Alternativ eine Leitung mit integriertem Tragseil.

    Also, die Leitung über 12m in die Tiefe hängen lassen, ist nicht. DIN 298 o.ä. Müsste ich nachschauen. Sollte aber Dein Eli wissen.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 mamodent, 24.08.2010
    mamodent

    mamodent

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Dortmund
    Steigeleitungen

    Das ist schon nachvollziehbar, aber wie soll das praktisch im Kamin gemacht werden.
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ach ja,

    Bist Du sicher, dass da nicht 5x10mm2 gemeint ist?
    Sind die Zähler in den einzelnen Wohnungen?
    Was ist wo und wie vorgesichert? Welche Leitungslängen? usw. usw.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 mamodent, 24.08.2010
    mamodent

    mamodent

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Dortmund
    Steigeleitungen

    4 mal, 5 mal 10 m2 was macht das.
    Es geht um die Befestigung oder eben keine Befestigung im Kaminschacht.
    Die Zähler sollen in den Keller, sind jetzt in den Wohnungen.
    Alles andere ist jetzt nicht wichtig.
    Es geht mir darum ob das so geht, durch den kamin oder wie man das machen könnte.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    NYM an einem Tragseil befestigen, Tragseil am ehemaligen Schornstein befestigen.

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 mamodent, 24.08.2010
    mamodent

    mamodent

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Dortmund
    Steigeleitungen

    Du stellst Dir das etwas zu einfach vor.
    In 1 Kamin kommen 5 Steigeleitungen, unterschiedlich lang. Ist ja klar.
    Je Etage 1 Wohnung gleich 1 Steigeleitung.
    Wie soll man die Kabel an dem Seil befestigen.
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das meinst Du.
    Es macht beispielsweise schon einen Unterschied (auch in der Verlegung) ob man eine Hauptleitung vom HAK zu einem Zähler, oder von einem Zählerschrank in eine Unterverteilung plant.

    Rückfragen stelle ich nicht aus Spaß am Schreiben. ;)

    Wenn also die Zähler in den Keller kommen, dann handelt es sich um Leitungen zu einer Unterverteilung. Sehr wahrscheinlich 5x10mm2.
    Dann kann man die an einem Tragseil in den ehemaligen Schornstein hängen.

    Wie das im Detail ausgeführt wird, sollte Dein Eli wissen.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 Dieter70, 24.08.2010
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Meine Meinung: Wer heute noch 4x10 wie zu Grossvaters Zeiten anbietet, von dem kann man auch sonst nicht viel erwarten.

    Insbesondere was die nächste Problematik angeht: Das ordnungsgemässe verschliessen der enstehenden Durchbrüche mit einem dem Zulassungsbescheid ensprechend montierten Brandschottsystem.

    Desweiteren kann es zu Geruchsbelästigungen aus dem Kamin kommen, wenn nach der Verlegung die Belüftung nicht mehr vernünftig gegeben ist.

    Zu bevorzugen ist eine Verlegung in einem separat erstellen Koffer ca. 60x9cm z.B. aus GK, mit Brandschotts im Deckenberreich. In diesen Koffer lässt sich auch der neue Verteiler unterbringen.

    Aber das steht ja hier nicht zur debatte.:Brille
     
Thema: Neue Wohnungszuleitungen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Steigleitung elektro mit tragseil

    ,
  2. Tragseil für steigleitungen

    ,
  3. wohnungszuleitung

    ,
  4. nym j mehrfamilienhaus
Die Seite wird geladen...

Neue Wohnungszuleitungen - Ähnliche Themen

  1. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig

    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  2. Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?

    Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?: Hallo, sollte man die Rollladen eher austauschen oder reinigen und herrichten? Funktionieren noch einwandfrei, aber wie man auf dem einen Foto...
  3. Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???)

    Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???): Hallo zusammen, unser Haus ist von 1988 und neue Fenster werden fällig. Teils sind sie undicht, es läuft Wasser rein und das Holz lässt sich...
  4. Auf bestehendem Putz neu verputzen

    Auf bestehendem Putz neu verputzen: Hi, Ich möchte meine Waschküche zu einem Wohnraum umarbeiten. Die Wände sind bzgl Ebenheit nur Zweckmäßig verputzt und gestrichen worden. Die...
  5. Auf altem Putz neu verputzen?

    Auf altem Putz neu verputzen?: Hallo in die Runde, ich versuche grad, ein weiteres Zimmer hier flott zu bekommen. Darin hab ich an einigen Wänden die alten Rigipsplatten...