Was denn? Da kann die Platte gleich mal zeigen was in Ihr steckt? Kleines Wortspiel. Vielleicht wird es auch ein Pool?!! Auf jeden Fall sind die Grubenwände super gegen Regen geschützt!
wenn wir sowas bauen , ist die folie auf der betonplatte und ist schwarz .... und die eisenpinne sind da auch nicht , wäre schlecht für folie .
Ich oute mich: Wo ist denn hier der große Baumurks? Ok, die Böschung rutscht ab und die BoPla steht unter Wassser. Aber ersteres sollte zwar nciht sein, wär jetzt für mich aber keinen Eintrag unter "Baumurks" wert und zweiteres sollte natürlich auch nciht sein, aber schadet der Platte doch auch nicht, wenn das Wasser nciht schon beim Betonieren so stand.... Vielleicht gibt's ja gerade einen Baustopp und man spart sich solange eine Wasserhaltung? Also klärt mich mal bitte auf, was hier die Katastrophe ist!
- Die Baugrube stand vor dem Betonieren 1 Woche bei Dauerregen offen. - Keine Wasserhaltung - Lehmboden unter der Sohle zum Zeitpunkt des Betonierens = Pudding - Das das Ganze instabil ist wurde bemerkt, als die Schalungselemente für die Kelleraussenwände auf der Platte gelagert werden sollten. Z. Zt. Baustopp, Schalelemente wurden wieder abgefahren.
ok, Danke. Nachdem ich ein paar Hinweise im anderen Fred gelesn hatte, dacht ich mir das schon so in die Richtung, aber mit dem Bild alleine konnte ich noch nichts anfangen.
Ich mach ja eher Sorgen um die Schurgerüste. Nicht dass die sich verziehn... Obwohl, sind ja imprägniert
"- Die Baugrube stand vor dem Betonieren 1 Woche bei Dauerregen offen. - Keine Wasserhaltung" Na super ... Ihr habt den Abfluss zubetoniert - selber schuld ...