    Liebe Forumsteilnehmer,
    heute großes Chaos auf der Baustelle: Rohbauer, Dachdecker und Klinkerer.
    Wir haben vor dem Keller eine PYE 200 S5 als Schweißbahn zur Kellerabdichtung aufbringen lassen. Jetzt soll die Z-Isolierung als Mauerwerksperre unter dem Klinker und gleichzeitig zur horizontalen Kellerabdichtung genutzt werden. Hierzu hatten wir das Produkt Delta-Protect von Dörken ausgewählt. Jetzt haben wir mit Dörken telefoniert und folgende Auskunft bekommen. Das Produkt ist als Mauerwerkssperre zur Z-Isolierung gut geeignet, aber es ist nicht tauglich für die Abdichtung. Von uns alternativ vorgeschlagenen Abdichtungsfolien, z.B. PYE als Selbstklebebahn (Vorschlag vom Dachdecker) soll aber unter dem Klinker als Mauerwerkssperre und Z-Isolierung nicht mehr zugelassen sein.
    Fazit: Z-Isolierung 0.K. => dann untauglich für Kellerabdichtung
    Kellerabdichtung o.K. => nicht zugelassen als Mauerwerkssperre(Z-Isolierung) unter Klinker.
    Hilfe, mein Planer hat auch keine Lösung.
    Laut Baustoffhandel wird die PYE von den Klinkerern eingesetzt, obwohl sie nicht zulässig ist. Kennt von Ihnen jemand eine Lösung für unser Problem? Gibt es eine Z-Isolierung (Mauerwerkssperre) unter dem Klinker, die auch als Kellerabdichtung zugelassen ist!!!
    P.S. Ich versuche mal zwei Zeichnungen zur Orientierung anzuhängen. Mal sehen, ob es klappt!

    Vielen Dank

    Ihr W. Doerks
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Klinker: Z-Isolierung und Abdichtung EILT!!

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    Mönchengladbach
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    437

    Klinker: Z-Isolierung und Abdichtung

    Hallo,

    wir nehmen immer Bitumendickbeschichtung mit Gewebeeinlage für den Verblendsockel als Z-Isolierung.


    TAMKAT
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416

    @ Tamkat

    Es ist ja KEIN Geheimnis das ich auf 2 schaliges Mauerwerk NICHT abkann ... bzw. darin KEINE Erfahrung habe ... ABER Dickbeschichtung als Ersatz für die Z-Folie ? ... wie geht das z.b. bei einer Hinterlüfteten Fassade ? ... steh ich auf´n Schlauch ich versteh des ned

    MfG
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    Mönchengladbach
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    437

    Lächeln Klinker: Z-Isolierung und Abdichtung

    Hallo,

    ich denke das ist ganz einfach.
    Wir sprechen doch hier von dem Punkt, wo die Verblendung ansetzt. Also dem Sockel, OK Kellerwand.
    Und genau dieser punkt wird bei uns immer mit Dickbeschichtung Isoliert. Also 10 cm die Kellerwand hoch, dann auf die auflagefläche des Kinkers, und dann den Fußbereich des EG Mauerwerks. Natürlich dann noch 30 bis 50 cm über Fertig Gelände noch mal die Spritzwasserisolierung, diesmal aber mit der entsprechenden Folie.

    TAMKAT
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Gast
    Gast

    Und in diese Dickbeschichtungspampe

    setzt Du dann Deine erste Verblenderschicht !
    Das mag zwar eine DIN18195 Teil 4 Abdichtung sein ist aber nicht geeignet eine Wand von ca. 12-15 KN/m druckstabil abzuleiten ohne die Abdichtung zu beschädigen.

    Fossy Bär
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    C.. Schwarze
    Gast

    Frage

    Was ist den mit der G200 DD ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    Mönchengladbach
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    437

    Daumen hoch Klinker: Z-Isolierung und Abdichtung

    Hallo,

    mit Gewebeeinlage sicher kein Problem.
    Bei einer Schweißbahn wäre es doch dann nicht anders.
    Eine richtig ausgeführte Dickbeschichtung kann den Druck genauso ableiten wie eine dafür geeignete Schweißbahn.

    Außerdem habe ich bei der Dickbeschichtung gerade in diesem Punkt die gewiesheit, dass in den Ecken keine hohlräume entstehen.

    TAMKAT
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Gast
    Gast

    Och ne

    Dickbeschichtung mit Gewebeeinlage ist Pudding.
    Dann doch lieber ne G200-S4 dann hat man was vernünftiges.
    Diese Pampe wird doch nur eingebaut weil die Maurer sie mit der Kelle draufstreichen können. Wenn sich diese Berufsgruppe mit dem Brenner beschäftigen würde käme auch eine vernünftige Abdichtung raus. So schwer ist es nu auch nicht.

    Fossy Bär
    (Maurer)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    Mönchengladbach
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    437

    Daumen hoch Klinker: Z-Isolierung und Abdichtung

    Hallo,

    bei uns macht das immer die Abdichtungsfirma, die auch den Keller Isoliert hat. Sie nimmt für den Sockel auch nicht einfach die Dickbeschichtung weil es ihr so gefällt. Nein sie nimmt die Dickbeschichtung, weil die von den Architekten so gefordert wird, so einfach ist das. Wenn der Architekt sagt das wird damit so gemacht, dann wird das so gemacht. Und wenn Du den Architekten laufend mit der Scheisbahn nervst, weil Du sie besser findest, dann war das wohlmöglich der letzte Auftrag den Du von ihm bekommen hast.
    Wir sollten nicht so tun, als ob dem Maurr frei steht wie der Sockel Isoliert wird, er bekommt es gesagt, vom Polier, der Polier bekommt es vom Architekten gesagt, oder das steht genau so im Angebot, oder es wird von einer Abdichtungsfirma gemacht.
    Da hat man als Maurer oder Polier nichts zu entscheiden, leider.
    TAMKAT
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Gast
    Gast

    Du machst Dir noch in die Hose Tamkat

    Wenn Du eine solche Dickbeschichtung machst und es kommt zum Schaden dann bist Du nähmlich mit dran.
    Mitgegangen mitgehangen weil Du keine Bedenkenmitteilung gemacht hast. So sieht es aus.

    Fossy Bär

    PS: Auch wenn es nicht zum Schaden kommt und richterlich festgestellt wird daß Du keine DIN abdichtung abgeliefert hast bist auch Du mit Deinem Architekten im Schadensersatzboot.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Gast
    Gast

    Ich ziehe

    "nähmlich" zurück und ersetze durch "nämlich."

    Wie sagte man im 1.Schuljahr"Wer nämlich mit "h" schreibt ist d.....

    Fossy Bär
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    MAB
    Gast

    Naja

    Die G 200 S4 kam von mir per Mail. Wichtig ist aber, daß die talkumiert ist. Nicht besandet!
    Jedenfalls hat die G 200 S4 eine definierte Dicke, was man bei Dickbeschichtung nicht unbedingt sagen kann.

    Soll doch jeder im erlaubten Rahmen machen, was er am besten kann. Ich kenne auch echte "Künstler" mit Dickbeschichtung und ebenso echte Pfuscher mit Schweißbahnen.

    Das ist so wie Josef mit seinem Stein: den beherrscht er auch noch blind.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Gast
    Gast

    Nachschlach für Tamkat u.MAB

    Mir ist das nicht geheuer mit KMB unter dem Verblendmauerwerk.
    Man hat eine viskose Flüssigkeit (KMB) und diese wird konzentriert belastet.
    Eine definierte Zugfestigkeit liegt nicht vor und daß sich das KMB zusammendrückt dürfte auch klar sein.
    Man sucht und ich habe gefunden:

    Quelle:Richtlinie für die Planung und ausführung von Abdichtungen
    mit Kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen(KMB).
    November 2001 2.Ausgabe S.32 Pkt.7 Abs.3 u.3 u.6
    Zitiere:
    Auf ungeschützten Abdichtungen dürfen keine Lasten,beispielsweise durch Baustoffe,Geräte oder Gerüste einwirken.

    ......... Punkt- und Linienlasten sowie Belastungen,die die Funktionstüchtigkeit durch Eindrückungen beeinträchtigen sind zu vermeiden.

    Fossy Bär
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    MAB
    Gast

    Danke

    Das habe ich gerade die ganze Zeit gesucht und nicht gefunden.

    Da konnte ich auch lange im Schrank suchen, auf der Festplatte wars
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    C. .Schwarze
    Gast

    Frage

    Hallo,

    mhmh, also so richtig als beantwortet sehe ich die Ausgangsfrage nicht gerade.

    1 Folie, die eine Zulassung für Abdichtung und als Z-Folie(Mauerwerkssperre) besitzt, wird gesucht.

    Von entsprechenden Handwerkern wird eine PYE (genaue Bezeichnung?) eingesetzt, wohl ohne Zulassung für die Z-Folie
    Ebenfalls kann wohl die talkumierte G 200 S4 eingesetzt werden,
    Zulassung?

    Optimal fände ich es, wenn es eine Art "Josef Thalhammer´s Perfekt" - Artikel über Mauerwerkssperre, Z-Folie, Anzahl der Bahnen, Klinkerfugenöffnungen und Mauerwerksvorsatz(1cm als Tropfkante) geben würde, zumal schon jemand danach gefragt hatte.

    Wie stehts eigentlich mit Perinsul&KMB?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.07.2007, 10:02
  2. Direktabhänger - 100mm Isolierung
    Von maier fritz 456 im Forum Dach
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2007, 17:45
  3. Endlos-Thema Abdichtung
    Von stoffel im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 07:27
  4. Abdichtung der Stahlbeton-Kelleraußenwände
    Von Gast im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.08.2003, 06:21