Draht im Rohr verklemmen

Diskutiere Draht im Rohr verklemmen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit, Draht im FBY-Rohr (1,5 mm2) zu verbinden, verklemmen, vermuffen oder ähnliches was auch zugelassen...

  1. #1 benderos, 11.09.2010
    benderos

    benderos

    Dabei seit:
    21.04.2010
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kfm. Angestellter
    Ort:
    Kitzingen
    Hallo Zusammen,

    gibt es eine Möglichkeit, Draht im FBY-Rohr (1,5 mm2) zu verbinden, verklemmen, vermuffen oder ähnliches was auch zugelassen ist?
    (Zuleitung für Rolladen-Antrieb)

    Vielen Dank
     
  2. #2 Stromfresser, 11.09.2010
    Stromfresser

    Stromfresser

    Dabei seit:
    21.09.2008
    Beiträge:
    682
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Erfurt
    Wenns im Rohr liegt, kann der Eli das nicht zur letzten Dose zurückziehen und dort ordentliche Klemmen setzen? Oder was spricht dagegen?
     
  3. #3 benderos, 12.09.2010
    benderos

    benderos

    Dabei seit:
    21.04.2010
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kfm. Angestellter
    Ort:
    Kitzingen
    Das Kabel ist fest mit dem Motor verbunden, bis in die Schalterdose ist es zu kurz. Bei uns gibt es keine einzige Abzweigdose und das möchte ich beibehalten.
     
  4. #4 Dieter70, 12.09.2010
    Dieter70

    Dieter70

    Dabei seit:
    13.05.2008
    Beiträge:
    590
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Ort:
    Köln
    Passt in den Rolladenkasten keine Dose oder Schrumpfmuffe?
     
  5. #5 benderos, 12.09.2010
    benderos

    benderos

    Dabei seit:
    21.04.2010
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kfm. Angestellter
    Ort:
    Kitzingen
    Die Fensterbauer haben gesagt, dass im Rolladenkasten so gut wie kein Platz dafür ist.
     
  6. #6 ThomasMD, 12.09.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Welchen Vorteil soll es haben, stolz zu behaupten, im ganzen Hause keine Abzweigdosen zu dulden, dafür aber nicht revidierbare Klemmstellen im Schutzrohr zu haben?
     
  7. #7 benderos, 13.09.2010
    benderos

    benderos

    Dabei seit:
    21.04.2010
    Beiträge:
    165
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    kfm. Angestellter
    Ort:
    Kitzingen
    Was heißt hier "stolz"
    Ich wollte keine Kommentare über die Verlegung, sondern Hilfe.

    Unser Haus wird gestrichen und ich will keine Abzweigdosen sichtbar haben (sieht nicht gerade schön aus).

    Ich habe schon überlegt, ob ich eine Schalterdose setze mit Blind-Deckel.
     
  8. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    Hm?

    der Profi kann die Leitung mittels Pressverbinder und Schrumpfschlauch verlängern,

    Grüsse
    Jonny
     
  9. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Richtig:
    Dazu muß lediglich das Rohr einen ausreichenden Innendurchmesser besitzen, dann ist diese Stelle sogar im Bedarfsfall (und der tritt z.B. bei Motorschaden ein) revidierbar.

    Wenn das also noch nicht verlegt ist, einfach ein genügend großes Rohr dort vorsehen.
    Dann macht der (gute!) Eli das schon so, daß es die optischen UND die technischen Anforderungen erfüllt.
     
  10. #10 Volki09, 13.09.2010
    Volki09

    Volki09

    Dabei seit:
    18.03.2008
    Beiträge:
    34
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Vogtsburg
    :irre

    Jo,

    und das gute daran ist, wenn man keine Kabelschlaufe in den Rollo legen kann weil da kein Platz im Kasten ist, und nur durch abklemmen im Sicherungskasten und kompletten zurückziehen und neu einziehen des Kabels einen Rollomotor messen oder wechseln kann.

    Ich würd mich freuen wenn ich so einen Auftrag bekäme!
    Und der Kunde wundert sich hinterher über die die vielen Stunden auf seiner Rechnung!

    :mauer
     
  11. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Vielleicht liest Du mal die Fragestellung, bevor Du hier solch einen Unsinn von Dir gibst...

    Es geht um eine überschaubare Verlängerung - nämlich bis hin zur Gerätedose des Rolloschalters/-Tasters, nicht etwa bis zur Unterverteilung!

    Davon abgesehen hast Du natürlich Recht:
    Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben.

    Aber gegen solche Kunden ist doch nichts einzuwenden - im Gegenteil.
     
Thema: Draht im Rohr verklemmen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. rohre mitenander verklemmen

Die Seite wird geladen...

Draht im Rohr verklemmen - Ähnliche Themen

  1. Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?

    Zaunbau - Betonzaunpfosten - Wie Draht befestigen?: Hallo Experten, wie werden a) Spanndraht und b) Endstangen (heißen evtl. anders) eines Maschendrahtzaunes üblicherweise an Betonzaunpfosten...
  2. Muss die mittlere und oberne Bewehrung der Kellerdecke mit Draht gebuden werden?

    Muss die mittlere und oberne Bewehrung der Kellerdecke mit Draht gebuden werden?: Hallo Leute vom Fach, ich habe vom Keller aus nach oben schauend stellenweise das Londoner U-Bahnnetz an der Decke. Jedoch sind es bei mir...
  3. isolierte Drähte (ohne Mantel) durch Blech zulässig?

    isolierte Drähte (ohne Mantel) durch Blech zulässig?: Hallo, ich möchte eine Lampe an der Garage montieren, doch leider passt das Stromkabel (NYM-J 3x1,5) nicht durch das vorgesehene Loch in der...
  4. Rankgitter (Balkon) mit Draht befestigen

    Rankgitter (Balkon) mit Draht befestigen: Guten Tag! Ich will bei meinem Balkon ein (recht schweres) Rankgitter an meinem und den darüberliegenden Balkongeländer befestigen. Das Ganze im...
  5. NYM oder Drähte im Rohr?

    NYM oder Drähte im Rohr?: Hallo, unser Elektriker hat uns alternative Verkabelungen vorgestellt: NYM-Leitungen mit 3 (ausgeschrieben) oder 5 Adern (um bspw. LCN...