    Hallo den Experten!


    Ich bitte um Tipps, um folgendes Problem einzugrenzen:

    In unserem (nagelneuen) Haus fliegt beim Bügeln sehr oft, jeweils nach ein paar Minuten, meistens der FI-Schalter, manchmal stattdessen auch die zugehörige Sicherung raus.

    Wir haben das Ganze mit zwei verschiedenen Bügeleisen sowie in verschiedenen Räumen und damit verschiedenen Sicherungen und FI-Schaltern probiert.


    Vielen Dank im Voraus,
    Michael
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Am Wahrscheinlichsten ist, daß eine verwendete Verlängerungsleitung nicht in Ordnung ist...
     
  3. Jonny

    Jonny

    Dabei seit:
    12.05.2006
    Beiträge:
    4.341
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Elektroinstallateur
    Ort:
    84104 Tegernbach
    oder doch beide Bügeleisen einen Fehler haben.

    Grüsse
    Jonny
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Meinst Du damit die "Sicherung" für die genutzte Steckdose?
    Wieviele LS sind denn insgesamt verbaut? Was für Typen?

    Wieviele FI sind denn da verbaut? Was für FI, und wo genau (welche Kreise)?

    Passiert das auch bei anderen Verbrauchern mit vergleichbarer Leistung(Staubsauger, Küchenmaschine o.ä.)?

    Sorry für die vielen Fragen, aber die Fehlersuche wird leichter wenn man sich die Installation zumindest grob vorstellen kann. Bisher deutet alles auf defekte Bügeleisen, Zuleitung o.ä. hin. Zwei defekte Bügeleisen wäre eher selten, also käme die von Julius schon genannte "Verlängerung" in´s Spiel.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 MichaelOF, 22.09.2010
    MichaelOF

    MichaelOF

    Dabei seit:
    03.06.2009
    Beiträge:
    66
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Offenbach
    "Sorry" akzeptiert :) Im Gegenteil, danke für die Fragen.

    Ich bin mal so konkret wie mir möglich.

    - Wir haben in etwa für jeden Raum eine Sicherung, bis auf dedizierte Einzelabsicherungen wie Waschmaschine, Kühlschrank etc.

    - Alle Sicherungen zusätzlich über FI-Schalter (abl-sursum) gesichert. 25 Sicherungen, verteilt auf 4 FIs.

    Fotos gibts hier: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=45229
    Zeigt allerdings den Zustand mit nur drei FIs, nach dem erwähnten Thread und der Antwort von "Julius" hat der Elektromeister einen FI nachgerüstet. Seitdem mag er mich viel mehr als vorher. Und das Buexpertenforum natürlich auch :)

    Nachdem bei einem Bügeleisen einmal die Sicherung und ganz oft der FI rausflog, haben wir zunächst mit diesem Bügeleisen an anderen Steckdosen, die an anderen Sicherungen UND anderen FIs hängen, probiert, gleicher Effekt.

    Um zu testen, obs am Bügeleisen liegt, haben wir mit einem zweiten, anderen Bügeleisen probiert, gleicher Effekt.

    Bei Staubsauger, Waschmaschine, Spülmaschine, Trockner etc. tritt das Problem nicht auf.

    Die Idee mit der Verlängerungsleitung testen wir schnellstmöglich, wir haben tatsächlich an einem Bügelbrett mit integrierter Verlängerung getestet,wir testen jetzt mal ohne bzw. mit einer anderen Verlängerung.
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich denke, Julius hat die 100 Punkte abgeräumt.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Neubau EFH: Sicherung / FI-Schalter löst dauernd aus
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. sicherung springt immer bei bügeleise raus

    ,
  2. neubau sicherung fliegt raus

    ,
  3. Neubau fi fliegt ständig raus

    ,
  4. fi fliegt immer raus im neubau,
  5. bei dampfbügeleisen fliegt der fi schalter,
  6. fi schalter rausgeflogen altes Bügel eisen,
  7. bügeleisen sicherung,
  8. fi löst bei Kühlschrank und bpgeleisen aus?,
  9. neubau warum springt fi schalter raus
Die Seite wird geladen...

Neubau EFH: Sicherung / FI-Schalter löst dauernd aus - Ähnliche Themen

  1. Schallschutz Neubau Reihenhaus

    Schallschutz Neubau Reihenhaus: Hallo! Ich bräuchte ein wenig Entscheidungshilfe. Es geht um Lärm im Neubau Eckreihenhaus - 25cm Ziegelwand mit 3cm Dämmung, dann 25cm Wand des...
  2. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen

    Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen: Hallo liebe Bauexperten, wir planen aktuell unser EFH und hätten gerne eine Klinkerfassade (bitte keine Diskussion bezüglich Sinnhaftigkeit /...
  3. Balkenabstand 80cm Neubau

    Balkenabstand 80cm Neubau: Hallo, ist ein Balkenabstand von ca 80cm bei einer Holztafeldecke nicht realisierbar? Der Bodenaufbau ist Vinyl 7cm Zementestrich 3cm...
  4. Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau

    Abnahme durch TÜV Süd für 38 Einheiten Neubau: Hallo, ich hätte gerne eure Meinung zu folgendem Thema: Ich bin Eigentümer einer "Neu"bauwohnung, welche seit gut einem Jahr vermietet ist....
  5. Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?

    Rechtsstreit / Rechtsanwaltsuche Blech Trapezdach undicht, Pfusch am Neubau?: Hallo in die Runde, wir haben einen Neubau mit meines Ermessens heftigen Problemen und Mängeln was das Dach betrifft. Das Blechdach von Fischer...