    Enttäuschendes Baugrundutachten

    Servus,

    das ist mein erstes eigenes Thema hier.

    Ich habe eine Frage zu unserem Baugrundgutachten.

    Wir haben dieses in zwei Teilen in Auftrag gegeben:
    Ein Teil vor Kauf des Grundstücks.
    Hier sollte lediglich die generelle Bebaubarkeit des Grundstücks geprüft werden.

    Hierzu wurden zwei Kleinrammbohrungen durchgeführt, die in einem Schichtendiagramm dargestellt wurden.
    Dazu gab's dann noch ein wenig Text (Baugrundmodell, Abschnitt zur Behandlung der Aushubmassen), aber keine Gründungs-/Abdichtungsberatung.

    Das hat 590 EUR gekostet und war für den Betrag in meinen Augen auch in Ordnung.


    Zwischenzeitlich haben wir das Grundstück gekauft.
    Der zweite Teil des Gutachten wurde durchgeführt (siehe Anhang; ich habe alles anonymisiert).

    Es wurden keinerlei weitere geologische Untersuchungen durchgeführt.
    Es wurde lediglich jeweils ein kurzer Abschnitt zu Gründung und Abdichtung hinzugefügt (Punkte 4 (letzter Abschnitt), 7 , 9 und 10).

    Für den zweiten Teil sollen wir jetzt nochmals 590 EUR zahlen.

    In meinen Augen ist das zu teuer, da keinerlei weitere Bohrung/Schürfung durchgeführt wurde.
    Zudem fehlen Kf-Werte der Bodenschichten.
    Die Einschätzung des Grundwasserstandes basiert auf Befragungen von Nachbarn.

    Verlange ich wirklich zuviel?
    Hier lese ich immer was von mindestens 4 Bohrungen, sowie detaillierte Angaben zur Versickerung.

    Ich bin ja wirklich gerne bereit, für gute Leistung einen angemessenen Betrag zu zahlen. Aber ich denke, für knapp 1.200 EUR kann man doch schon etwas mehr verlangen, oder?
    Zumal der zweite Teil des Gutachtens innerhalb von einem Tag erstellt wurde.

    Was denken die Experten hier?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Enttäuschendes Baugrundutachten

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Was hast Du denn im Detail beauftragt?
    Ärgerst Dich über teilw. 'fehlende' Angaben; war es im Auftrag spezifiziert, dass diese geliefert werden müssen?
    Ich vermute aber mal nicht. Nimm aus dieser Sache für Dich mit, dass man im Vorfeld einem Auftragnehmer (gleich ob es ein Handwerker, ein Büro oder wer weiß was ist) genau zu verstehen geben muss, was man möchte. Dafür fragt man dann einen Preis ab und erteilt die Beauftragung.


    Ansonsten bleibt zu sagen, dass man für 1.200 € natürlich nicht 'die Welt' verlangen kann.
    Überleg mal: Ein Baugrundgutachter wird einen ca. Verrechnungssatz von 60-80 €/h haben..., dann die durchgeführten Bohrungen, das Personal dafür.... Da sind 1.200 € schnell weg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    Altlaster/Baugrundler
    Beiträge
    640

    Eine vergleichbare Leistung

    gibt´s zwar mitunter deutlich günstiger, überteuert ist das aber sicher nicht.
    Im Bericht steht alles wesentliche drin; kf-Werte sind nur bei entsprechender Vereinbarung Teil der zu liefernden Leistung.
    Ich hätte zumindest noch eine Rammsondierung gemacht.
    Entscheidend ist natürlich, was angeboten und beauftragt war.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Nur zur Erläuterung/Verstehen:
    Das Gutachten ist auf einmal erstellt worden. Weil vom AG gefordert "künstlich" in 2 Teile aufgesplittet. Grundsätzliche Angaben zur Gründung sind schon im ersten Teil. -> AG erwartet aber wieder volle Aktivitäten wie beim ersten Teil. AG sauer. AN versteht das Problem nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Bayern
    Beruf
    EDV
    Beiträge
    88
    Zitat Zitat von PeMu Beitrag anzeigen
    Nur zur Erläuterung/Verstehen:
    Das Gutachten ist auf einmal erstellt worden. Weil vom AG gefordert "künstlich" in 2 Teile aufgesplittet. Grundsätzliche Angaben zur Gründung sind schon im ersten Teil. -> AG erwartet aber wieder volle Aktivitäten wie beim ersten Teil. AG sauer. AN versteht das Problem nicht.
    Danke für die bisherigen Antworten.

    Genauso sehe ich das auch.

    Ich fühle mich leicht verschaukelt.
    Hätte ich gleich ein vollständiges Gutachten in Auftrag gegeben, wäre bestimmt mehr als 2 Bohrungen durchgeführt worden.

    Was noch hinzukommt:
    Ich habe dem Gutachter in einer Mail geschrieben, dass ich gerne den zweiten Teil in Auftrag geben würde, habe aber im selben Atemzug gefragt, ob weitere geologische Untersuchungen durchgeführt würden.
    Eine Antwort blieb er mir schuldig. Zwei Tage später hatte ich aber den zweiten Teil im Briefkasten.
    Wie sagt man im Schwäbischen: Für mich hat das ein Geschmäckle.
    Sowas macht man nicht.
    Es kommt so rüber, als hätte das Teil in der Schublade gelegen und er hat schnell die Gelegenheit genutzt, damit noch ein bisschen Geld zu verdienen.

    Rein rechtlich gesehen habe ich ihm meiner Meinung überhaupt keinen Auftrag erteilt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Kornwestheim
    Beruf
    Bauingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Nachdenken kostet extra.
    Beiträge
    5,636
    Nö, nicht kapiert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Nö, nicht kapiert.
    Sehe ich auch so.

    Die Angaben zum Grundwasser halte ich allerdings für schwach und würde Sie so nicht akzeptieren. Bemessungswasserstand bleibt offen.

    Alternativvorschlag WW fehlt.

    Grundsatz des " sichersten Wegs " nicht beachtet, wenn tatsächlich der Lastfall Grundwasser vorliegen sollte.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Bayern
    Beruf
    EDV
    Beiträge
    88
    Zitat Zitat von PeMu Beitrag anzeigen
    Nö, nicht kapiert.
    Ich habe per E-Mail Folgendes an den Gutachter geschrieben:
    ...
    Nun würden wir gerne ein vollständiges Baugrundgutachten in Auftrag geben, das folgende Punkte klärt:
    - Allgemeine Baugrundbeurteilung
    - Setzungsverhalten
    - Gründungstechnische Schlussfolgerungen
    - Bauwerksabdichtung

    In einem Telefonat haben Sie mir gesagt, dass Sie uns den restlichen Teil des Baugrundgutachtens zum Preis von 500 EUR zzgl. MwSt. anbieten.
    Würden im Zuge einer Beauftragung auch weitere Untersuchungen am Grundstück erfolgen (weitere Bohrungen/Schürfungen)?
    Daraufhin hatte ich zwei Tage später das Gutachten vorliegen, obwohl ich eigentlich eine Antwort auf meine Frage erwartet habe.
    Dieses Vorgehen finde ich nicht in Ordnung.

    Hätte er geantwortet, dass keinerlei weitere geologische Untersuchungen durchgeführt würden, hätte ich den Auftrag garnicht erst erteilt bzw. hätte auf weitere Untersuchungen bestanden.

    Ach ja, der gute Herr ist übrigens ÖbuvS...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Würden im Zuge einer Beauftragung auch weitere Untersuchungen am Grundstück erfolgen (weitere Bohrungen/Schürfungen)?
    Davor steht, daß der 2. Teil des Gutachtens abgerufen/beauftragt wird. Die Frage ist, wie die hieran anschließende, vorstehend zitierte Frage zu bewerten ist: Sollte der Auftrag unabhängig von der Klärung/Beantwortung der Frage bereits erteilt werden oder sollte der Auftrag hiervon noch abhängen?

    Das hat im Streitfall der Richter durch Auslegung nach §§ 133, 157 BGB zu beantworten. Entscheident ist hierbei nicht wie Sie Ihre Erklärung verstanden wissen wollen, sondern wie der Bodengutachter die Frage als sorgfältiger Erklärungsempfänger im Kontext der vorangegangenen Verhandlungen verstehen konnte und verstehen durfte.

    Zu Auslegung kommt es immer dann, wenn jemand seine Erklärungen nicht klar und eindeutig formuliert. Hier hätte jeder vernünftiger Mensch erklärt, daß er den 2. Teil des Gutachtens beauftragt, wenn dafür weitere geologische Untersuchungen durchgeführt werden und diese Untersuchungen in den 500,00 € enthalten sind.

    Antwort wäre ja wohl klar gewesen und deshalb wurde die Frage ja wohl auch in Bezug auf die Auftragserteilung nicht eindeutig gestellt.

    Im Übrigen: Bei der Preisbildung spielt - wie immer - auch der Umfang der Haftung eine Rolle und die ist bei einem Bodengutachten, auf dem die nachfolgende Planung aufbaut, gewaltig. Daß der Deutsche Michel dies nicht ( mehr ) versteht, ist mir auch klar.

    Das Gutachten gibt m.E. nur insoweit Anlaß zur Nachfrage, als eine klare Aussage zum Bemessungswasserstand fehlt. Ich halte es insofern für unzulänglich und nachbesserungsbedürftig. Kommt auch hierzu noch eine schriftliche Aussage, sind Gutachten und Preis in Ordnung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Bayern
    Beruf
    EDV
    Beiträge
    88
    @Eric:
    Zu dem Bemessungswasserstand kann der Gutachter wohl keine genaueren Angaben machen, weil keine Aufzeichnungen existieren.
    Das Grundstück liegt in einem Dorf.
    Ich habe selbst mal bei den Wasserwerken nachgefragt, die machen scheinbar keine regelmäßigen Messungen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848
    Zitat Zitat von PsychoBob Beitrag anzeigen
    @Eric:
    Zu dem Bemessungswasserstand kann der Gutachter wohl keine genaueren Angaben machen, weil keine Aufzeichnungen existieren.

    Ich habe selbst mal bei den Wasserwerken nachgefragt, die machen scheinbar keine regelmäßigen Messungen.
    Es gibt durchaus Informationsquellen, und sei es aus Kartenwerken. Im übrigen ist das Wasserwerk nicht zuständig, macht das nur oft aus eigenem Interesse. Zuständig ist die Wasserbehörde.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Zu dem Bemessungswasserstand kann der Gutachter wohl keine genaueren Angaben machen, weil keine Aufzeichnungen existieren.
    Wenn es denn so wäre und Grundwasser - wie er ja selbst schreibt - auch durch weitere Überprufungen ( siehe Manfred ) nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dann war das Gutachten mangelhaft.

    Der Gutachter hätte darauf hinweisen müssen, daß der Lastfall Grundwasser nicht sicher auszuschließen ist und für den Fall, daß es vorliegt, eine WW benötigt wird. Hierzu hätte er die Risiken für den Fall des Auftretens von Grundwasser klar und unmißverständlich aufzeigen müssen. Die Entscheidung darüber, ob eine Abdichtung nach DIN 18 195-4 mit Drainage oder die für alle Eventualitäten sichere und in jedem Fall funktionsfähige WW ausgeführt wird, hatte dann der AG zu treffen.

    Belehrung durch AN > Entscheidung des AG

    Ist der Lastfall tatsächlich nicht mehr weiter aufklärbar, dann ist die Risikoproblematik jedenfalls aufgrund dieses Threads bekannt und der bisherige Mangel damit behoben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    10.2009
    Ort
    Land Brandenburg
    Beruf
    Dipl.-Bauing.
    Beiträge
    2,007
    Für mich wären ausreichend Informationen enthalten:
    - Abdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser (Dränage in dieser Lehmwanne? Never!). Ob schwarz, weiß oder braun, hat der Baugrundgutachter ohnehin nicht zu entscheiden. Entsprechende Hinweise im Gutachten haben maximal informellen Charakter.
    - Bodenkenngrößen für die Statik sind alle vorhanden.
    Wenn der Bemessungswasserstand nicht geklärt werden kann, wird eben gegen drückendes Wasser abgedichtet - der Mehraufwand ist marginal.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    wie soll das weitergehen?
    das baugrundgutachten wird einem general- oder einem eigenen planer
    gereicht, der soll auf dieser basis die gründung optimieren?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Für mich wären ausreichend Informationen enthalten:
    Darauf kommt es nicht an. Der Bodengutachter schuldete die vollumfängliche Info und Belehrung seinem AG und das war unser Fragesteller.

    In der Rechtsprechung gibt es genügend Fälle hatte, wo die nachfolgenden Planer bei einer derartigen Konstellation das Mitdenken ausgeschaltet haben, nur eine Drainage ausgeführt wurde und dann " plötzlich " Grundwasser vorhanden war.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen