    Anfrage an BT und Antwort zu FBH + HK

    Hallo Forum, in Anlehnung meiner anderen Frage habe ich mich an meinen BT gewandt und habe eine Antwort vom SHK verantwortlichen bekommen:

    Anfrage:
    Hallo Herr X,
    ich hatte jetzt Zeit, um mich in die Regelung der Heizungsanlage hineinzulesen. Was ich nicht verstehe ist, dass die Vorlauftemperatur auf 55/70 ° geregelt ist. Das ist für die Fußbodenheizung doch viel zu viel, denn die braucht doch nur eine Vorlauftemperatur von ca. 28/35°. Jetzt verstehe ich auch, dass es bei uns manchmal zu heiß war und warum dann wieder zu kühl. Denn der Bodenbelag war im EG richtig warm, sodass die Einzelraumregelung „abschaltet“! Bis es wieder zu kalt wird und die ERR wieder „anschaltet“. Doch durch die Trägheit der Fußbodenheizung kühlte es aus und wenn es wieder temperiert war, wurde schon geschlafen.
    Wenn ich die Vorlauftemperatur auf 28/35° einstelle, ist es für das EG wohl ok, aber für Heizkörper im Keller oder OG ist die Vorlauftemperatur zu niedrig. Dort muss diese 55/70° betragen. Das kann doch so nicht gewollt konzipiert worden sein, oder sehe ich da etwas falsch?


    Antwort:

    Hallo,in diesem Objekt ist ein ****** Profi Twin 70 Rohr eingebaut. Dieses Rohr ist für eine Vorlauftemperatur von 70° C geeignet. Das System wird in Kombination von Heizkörper und Fußbodenheizung eingesetzt.Die Vorlauftemperatur der Fußboden- und Heizkörperheizung richtet sich nach der Außentemperatur. Diese ist bei niedrigen Außentemperatur hoch und bei höheren niedrig. Diese Temperaturschwankungen haben auch eine Auswirkung bei der Oberflächentemperatur des beheizten Fußboden.



    Ich habe den Eindruck gewonnen, dass ich eigentlich keine Antwort auf die wichtigen Punkte bekommen habe!
    Was meint das Forum?
    SG Klaus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Anfrage an BT und Antwort zu FBH + HK

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    So ist es.
    Was soll er Dir auch sonst schreiben?
    "Wir haben Ihnen das allerbilligste System eingebaut - leider mangelt es ihm etwas an der Brauchbarkeit..."
    Oder:
    "Sie haben "Hütte irgendwie halbwegs ausreichend warm" bestellt - und genau das bekommen!"
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von klaus3einstein Beitrag anzeigen
    Was meint das Forum?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von klaus3einstein Beitrag anzeigen
    Was meint das Forum?
    Der Achim hatte mal wieder Recht.

    Was soll man zu dieser Anlagen schon schreiben? Sie funktioniert.....irgendwie. Es wird warm in der Hütte, und alles andere interessiert(e) nicht.

    Jetzt werden Fragen gestellt die man an sich schon bei der Planung hätte stellen müssen, aber der Zug ist durch. Versuche halt die Heizkurve möglichst so einzustellen, dass das Haus ausreichend beheizt wird. Viel mehr bleibt Dir nicht übrig.

    Und vielleicht zum Trost, das System wurde in Mengen verkauft und eingebaut, nicht nur bei Dir.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Koch
    Beiträge
    127
    Vielen Dank für die schnellen Meinungen. Ich habe es auch so in diesem Sinne erwartet. Auch unter der Gefahr, dass ich ausgelacht werde:

    Übergabe des Objektes war 10.2009. Meine Tochter hat ein Zimmer im Keller und dort ist es manchmal recht kühl. (Das ist das Motiv!)

    Macht es irgend einen Sinn auf Nachbesserung )z. B. Trennung der Heizkreise, sodass ein Niedrigtemperatur- und Hochtemperaturkreis gefahren werden können) zu drängen?

    Gruß Klaus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von klaus3einstein Beitrag anzeigen
    Macht es irgend einen Sinn auf Nachbesserung )z. B. Trennung der Heizkreise, sodass ein Niedrigtemperatur- und Hochtemperaturkreis gefahren werden können) zu drängen?
    Hier wird niemand ausgelacht, auch wenn manchmal der Eindruck entstehen könnte.

    Eine weitere Trennung der Kreise ist nicht notwendig, da das Rohr-im-Rohr System bei niedriger Wassertemperatur kaum noch Leistung abgibt.

    Das Bild Deines Verteilers lässt vermuten, dass man hier einfach auftrennen könnte. Aber wie gesagt, es wird nicht viel bringen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Koch
    Beiträge
    127
    @ R.B.

    Du hast schon Recht mit der besseren Planung vor dem Bau. Doch für mich als Baulaie ist es unmöglich 3 - 6 Berufe zu lernen und dann selber eine fundierte Meinung zu haben. (Dabei habe ich schon viel gelesen!) Uns - den Baulaien - bleibt aus meiner Sicht kaum eine andere Möglichkeit über, als den BT und Gewerkeausführenden und deren Beratung (vor und während der Bauphase) zu vertrauen. Dafür -so denke ich- sollten doch die ARdT dienen. Vielleicht zu naiv! Beim nächsten Bau weiß ich vieles anders und vielleicht auch besser.
    Trotzdem wohne ich hier ganz gern!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Koch
    Beiträge
    127
    @ R.B.
    Wäre es dann nicht möglich die Heizkörper mit 55/70° und die FBH mit z.B. 28/35° zu betreiben? Wenn die Kreise unabhängig wäre?

    ....die Übergabestation kann das nicht! Die hat nur 2 "Wärmetauscher" (1. Heizkreis und den 2. für WW) Richtig?

    Gruß Klaus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    06.2009
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Dipl. Inform.
    Beiträge
    953
    Der Baulaie soll keine anderen Berufe lernen, er soll sich unabhängigen Sachverstand an die Seite stellen. Kostet ein wenig, macht aber gemütlich warm ohne horrende Vorlauftemperaturen und Heizkosten.

    Prinzipiell kann man mit geeigneten Heizsystemen auch unterschiedliche Vorlauftemperaturen fahren, in deinem Fall scheitert das wohl am im Boden eingebauten Heizkreis, der nun bei geringerer Vorlauftemperatur auch zu wenig Wärme abgibt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Koch
    Beiträge
    127
    Hatte der Baulaie durch ein baubegleitendes Baucontrolling durch den TÜV! Hinterher weiß man - nun ich auch - , dass das nicht für alles ausreicht.
    SG Klaus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von klaus3einstein Beitrag anzeigen
    @ R.B.
    Wäre es dann nicht möglich die Heizkörper mit 55/70° und die FBH mit z.B. 28/35° zu betreiben? Wenn die Kreise unabhängig wäre?
    Das könnte man schon, aber die "FBH" würde bei den Temperaturen so gut wie keine Heizleistung mehr liefern.
    Dein "System" kannst Du Dir vorstellen wie ein Heizkörper der in eine Decke eingewickelt wurde. Ist der Heizkörper heiss, dann wirst Du immer noch Wärme spüren. Ist der Heizkörper nur "warm", dann wirst Du außen an der Decke kaum noch Wärme feststellen.

    Was Deine "FBH" noch leisten kann, das könnte man anhand der technischen Unterlagen prüfen. Ich kenne die nicht auswendig, müsste also nachschauen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Die Heiß-Kalt Effekte kommen durch die Schwarz-Weiß-Schaltung der Einzelraumregler zustande.
    Wenn Du die Heizkreise aufteilst und den FBH-Kreisen eine eigene Mischersteuerung spendierst, notfalls auch für eigenes Geld, wird sich nach einigen Einregulierungen eine passende Heizkurve auch für das Rohr-in-Rohr-System finden lassen und ein behagliches Raumklima einstellen.
    Noch was, versuch gar nicht, da irgendeine Nachtabsenkung einzuprogrammieren.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Koch
    Beiträge
    127
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Das könnte man schon, aber die "FBH" würde bei den Temperaturen so gut wie keine Heizleistung mehr liefern.
    Dein "System" kannst Du Dir vorstellen wie ein Heizkörper der in eine Decke eingewickelt wurde. Ist der Heizkörper heiss, dann wirst Du immer noch Wärme spüren. Ist der Heizkörper nur "warm", dann wirst Du außen an der Decke kaum noch Wärme feststellen.

    Was Deine "FBH" noch leisten kann, das könnte man anhand der technischen Unterlagen prüfen. Ich kenne die nicht auswendig, müsste also nachschauen.

    Gruß
    Ralf
    Hallo Ralf, dass verstehe ich nicht. Jede FBH ist doch in einem Mantel (Esstrich, Bodenbelag). Ist das verwendete Rohr so "gut" isoliert? Der FBH-Aufbau ist doch normal!? siehe Bild!
    Gruß Klaus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von klaus3einstein Beitrag anzeigen
    Hallo Ralf, dass verstehe ich nicht. Jede FBH ist doch in einem Mantel (Estrich, Bodenbelag). Ist das verwendete Rohr so "gut" isoliert? Der FBH-Aufbau ist doch normal!? siehe Bild!
    Gruß Klaus
    Jepp, das Rohr besteht an sich aus 2 Rohren die durch eine (isolierende) Luftschicht voneinander getrennt sind.

    Zeigt das Bild das o.g. Rotex System? Haben die den Kunststoff neu eingefärbt?

    Und wer hat da zwischendrin das Rohr geflickt?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2009
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Koch
    Beiträge
    127
    Also, das ist mein Wohnzimmer. Das ist das System, von dem die Rede ist. Im Bad ist noch ein anderes System. Siehe Bild. Wer das was geflickt hat? Keine Ahnung!
    Mir sagt das nichts!
    Noch einmal für Doofe: "Das ist kein normales FBH-System?"
    Gruß,Klaus