Anfrage an BT und Antwort zu FBH + HK

Diskutiere Anfrage an BT und Antwort zu FBH + HK im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Eine "normale" FBH läuft im tiefsten Winter (Auslegungstemp. -12°C o.ä.) mit typ. 35°C Vorlauftemp, bei größerem VA vielleicht auch noch mit 40°C....

  1. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Eine "normale" FBH läuft im tiefsten Winter (Auslegungstemp. -12°C o.ä.) mit typ. 35°C Vorlauftemp, bei größerem VA vielleicht auch noch mit 40°C. Typische Raumtemperatur 20-21°C, im Bad 24°C.

    Bei Rohr-in-Rohr Kreisen liegt die VL Temp. deutlich höher.

    Wie wird der Raum der Tochter beheizt? (ich habe jetzt nicht mehr alle Bilder im Kopf) Evtl. müsste man dort den Volumenstrom erhöhen.

    Gruß
    Ralf
     
  2. #42 klaus3einstein, 25.09.2010
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    @ R.B.
    Der Raum meiner Tochter wird mit einem Radiator geheizt. Zur Erinnerung K u. OG. Radiatoren, im Bad OG noch eine Rücklauf-FBH.

    Ich denke z.Z. an einen "Mischer", sodass die Kreise getrennt werden können! Erscheint mir das sinnvollste. Ist der genannte Preis von ca. 1000,- € realistisch als Festpreis mit MwSt.?

    Gruß Klaus
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Evtl. Heizkörper zu klein?
    Oder das einstellbare Ventil zu weit zugedreht?

    Ist nur sinnvoll wenn die Kreise mit der niedrigen Temp.auch ausreichend Heizleistung liefern.
    Preis mit allem drum und dran könnte passen. Den Aufwand kann ICH aber nur schwer abschätzen.

    Gruß
    Ralf
     
  4. #44 klaus3einstein, 25.09.2010
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg

    Zu klein, weiß ich nicht. Hat der SHK-Fachmann "berechnet" und eingebaut. Das Ventil ist offen (5). Der Heizkörper ist gerade mal laulauwarm. Wie soll es auch anders sein bei dieser VL-Temperatur (Z.Z. ca. 26°), die die Steuerung eingeregelt hat.

    Gruß Klaus
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ventil oder Thermostatkopf?

    Aber es stimmt schon, bei den 25°C VL geben die Dinger keine Wärme mehr ab.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #46 klaus3einstein, 25.09.2010
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Alle Radiatoren und die Rücklauf-FBH im BAD OG. haben einen Thermostatkopf.

    Gruß Klaus
     
  7. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    ... wenn man Heizkörper über die FBH-Temperatur betreiben will, dann braucht man sog. WP-Heizkörper.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich meinte aber die Voreinstellung des Ventils (unter dem Thermostatkopf).

    Gruß
    Ralf
     
  9. #49 klaus3einstein, 25.09.2010
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg

    Was kosten die WP-Heizkörper?

    Gruß Klaus
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Sind nicht gerade billig, und man sollte auch das Lüftergeräusch mal "probehören".

    Gruß
    Ralf
     
  11. #51 klaus3einstein, 21.02.2011
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Moin, ich möchte noch einmal nach dem Mischer frage. Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen. Es wäre schön wenn jemand noch etwas beschreibendes dazu beitragen könnte.
    Vielen Dank, Klaus
     
  12. #52 klaus3einstein, 18.04.2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Moin!
    Die im Beitrag erwähnten Heizkreise (FBH / RH) sind nun getrennt. Zu sehen auf den Bildern! Was haltet Ihr davon?
    SG Klaus SL553457.jpg SL553458.jpg SL553459.jpg SL553460.jpg SL553462.jpg SL553463.jpg
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Sieht doch gar nicht so übel aus. Auf dem 3. Bild sieht das ein bischen schräg aus, kann aber auch am Aufnahmewinkel liegen.
    Jetzt noch ein bischen Dämmung drum und dann warten wir ab wie sich die Ausführung in der Praxis schlägt. ;)

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Anfrage an BT und Antwort zu FBH + HK

Die Seite wird geladen...

Anfrage an BT und Antwort zu FBH + HK - Ähnliche Themen

  1. Anfrage BWK-Merkblatt

    Anfrage BWK-Merkblatt: Eine vielleicht dreiste Frage. Hat von Euch jemand das BWK-M8 Merkblatt und das DBV-Merkblatt für hochwertige Nutzung von Unterschossen? Ich war...
  2. Rohbaukosten anfrage

    Rohbaukosten anfrage: Hallo Liebe Forenmitglieder bin hier ganz neu und mochte euch einige Fragen stellen. Ich bin wie viele andere auch ein Baufremder. Wir wollen...
  3. Anfragen für Hilfestellung bei Eigenleistungen etc.

    Anfragen für Hilfestellung bei Eigenleistungen etc.: Eigenleistung & Do it yourself kurz DIY genannt & Heimwerken Ziel des Bauexpertenforum´s ist der Austausch von Informationen unter...