Abgleich zu einfach?

Diskutiere Abgleich zu einfach? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; zu einfach? hallo zusammen, will meine fbh einregulieren und bin mir nicht sicher ob mein einfacher gedanke falsch ist. meine...

  1. #1 bretterbude, 14.10.2010
    bretterbude

    bretterbude

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    tz
    Ort:
    niederbayern
    zu einfach?

    hallo zusammen,

    will meine fbh einregulieren und bin mir nicht sicher
    ob mein einfacher gedanke falsch ist.

    meine verschiedenen heizkreise weisen verschiedene längen auf...
    ich öffne alle kreise komplett .................................................
    lass den längsten kreis (verlegte laufmeter rohr) offen................
    reduziere durchfluss der weiteren kreise %-ual

    ---> umdrehungen zählen: von offen nach geschlossen =5umdrehungen

    dann dreisatz rechnen

    beispiel längster kreis 100m komplett offen lassen
    2. längster = 80m um 1 umdrehung schliesen
    3. längster = 80m um 1 umdrehung schliesen
    4. längster = 60m um 3 umdrehungen schliesen
    5. längster = 10m um 4.5 umdrehungen schliesen

    usw


    ist mein gedanke und vorgehensweise zu einfach um alle kreise einzuregulieren?

    :yikes
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    So, dann beginnen wir mal von vorne.

    Zum Thema hydr. Abgleich findest Du eine Menge Infos auf Brunos Seite. Damit solltest Du Dich einmal befassen, damit zumindest die Grundlagen bekannt sind.

    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm

    Nein.
    Für den Raum wurde eine Heizlast x ermittelt und die ergibt aufgrund der FBH Dimensionierung eine Heizkurve (Temperaturen) und einen Volumenstrom y.
    Jetzt wäre die Durchlußmenge so einzustellen, dass sich der errechnete Volumenstrom ergibt.

    Aber vorher solltest DU uns noch ein paar Infos liefern.

    Neue Anlage?
    Neubau?
    Wie wurde die FBH dimensioniert?
    Sind die Heizlasten (raumweise) bekannt?
    Gibt es an der FBH Durchflussmengenmesser?

    Gruß
    Ralf
     
  4. #4 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude

    bretterbude

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    tz
    Ort:
    niederbayern
    Hallo zusammen
    -neue anlage WP 6 KW
    -neubau ~150 m²
    -heizlast+auslegung fbh + Wandheizung
    (wobei die auslegung FBH nicht mehr mit realität zusammenpasst)
    -ja einzelne heizlasten bekannt und sollten auch noch mit realität zusammenpassen
    -ja duchflussmesser vorhanden

    Info:es wurde beim verlegen der FBH die laufmeter der rohre notiert
    Ist eine einregulierung über laufmeter pro kreis nicht realistischer als
    eine auslegung die nicht mehr passt.

    :bef1006:
     
  5. #5 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude

    bretterbude

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    tz
    Ort:
    niederbayern
    noch ne anmerkung

    Anlage mit AF : Wärmepumpe mit Erdkollektoren
    FBH+WH
    Raumthermostate
    Stellmotore am FB-Verteiler

    :winken
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nein, ist sie nicht.
    Denn es kommt ja auch auf den jeweiligen Verlegeabstand und den Heizleistungsbedarf des jeweiligen Raums sowie die betreffende Wunschtemperatur an.
     
  7. #7 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude

    bretterbude

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    tz
    Ort:
    niederbayern
    dann soll ich lieber die daten einregulieren die mal berechnet wurden...
    obwohl so nicht verlegt?
    meines erachtens unsinning.

    wärmebedarf pro raum ist bekannt.

    einregulieren versteh ich so das :
    ich kurze kreise drossel
    lange kreise wenig drossel

    mein verständniss:
    hydraulischer abgleich = alle heizkreise sollen den gleichen wiederstand (druck)
    am verteiler haben um eine "gerechte" wasserverteilung zu ermöglichen.

    das mit Temperatur mehr oder weniger

    wc------------> weniger °C
    wohnzimmer---> mehr °C

    ist doch dann mit Raumthermostaten einzustellen?
     
  8. #8 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude

    bretterbude

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    tz
    Ort:
    niederbayern
    theoretisches beispiel:

    5 gruppen verteiler

    alle gruppen haben exakt 100m inklusive anbindung

    die räume sind gleich gross
    gleicher verlegeabstand
    aber es sollen verschiede temperaturen erreicht werden...

    dann sollte dies über die einregulierung am verteiler erledigt werden
    obwohl raumtemperaturregler vorhanden sind?
     
  9. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Richtig. Theoretisch. Wenn die Heizlast gleich ist, dann kann es so sein. Sobald die Heizlast anders ist, müssten die VA auch anders sein. Bei gleichmäßiger Beheizung der Räume braucht man keine Raumthermostaten. Meistens :biggthumpup:
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nicht ganz.
    Durch den Abgleich soll in den Raum genau so viel Energie eingebracht werden, dass die Für die Berechnung angesetzte (gewünschte) Raumtemperatur erreicht wird.

    Nein. Das würde bedeuten, dass die Heizkreise zuviel Wärme liefern und dann durch die ERR abgewürgt werden. Optimal wäre, wenn die ERR niemals eingreifen müsste.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude

    bretterbude

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    tz
    Ort:
    niederbayern
    fbh verteiler einregulieren

    auch in meinem haus sind die verlegeabstände unterschiedliche...
    10er im bad 20er im schlafen usw...
    meine zimmer sind natürlich auch unterschiedlich groß...
    kleines wc, größeres wohnzimmer usw...
    die beheizung soll schon unterschiedlich sein,
    soweit das im neubau möglich ist.
    bad warm,schlafzimmer weniger warm...

    ich denk in meinem haus ist`s wohl wie in den meisten,
    nur hab ich wohl ein verständnisproblem wie ich den
    fb-verteiler einregulieren kann.

    würd mir von ihnen (hab ihre homepage überflogen)
    eine meinung zu meiner aussage

    ~mein verständniss:
    hydraulischer abgleich = alle heizkreise sollen den gleichen wiederstand (druck)
    am verteiler haben um eine "gerechte" wasserverteilung zu ermöglichen.~

    wünschen.

    ich schätze ihre beiträge aber ganz verstanden hab ich das noch nicht.
     
  12. #12 bretterbude, 19.10.2010
    bretterbude

    bretterbude

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    tz
    Ort:
    niederbayern
    ich drossel also meine ventile am verteiler für die jeweiligen räume
    nach gefühl (wohlbefinden)

    wohnzimmer wohl mehr öffnen
    schlafen mehr reduzieren

    immer alles auf volle pulle?warum hab ich die dinger eigentlich?
     
  13. #13 Achim Kaiser, 19.10.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Die Einstellung 5 Umdrehungen bewirkt keinen lineare Einstellung.
    In der 1. Umdrehung ändert sich viel. Mit jeder weiteren Umdrehung steigt der Durchsatz weniger.

    Um den Abgleich wird immer ein riesen Gedöns gemacht ....
    Wenn die gewünschten Raumtemperaturen +0,5 Grad in allen Räumen ohne Einzelraumregelung sauber erreicht werden stimmt die Voreinstellung.

    Guter Zeitpunkt sind Aussentemperaturen zwischen -5 und +5 Grad bei bedeckter Witterung.

    Die nächste Frage wird die Heizkurve sein ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  14. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Muss die Heizkurve nicht gleich mit eingestellt werden?
     
  15. #15 bretterbude, 20.10.2010
    bretterbude

    bretterbude

    Dabei seit:
    19.06.2008
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    tz
    Ort:
    niederbayern
    @ old bo

    immer schön eins nach dem anderen...
    :bierchen:
    bin ja noch nicht mal eingezogen
    spiel mich noch etwas am verteiler.

    aber du und achim habts scho recht

    :konfusius

    dieses thema wird mich wohl auch bald beschäftigen,
    aber zuerst mal die einregulierung des FB-verteilers erledigen.
     
Thema:

Abgleich zu einfach?

Die Seite wird geladen...

Abgleich zu einfach? - Ähnliche Themen

  1. Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich

    Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen, wir haben uns 2019 einen neuen Heizkessel (Vitodens 222-F) einbauen lassen, inkl. neuer Ventile an allen Heizkörpern (Danfoss...
  2. Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht

    Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht: Liebe Forumsgemeinde, Mein Heizungsbauer lässt uns beim Aufheizen zum Fuktionsheizen etwas allein und ich bin mir nach viel lesen bei einigen...
  3. Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz

    Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz: Hallo zusammen, ich habe lange gegoogelt aber leider zu meinem Thema nichts passendes gefunden. Wir haben neu gebaut (unser erster Winter im...
  4. Hydraulischer Abgleich Bj 1993

    Hydraulischer Abgleich Bj 1993: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus Ölheizung Bj 1993 mit entsprechenden Heizkörpern von 1993, ebenfalls von Buderus. Nun möchte ich einen...
  5. Therm. Abgleich: Wer kennt diesen Velta Verteiler?

    Therm. Abgleich: Wer kennt diesen Velta Verteiler?: Moin, ich würde gerne einen thermischen Abgleich durchführen, habe mich lange lange eingelesen und bin im Erdgeschoss soweit durch. Im...