Flachstürze so in Ordnung?

Diskutiere Flachstürze so in Ordnung? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, hab mal ne frage bzgl. den Flachstürzen bzw. ob die so korrekt eingebaut wurden. Folgenden Bedenken: a.) Flachstürze...

  1. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Hallo Bauexperten,

    hab mal ne frage bzgl. den Flachstürzen bzw. ob die so korrekt eingebaut wurden.

    Folgenden Bedenken:

    a.) Flachstürze sind teilweise nicht symmetrisch aufgelagert. Ein Auflager z.B. 40 cm das andere 11,5 cm. (geschätzt)
    b.) Es wurde vergessen darunter gleich abzustüzen. Ein Sturz hing dann auch nach ein paar Tagen etwas durch und wurde mit Schrauben an langen Gewindestangen dann mit der Betondecke verankert.

    Bilder lade ich hoch

    Gruß
    Hugo
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Hugo,
    wie lang sind die öffnungen? und wie hoch sind die flachstürze? und was steht im statik?
    sorry für so viele gegenfragen, ohne diese angaben keine konkrete antwort.
    Mfg.
     
  3. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Hallo Yilmaz,

    hier noch die Bilder und Frage c.)


    c.) Ist das Detail für den Vorbauraffstore Kasten welcher Wand/ Putzbündig eingebaut werden soll, so in Ordnung? Es wurden hier ein äußerer Sturz und ein innerer Sturz der tiefer liegt eingebaut und das ganze mit PU Dämmung noch dazwischen ausgedämmt.

    Das breite und nicht hohe element ist 2,575 meter breit.
    Ich habe nur einen Bewehrungsplan der Betonwände, Betondecke, Bodenplatte und Treppe. Über Stürze habe ich nichts?!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  4. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Hier noch das bild mit der verankerung des breiten Sturzes

    [​IMG]
     
  5. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Die Höhe der Wärmedämmstürze ist 113 mm.
    Das Mauerwerk ist Coriso 0,07 von Leipfinger Bader und 49 cm dick.
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die breite öffnung kann nie so richtig sein! 2, 575m öffnung als flachsturz?
    Was ist eine Vorbauraffstore?
     
  7. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Warum kann diese Öffnung nicht so richtig sein?
    Ich dachte diese Stürze nennt man so. Wenn nicht, im Leipfinger Katalog steht Wärmedämmsturz.
    Der Sturz wurde noch übermauert und in der Betondecke wurden zusätzliche Eisen eingebracht.

    Keine Ahnung ob das so passt. Aber die breite Öffnung ist 2,575 m breit.

    Gruß
    Hugo
     
  8. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Hier ein Bild von einem Vorbauraffstore:

    [​IMG]
     
  9. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Das Problem was ich auch noch sehe ist, daß hier die Stoßfugen nicht vermörtelt wurden. Die Druckfestigkeit der Steine die über dem Sturz vermauert wurden sind bei den Raffstorevorbaukästen nur Druckfestigkeitsklasse 4.
     
  10. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Nun hab ich auch noch gesehen, daß durch das verwenden unterschiedlicher Steinformate über dem Sturz das Überbindemaß nicht eingehalten wurde. Teilweise ist überhaupt kein Überbindemaß vorhanden.
     
  11. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    auch stadt oder kreis münchen verlangen ein autogramm vom
    tragwerksplaner. der muss sich darum kümmern.
     
  12. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Der Tragwerksplaner hat nur die Betondecke, Betonwand, Frostschürze sowie die Betondecke gerechnet und die entsprechenden Bewehrungspläne erstellt.
    Ich habe die Statik in Auftrag gegeben und dachte mir, der wird schon wissen was er da zu berechnen hat und was nicht.

    Soll ich nun dort nochmals nachhaken?
    Kann man trotzdem eine Aussage treffen wie gut hier gearbeitet wurde und ob man hier von einem Mangel definitiv sprechen kann oder nicht?
     
  13. #13 fmw6502, 23.10.2010
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Ja, asap vor Ort

    Gruß
    Frank Martin
     
  14. #14 Gast036816, 23.10.2010
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    bauüberwachung

    es gibt also einen tragwerksplaner, der nur das halbe haus gerechnet hat, wahrscheinlich gibt es keine bauüberwachung, die das bauvorhaben kontrolliert.
     
  15. hugo

    hugo

    Dabei seit:
    20.11.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Specialist
    Ort:
    München
    Es kommt ein Holzständerhaus auf das Erdgeschoss, welches teilweise im Hang steht. Das Holzständerhaus wurde vollständig von einem Holzbaustatiker gerechnet.
    Das EG welches aus 25er WU Betonwänden zum Erdreich steht und sonst mit 49er Coriso Ziegeln gemauert wurde, scheint nicht vollständig gerechnet worden zu sein. Es wurden in der Tat nur die Bodenplatte, Frostschürze, Decke und Betonwand gerechnet, also nur die Betonteile des EGs.

    Ich werde definitv wegen der Stürze sofort beim Statiker nachhaken.

    Bauleitung habe ich keine. Diese wurde den jeweiligen Gewerken Maurerfa und Zimmerer übertragen. Die Abnahmen lasse ich von einem Sachverständigen durchführen.

    Im Nachhinein ist mir schon klar geworden daß eine unabhängige Bauleitung Sinn gemacht hätte, aber nun ist es dafür praktisch schon zu spät. :mauer

    Das Holzhaus wird morgen oder übermorgen aufgestellt. Mit dem Wiederverfüllen muß leider noch gewartet werden, da ich die KBM Beschichtung von einer Fachfa. auftragen lassen möchte, nachdem ich gemerkt habe daß dieses Gewerk nicht für Eigenleistung geeignet ist. Dies wurde mir von der EG Fa. suggeriert und ich dachte zunächst, daß man das Zeug selbst auftragen kann. Da wir aber den Lastfall aufstauendes Sickerwasser haben wird und wir ohnehin Kiesnester haben und mir noch nicht bekannt ist ob die Mauerstärken WU Zertifiziert sind, muß wenigstens hier aufgepasst werden.

    Was muß eigentlich beim Verfüllen beachtet werden. Ich möchte gerne den Lehm wieder zum wiederverfüllen hernehmen, da der Arbeitsraum ca. 250 m³ groß ist und wir auch anfüllen müssen. Das Abfahren des Lehms und einbringen von Schotter oder Vorsieb wird wohl bei einer so großen Menge einfach zu teuer. Ich denke daß wir noch Betonsäulen gießen um die geplante Holzterasse auf dem gewachsenen Boden aufzulagern.

    Es gibt kein Baugrundgutachten, da wir direkt daneben Nachbarn haben die mit dem gleichen Boden schon gebaut haben und auch mit dem gleichen Material wiederverfüllt haben. Der Statiker hat sich die Bodenverältnisse nach den Baggerarbeiten angesehen und den Boden für tragfähig befunden. Lediglich an einigen Stellen mußte ein Bodenaustausch gemacht werden, da Seeton schichten den ansonsten tonigen Lehm durchsetzten. Seeton wird als nicht tragfähiger Boden eingestuft.

    -hugo
     
Thema: Flachstürze so in Ordnung?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wärmedämmsturz 49cm

Die Seite wird geladen...

Flachstürze so in Ordnung? - Ähnliche Themen

  1. Ytong Flachsturz Übermauerung

    Ytong Flachsturz Übermauerung: Hallo zusammen, ich habe noch nicht viel Erfahrung mit Ytong, aber möchte in meinem Dachgeschoss ein bestehendes 1 Meter Hohes Mauerwerk bis zur...
  2. Flachsturz als tragendes Element, Mittelpfette liegt über Fenster

    Flachsturz als tragendes Element, Mittelpfette liegt über Fenster: Hallo Experten, ich habe vor mein nur teilweise ausgebautes Dachgeschoss fertig ausbauen und Renovieren. Das Haus ist BJ 1988. Ich möchte das...
  3. Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand?

    Stahlbetonsturz statt Flachsturz aus Porenbeton bei nichttragender Innenwand?: Hallo Experten, ich habe eine Frage zu meinem Bauvorhaben, welches in einer Woche geplant ist. Wir wollen einen Raum im Haus verändern und dafür...
  4. falscher YTONG Flachsturz verbaut, was nun?

    falscher YTONG Flachsturz verbaut, was nun?: Liebe Community, heute habe ich den Abschlussbericht des Prüfstatikers für den fast fertigen EFH-Neubau erhalten (Außenwände 36,5 YTONG). Mit...
  5. Flachstürze und verschiedene Tragfähigkeiten

    Flachstürze und verschiedene Tragfähigkeiten: Hallo an die Experten! Unabhängig vom konkreten Bauvorhaben [1] möchte ich mich etwas zum Thema "Flachstürze", in meinem Fall als...