Feuchtigkeit unter Fensterbrett

Diskutiere Feuchtigkeit unter Fensterbrett im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, nachdem Prozess gewonnen, Vorschpsse geflossen, wollten wir nun zum letzten Akt der Sanierung schreiten. Szenario: Boden...

  1. #1 matthias greß, 18.10.2010
    matthias greß

    matthias greß

    Dabei seit:
    07.03.2003
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Iffezheim
    Benutzertitelzusatz:
    da Iffzer
    Hallo Experten,

    nachdem Prozess gewonnen, Vorschpsse geflossen, wollten wir nun zum letzten Akt der Sanierung schreiten.
    Szenario:

    Boden tiefes Fenster im Kinderzimmer eines Fertighauses in Holzrahmenbauweise. (altes Bild http://www.iffze.de/mangel/fenster5.jpg). Wie ersichtlich damlas keine korrekte Abdichtung nach innen. Schäumnug zum Teil unvollständig, so daß Zugluft ins Zimmer gelang. Damals war unter dem Fensterbrett außen feucht. Holz leicht dunkel verfärbt.

    Vor ca einem Jahr wurde das Fenster vorläufig saniert: Innen mit gelbem Top Cral Band verklebt, Quellband eingelegt und zusätzlich vom Fensterrahmen bis Außenkante Außenverputz eine schwarze Folie (Quellband liegt daraunter) gezogen, wie sie beim Terrassenbau üblich ist. Heute sollte nun abschlißend geprüft werden, ob es weiterhin zu Wasseransammlungen unter dem Fensterbrett kommt. Leider war dies so (gestern hatte es geregnet, der Regen schlug zum Teil an die Fenster). Mir sit klar, daß keine Ferndiagnose stattfinden kann, ich möcht lediglich von den Experten ein paar Tipps, was, wo überprüft werne kann, um die Ursache des Esslöffel voll Wasser gerrühren kann. Unter der schwarzen Folie war es übrigens trocken.

    Grüße aus Baden

    Matthias
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Bild von aussen?
     
  3. #3 matthias greß, 18.10.2010
    matthias greß

    matthias greß

    Dabei seit:
    07.03.2003
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Iffezheim
    Benutzertitelzusatz:
    da Iffzer
    Noch mehr Bilder

    der aktuelle Zustand (gerade fertig):

    Die Folie wurde nach außen über den Putz verlängert, damit Feuchtigkeit ablaufen kann. Die Seiten wurden provisorisch geschlossen. Nach dem nächsten Regenereignis wird wieder geöffnet und geprüft

    Außen:

    http://www.iffze.de/mangel/k1.jpg
    http://www.iffze.de/mangel/k2.jpg
    http://www.iffze.de/mangel/k3.jpg
    http://www.iffze.de/mangel/k4.jpg
    http://www.iffze.de/mangel/k5a.jpg
    http://www.iffze.de/mangel/k5b.jpg

    Innen:
    http://www.iffze.de/mangel/k6.jpg
    http://www.iffze.de/mangel/k7.jpg

    Grüße

    Matthias Greß
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Bei einer Alubank macht die Folie eigentlich schon mal keinen Sinn.

    Ein Bild, auf dem der Fensterrahmen von aussen samt Anschluß der Rollladenschiene an die Fensterbank erkennbar ist, wäre schön.
    So als würde man von aussen die untere rechte (oder linke) Leibungsecke fotoknipsen.
     
  5. #5 matthias greß, 18.10.2010
    matthias greß

    matthias greß

    Dabei seit:
    07.03.2003
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Iffezheim
    Benutzertitelzusatz:
    da Iffzer
    Dennis1991 gefällt das.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Das sieht bis auf das Silikongeschmiere eigentlich ordentlich aus!
     
  7. #7 matthias greß, 18.10.2010
    matthias greß

    matthias greß

    Dabei seit:
    07.03.2003
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Iffezheim
    Benutzertitelzusatz:
    da Iffzer
    Silikongeschmiere

    obiges ist ja nur vorübegehend und deshalb nicht geglättet etc. Soll im Ernstfall auch angeputzt werden. Wie gesagt, sammelte sich unter dieser Bank Wasser und wir haben derzeit keinen Schimemr woher.
     
  8. #8 Olaf (†), 18.10.2010
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Is nur...

    mit Bildern schwierig, aber ich lehne mich trotzdem mal raus:
    Ich sehe schlampig angebrachte Bordstücke, offene Langlöcher der Fensterbankbefestigung und keine Abdichtung Fb - Rahmen.

    Nachfrage: Wo ist es denn feucht unter der Fb? Innen außen oder was?
     
  9. #9 matthias greß, 18.10.2010
    matthias greß

    matthias greß

    Dabei seit:
    07.03.2003
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Iffezheim
    Benutzertitelzusatz:
    da Iffzer
    Sicher schwierig ...

    ... nur aus den Bildern 'was zu sagen. Trotzdem vielen Dank Olaf. Bild http://www.iffze.de/mangel/k1.jpg zeigt eine Draufsicht bei weggenommener Fensterbank. Das Wasser stand außen auf der schwarzen Folie. Die Seitenteile der Fb wurden mit farblosem Silikon an der Fb befestigt (http://www.iffze.de/mangel/k4.jpg, http://www.iffze.de/mangel/k8.jpg).
    Das Brett hat ja so einen sagen wir mal z-förmigen Querschnitt. Die hintere Ende steckt in einer Nut hinter der Entwässerungsnut. Ist da noch eine zusätzliche Dichtung notwendig? Die drei Schrauben der Fensterbankbefestigung wurden mit Dichtungsring wieder angebracht.
     
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nur eine verrückte Idee - muss nicht sein.

    Habt Ihr nach dem Abkleben innen mal einen Blower-Door_Test machen lassen?

    Nicht das sehr lokal noch feucht-warme Luft ausströmt und die Feuchte unter der nachts alten Fensterbank kondensiert - also gar kein Zusammenhang zu Niederschlägen besteht.
     
  11. #11 matthias greß, 18.10.2010
    matthias greß

    matthias greß

    Dabei seit:
    07.03.2003
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Iffezheim
    Benutzertitelzusatz:
    da Iffzer
    Blower Door

    Nein, bisher nicht
     
  12. #12 Olaf (†), 18.10.2010
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Quantifiziere...

    mal "Wasser steht unter der Fensterbank".
    Das es dort stehenbleibt und feucht ist, dafür ist die Wannenausbildung aus der Folie auch da (damit es nicht ins MW eindringt) und durchaus (erstmal) fachgerecht - eben weil die Anschlüsse nicht unbedingt dicht zu kriegen sind.
     
  13. #13 matthias greß, 18.10.2010
    matthias greß

    matthias greß

    Dabei seit:
    07.03.2003
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Iffezheim
    Benutzertitelzusatz:
    da Iffzer
    Mit der Spritze...

    .. aufgezogen haben wir es nicht. Ich schätze 1- 2 Esslöffel.
     
  14. #14 Olaf (†), 18.10.2010
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Wenn...

    drunter (unter der Folie) alles trocken ist sollte kein Grund für Alarm bestehen.
     
  15. #15 matthias greß, 18.10.2010
    matthias greß

    matthias greß

    Dabei seit:
    07.03.2003
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Informatiker
    Ort:
    Iffezheim
    Benutzertitelzusatz:
    da Iffzer
    Was ist aber ...

    ... mit den zehn anderen Fenstern? Die sind noch wie aus der Fabrik gekommen. Da gibt es die Sonderausstattung Folie nicht. Sollte mich das alarmieren? Wir hattem dieses Fenster ja nur wegen der Hechtsuppe (wegen des Zuges) offen.
     
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Die Gesetze der Statistik und der Wahrscheinlichkeitsrechnung lassen die Aussage zu, dass die anderen Fenster ebenso wider die Fachregeln montiert sein werden. Warum sollte er ein Fenster anders als alle anderen einbauen?
    Ergo - aufmachen + schaun
     
  17. khr

    khr

    Dabei seit:
    27.05.2002
    Beiträge:
    705
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    Ort:
    46244 Kirchhellen
    Benutzertitelzusatz:
    www.khries.de
    Eine Folie macht immer dann Sinn, wenn die Fensterbankabschlusstücke, so wie hier augenscheinlich der Fall, nicht elastisch und nicht (zertifiziert) schlagregendicht sind.

    Ferner macht sie Sinn, wenn unter der kalten Fensterbank Feuchte aus dem Baukörper / der Dämmung / Luftströmungen aus dem Haus kondensiert (vorzugsweise in der kalten Jahreszeit) und dann abtropft. Gibt´s dann hier eine Folie, wird die Dämmung nicht nass und das Kondensat wird nach außen geleitet.
     
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Und was haben wir dann?
    Genau einen Mangel, weil gegen die aRdT des Fenstereinbaus verstossen wurde.

    Basteln wir mal was gegen die Mangelfolgen, dann können die Ursachen ja bleiben :respekt
     
  19. #19 Olaf (†), 18.10.2010
    Olaf (†)

    Olaf (†)

    Dabei seit:
    28.04.2005
    Beiträge:
    4.519
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dresden
    Nix...

    mit basteln. Leitfaden S.130 bzw. Punkt 7.20 Hattest Du doch, oder?
    :shades
     
  20. khr

    khr

    Dabei seit:
    27.05.2002
    Beiträge:
    705
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    Ort:
    46244 Kirchhellen
    Benutzertitelzusatz:
    www.khries.de
    Wenn Sie dies meinen, dann haben Sie bei denen aber grundlegend was falsch verstanden.
     
Thema: Feuchtigkeit unter Fensterbrett
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. feuchtigkeit unter fensterbank innen

    ,
  2. nasse wand unter fenster

    ,
  3. nässe unterm Fenster

    ,
  4. wasser kommt durch wand unter fenster,
  5. fenster feuchte mauer,
  6. feucht unter fensterbank,
  7. Feuchtigkeit unter fensterbank,
  8. feuchtigkeit fensterbank,
  9. wassereintritt durch fensterbank innen,
  10. feuchte wand unter fenster,
  11. Holzhaus Feuchtigkeit unter fenszer,
  12. putz unten am Fenster feucht,
  13. wasserflecken unter fensterbank,
  14. feuchte Mauer unter Fensterbrett innen ursachen,
  15. wand unter fenster feucht,
  16. fensterbank Feuchtigkeit unterhalb Putz hoch,
  17. nässe unter fensterbank,
  18. nasse fensterbank,
  19. unter fensterbank nass ursache,
  20. wasser unters fensterbank innen ursache,
  21. fensterbank innen feucht,
  22. dichtung endstückfensterbrett,
  23. Alubank wer muss Wannenausbildung machen,
  24. unter der fensterbank aussen feucht,
  25. unter fensterbank wand nass
Die Seite wird geladen...

Feuchtigkeit unter Fensterbrett - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?

    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
  2. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr

    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  3. Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?

    Hilfe, Feuchtigkeit durch den Verblender?: Hallo Ihr Lieben, letztes Jahr habe ich eine Terrassenüberdachung gebaut und festgestellt, dass der Regen durch den Verblender an die...
  4. Feuchtigkeit Garage

    Feuchtigkeit Garage: Habe ein Feuchtigkeits Problem in meiner unbeheizten Garage Baujahr 2020 an der Wand im Bereich der Tür: Wandaufbau von Außen nach Innen:...
  5. Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit

    Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit: Hallo zusammen, habe für mein Problem im Forum nichts finden können. Hoffe ich habe bei der Suche nichts übersehen. Meine Ausgangssituation:...