Pumpe im Brennwertgerät zu stark

Diskutiere Pumpe im Brennwertgerät zu stark im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, liebe Installateure und Experten. Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine wandhängende Brennwertheizung von V.... Die arbeitet so weit...

  1. Jakari

    Jakari

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Detmold
    Hallo, liebe Installateure und Experten.
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine wandhängende Brennwertheizung von V....
    Die arbeitet so weit gut, nur habe ich ein Problem
    Die eingebaute Pumpe ist so stark das ich Nachts nicht schlafen konnte (Fliesgeräusche)
    Ich habe natürlich die Pumpe heruntergeregelt.
    Kaum Besserung!
    Daher hat der Kundendienst der Herstellerfirma eine andere Pumpe eingebaut
    Viel besse, aber noch nicht gut.
    Leider benötigt das Gerät eine Mindestumlaufmenge
    darin liegt das Problem!
    Ich würde gerne eine ganz kleine Pumpe einbauen, das geht aber wohl nicht.
    Ich solle als Lösung eine hydraulische Weiche einbauen und dahinter meine Wunschpumpe setzen.....
    technisch kein Problem
    aber ich will meinen Brennwert nicht kaputt machen
    Ich habe auch nur einen Heizkreis....
    Wie würdet Ihr das beurteilen?
    Auch wäre eine andere Pumpe notwendig um einen hydraulischen Abgleich vernünftig durchzuführen
    Ich suche dringend eine vernünftige Lösung!
    Ich habe übrigens nur Heizkörper!
     
  2. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Jakari,

    da stimmt mit Sicherheit etwas mit der Hydraulik nicht. Welcher Art sind die Geräusche? Im Gerät? In der Anlage?

    Gruß

    Bruno
     
  3. Jakari

    Jakari

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Detmold
    die Heizkörperventile werden ganz leicht geöffnet und machen dann ein Pfeiffgeräusch
    (Stellung null)
    Wenn ich die dann öffne ist alles ok.
    Vorlauf und Rücklauf sind nicht vertauscht
    Wie gesagt der Kundendienst des Geräteherstellers war auch schon da .......
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was soll die Therme bzw. Pumpe sonst machen, wenn Du alle Heizkreise abwürgst? Kein Wunder wenn dann ein Ventil pfeift.

    Was für eine Therme?
    Wie hoch ist die Heizlast?
    Wie viele Heizkörper?

    Da rennt doch sicher wieder ein LKW gegen eine PKW Garage.

    Gruß
    Ralf
     
  5. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    ... oder die Heizkurve und der HA stimmen nicht :shades

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  6. #6 Achim Kaiser, 20.10.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wieso läuft das Gerät gegen geschlossene Ventile ?
    Was soll denn die Betriebsweise ?

    Welche Leistung hat das Gerät ?
    Auf welche Spreizung ist die Anlage gerechnet ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  7. Jakari

    Jakari

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Detmold
    Das Brennwertgerät ist überdimensioniert
    mir würden 16 kw reichen
    aber ich habe 27.....
    Grund:
    Besser gewordene Wärmedämmung, von Anfang an zu groß....
    Wieso läuft das Gerät gegen geschlossene Ventile ?
    2 Kachelöfen,bessere Dämmung würgen die TH-Ventile ab

    folgende Überlegungen habe ich
    eine hydraulische Weiche einbauen
    oder ein Überströmventil
    (beides Vorschläge des Herstellers)
    da bliebe für mich aber nur die hydraulische Weiche

    Raumtemperaturaufschaltung nicht möglich, da 2 getrennte Wohnungen
    und nur einen Heizkreis
     
  8. #8 Achim Kaiser, 21.10.2010
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Heizkurve angepasst ?

    Weiche ... nicht wirklich der Bringer.
    Überströmventil ... zur Not am entferntesten Punkt vom Kessel aber nur wenn einem nichts besseres mehr einfällt.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
Thema:

Pumpe im Brennwertgerät zu stark

Die Seite wird geladen...

Pumpe im Brennwertgerät zu stark - Ähnliche Themen

  1. Wilo Pumpe

    Wilo Pumpe: Hallo, habe eine Viessmann Festwertregelstation mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe am HKV angeschlossen und hab die auf 2 eingestellt, aufgrund...
  2. Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt

    Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter...
  3. Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.

    Pumpensumpf pumpe taktet dauerhaft.: Hallo zusammen, beim aktuellen feuchtem Wetter hat sich in unserem Keller etwas Feuchtigkeit auf der Bodenplatte gesammelt. Bei der...
  4. Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?

    Pumpe Grundfos ups 20-35 defekt?: Servus zusammen, Ich habe einen Vaillant Atmovit Classic. Eine Pumpe wie Grundfos ups 20-35 und einen Temperatureegler (super alt). Der Vaillant...
  5. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?

    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...