Schmutzwasserablauf verstopft oft.

Diskutiere Schmutzwasserablauf verstopft oft. im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo und Guten Abend, ich hoffe, das Bild ist für alle sichtbar. Bei uns lief seit Monaten Wasser in die Wände/Decken. JEtzt ist die Urasche...

  1. #1 Tristan, 19.10.2010
    Tristan

    Tristan

    Dabei seit:
    05.04.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Aschaffenburg
    Hallo und Guten Abend,

    ich hoffe, das Bild ist für alle sichtbar.
    Bei uns lief seit Monaten Wasser in die Wände/Decken. JEtzt ist die Urasche gefunden, aber bevor alles verschlossen wird, möchte ich doch eine Expertenrunde befragen.
    Rohr 1 ist die Entlüftung aufs Dach.

    1. Ist das eine vernünftige Konstruktion?
    2. Kann so eine WC-Ableitung konstruktionsbedingt oft verstopfen?
    3. Gibt es bembel-ungeeignete WC-Rohre?

    Ich hoffe auf zahlreiche Antworten!
    Danke!
    Schönen Abend,
    Tristan
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Nix verstehen!
     
  3. #3 Tristan, 19.10.2010
    Tristan

    Tristan

    Dabei seit:
    05.04.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Aschaffenburg
    Dann versuche ichs nochmal anders

    zu 1 und 2: Im waagerechten Rohrbereich vom WC-ABfluss hat sich immer wieder eine Verstopfung ergeben: konstruktionsbedingt erklärlich?

    zu 3: Klare Frage: Gutachter behauptet, durch Bembel und Chemikalien etc. hätte sich ROhr 1 aus der Verbindung entfernen können.

    Jetzt zu verstehen?
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Also ein Bembel ist doch das Trinkgefäß für Äpplewoi, was hat das mit Rohren zu tun?

    *Bahnhofversteh*
     
  5. #5 tbmaennchen, 19.10.2010
    tbmaennchen

    tbmaennchen

    Dabei seit:
    30.04.2010
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Ort:
    Delmenhorst/Bremen
    NAja, das sieht alles bißchen sparsam aus! Ob das Gefälle des KAnals stimmt, können wir nicht sehen, aber Schallschutzisolierung scheint dein Installateuer nicht zu kennen und ich frage mich warum die Warmwasserleitung, die eindeutig als Zirkulation bis in die Vorwand gezogen ist nicht konsequent wärmeisoliert ist.....
     
  6. #6 Tristan, 19.10.2010
    Tristan

    Tristan

    Dabei seit:
    05.04.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Aschaffenburg
    Oh, peinlich

    meine Pümpel, sorry, war ein langer Tag....
     
  7. #7 Tristan, 19.10.2010
    Tristan

    Tristan

    Dabei seit:
    05.04.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Aschaffenburg
    Also noch konkreter: das FOto hier zeigt das reparierte Rohr 1.
    Kann man das wieder zumachen lassen oder sollte man weiter aufmachen und Korrekturen am Gesamtzustand vornehmen?
     
  8. #8 Tristan, 19.10.2010
    Tristan

    Tristan

    Dabei seit:
    05.04.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Aschaffenburg
    Eine Zirkulationspumpe gibts leider nicht mal, aber die Rohre dafür. Der FachBetrieb war nicht so toll...
     
  9. #9 tbmaennchen, 19.10.2010
    tbmaennchen

    tbmaennchen

    Dabei seit:
    30.04.2010
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Ort:
    Delmenhorst/Bremen
    Würde ich wieder zerlegen lassen!! Bogen FAlschrum 45° falschrum aufgesteckt und das ROhr sieht böse nach gegengefälle aus..damit läuft dir die suppe immer wieder richtung entlüftung, bzw es wird Abwasser im Rohr stehenbleiben....
     
  10. #10 ThomasMD, 19.10.2010
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Auch falsch.
    Das Ding heißt nach DIN-EN Zwölfstrichklempner Pömpel.
     
  11. #11 Tristan, 19.10.2010
    Tristan

    Tristan

    Dabei seit:
    05.04.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Aschaffenburg
    Die SUppe läuft doch nur gegen die Richtung, wenn es eine Verstopfung gibt, oder sehe ich das falsch?
     
  12. #12 Tristan, 19.10.2010
    Tristan

    Tristan

    Dabei seit:
    05.04.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Aschaffenburg
    nene, ich habs extra nachgelesen, ist mundartlich...
     
  13. #13 tbmaennchen, 19.10.2010
    tbmaennchen

    tbmaennchen

    Dabei seit:
    30.04.2010
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Ort:
    Delmenhorst/Bremen
    Wenn das rohr dort Gegengefälle hat, dann hat der Abzweig der 30cm weiter sitzt auch Gegengefälle....also läuft immer ein Teil in die FAlsche Richtung und wenn da sich einiges an klopapier ansammelt am Abzweig hast ruck zuck ne Verstopfung.....
     
  14. #14 Tristan, 19.10.2010
    Tristan

    Tristan

    Dabei seit:
    05.04.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Aschaffenburg
    Hat man denn davon irgendeinen Schaden? Ich meine, es stinkt nur in der Entlüftungsleitung aufs dach, was kann sonst passieren?
     
  15. #15 tbmaennchen, 19.10.2010
    tbmaennchen

    tbmaennchen

    Dabei seit:
    30.04.2010
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Gas-Wasserinstallateur/ang. HLK Techniker
    Ort:
    Delmenhorst/Bremen
    Mensch! Bist so ein RICHTIGER Beamter was?:motz:bef1002:

    HAb ich doch oben geschrieben! Woltest du ne erhliche Meinung oder nu jemand, der sagt JO mach dicht, für das Gewissen???

    Naja ist ja schon Spät, will mal Gnade walten lassen:28:
     
  16. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Damit alle wissen , was gemeint ist

    Saugglocke - Pömpel

    [​IMG]
     
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 20.10.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Die beiden gegenüber eingeführten Anschlüsse von WC und Dusche(?) sind doch so gar nicht zulässig, weil die keine 25 cm Höhenunterschied haben und auch nicht um 90° verdreht sind.
    Also sowieso alles Murks
    Und eine fahcgerechte Rohrunterstützung (Schelle) sehe ich auch nicht.
    Das WC-Rohr wird also IMMER dem Ruf der Schwerkraft folgen!
     
  18. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Tja, auch Abwasser setzt ein gewisses Grundwissen voraus :biggthumpup:
     
  19. #19 Tristan, 20.10.2010
    Tristan

    Tristan

    Dabei seit:
    05.04.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Aschaffenburg
    Also sowieso alles Murks
    Das WC-Rohr wird also IMMER dem Ruf der Schwerkraft folgen![/QUOTE]

    So ein Mi...Wir wohnen noch kein Jahr drin...
    Ja, ist von der Dusche, oberhalb der Ziffer 3. Leider muß man zur Behebung alle Fliesen entfernen, den Boden, die Duschwanne auch, damit man an die Vorwandinstallation kommt und alles korrigieren kann, sofern möglich??!?
    Wie bringe ich das dem Sanitärfuzzi und dem Architekten bei??
    Ersterer erkennt bisher nicht mal an, daß er dafür verantwortlich ist. Zum Glück zahlt die Gebäudehaftplicht, leider mit Selbstbehalt 1ooo Euro...und sicher nicht die Komplettsanierung...
    Oh Mann...

    Danke allen Antwortern bisher!!!
     
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 20.10.2010
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Hat der Architekt ein gesondertes Honorar für die Haustechnik abgerechnet? Wenn ja, dann ists ganz einfach.
    Fragen Sie die beiden, ob Sie jetzt zu einer vernünftigen Lösung kommen wollen oder ob sich die beiden noch die Kosten für einen Privat-SV, einen Anwalt und ein Beweissicherungsverfahren teilen wollen.

    Wenn nein, dann ist er raus und die Frage geht alleine an den Sanilöter.
     
Thema:

Schmutzwasserablauf verstopft oft.

Die Seite wird geladen...

Schmutzwasserablauf verstopft oft. - Ähnliche Themen

  1. Drainage verstopft?

    Drainage verstopft?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, wir haben einen drainage. Ich frage mich, woran ich erkennen kann, ob eine...
  2. Abfluss im Keller verstopft?

    Abfluss im Keller verstopft?: Moin, wir haben gerade ein kernsaniertes Reihenhaus bezogen, ich mache vieles in Eigenleistung und bin gerade mit dem Keller überfordert. Wir...
  3. Abfluss vom Kellerschacht verstopft

    Abfluss vom Kellerschacht verstopft: Hallo zusammen, wir haben im vergangenen Jahr ein vollunterkellertes, freistehendes Einfamilienhaus aus Ende der 60er gekauft. Im Keller gibt es...
  4. Kamin verstopft/zu

    Kamin verstopft/zu: Hallo zusammen, hoffe, das ist hier der richtige Bereich. Wir würden gerne den alten Kaminschacht unseres 50er-Jahre-Hauses wiederbeleben. Der...
  5. Klo verstopft ???

    Klo verstopft ???: Hallo Wir haben ein recht neues WC sammt Spülkasten. Was mich immer gestört hat ist dass das so laut ist. Die Wasser und Spülgeräusche. . dachte...