Ergebnis 1 bis 4 von 4

DLE mit 4 kW?

Diskutiere DLE mit 4 kW? im Forum Sanitär auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Thüringen
    Beruf
    Vertrieb
    Beiträge
    655

    DLE mit 4 kW?

    Hallo Bauexperten,

    ich habe am Wochenende die Baustelle von Freunden besichtigt und bei einem Punkt habe ich mächtig geschluckt.

    Ursprünglich hatte ich bei unserem Haus vor, das Trinkwasser per DLE zu erwärmen, aber als mir die Experten vorrechneten, welche Leistung dafür benötigt werden (>20kW) bin ich ganz schnell wieder davon abgekommen. Jetzt läuft das alles über die LW-WP.

    Beim Haus meiner Freunde wird nun vom Kälteanlagenbauer eine LW-WP (irgendwas um die 5kW) eingebaut und das Trinkwasser soll per DLE mit 4kW bereitet werden. Einen Pufferspeicher gibt es nicht.

    Das Haus wird mal von zwei Personen bewohnt werden, mit Neuzugängen ist nicht zu rechnen, darum denke ich, daß das Konzept ökonomisch paßt, die vier kW kommen mir aber bedenklich wenig vor...

    Gruß,
    Erdferkel
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. DLE mit 4 kW?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Erdferkel Beitrag anzeigen
    die vier kW kommen mir aber bedenklich wenig vor...
    Mir auch. Mehr als 2 Liter/Minute wird so ein DLE nicht liefern können. Da möchte ICH nicht unter der Dusche stehen.
    Kann man ja einfach nachrechnen. 30K Erwärmung (10°C auf 40°C) mit 4kW ergibt einen Volumenstrom von 115Liter/h, also in etwa die von mir genannten 2 Liter/Minute.

    So ein Konzept funktioniert nur mit einem WW-Speicher.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Kronach
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    1,265
    Evtl. hast du ja was falsch verstanden und es ist elektrische Zuheizung der Wärmepumpe gemeint mit 4 kw und es geht doch über WW-Speicher.

    Wenn nicht. Brrrr... saukalt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Richtig:
    Das KANN so nicht gemeint sein.
    Wäre völlig unbrauchbar!

    4kW als DLE reichen grade eben so zum Händewaschen.
    Damit kann man aber weder Geschirr spülen noch Putzwasser zubereiten. Geschweige denn duschen oder gar baden...

    Daher nochmals im Detail nachfragen.
    Ein DLE wäre ja auch etwas unsinnig, wenn eine WP vorhanden ist.
    Einen Pufferspeicher braucht die dann nicht, aber einen Trinkwasserspeicher sehr wohl!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen