GK-Wand W 112

Diskutiere GK-Wand W 112 im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Kollegen und Experten, folgende Situation: GK-Wand W112 (125mm) 75er CW 2xGKB und 60mm TWP. Flurwände und Bürowände erstellt. Wie es...

  1. #1 jackorlando, 29.10.2010
    jackorlando

    jackorlando

    Dabei seit:
    19.11.2008
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    trockenbau
    Ort:
    west
    Hallo Kollegen und Experten,
    folgende Situation:
    GK-Wand W112 (125mm)
    75er CW 2xGKB und 60mm TWP.
    Flurwände und Bürowände erstellt.
    Wie es so üblich ist gehen Kabel Leitungen etc. oberhalb durch die Wände.
    Sind nachher nicht mehr sichtbar wenn MF-Decke montiert wird.
    Nun möchte die Bauleitung an drei Stellen wo die Kabel durch die Wand gehen(Flurbereich) ein Weichschott erstellt haben.
    Mit Laibungsausbildung usw.
    Meine Frage F90 bei einer F30 Wand.:(
    MFG Thomas
     
  2. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Was wurde denn dazu exakt im LV bzw. in anderen Vetragsunterlagen gefordert? :deal
     
  3. #3 Gast943916, 30.10.2010
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    gibt es evtl. ein Brandschutzgutachten oder Konzept?
     
  4. #4 jackorlando, 30.10.2010
    jackorlando

    jackorlando

    Dabei seit:
    19.11.2008
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    trockenbau
    Ort:
    west
    Hallo,
    also ich selber bin dort als NU tätig in meinem Vertrag und LV steht nur die Erstellung von GK-Wänden W112.
    Die Öffnungen haben die Elektriker selber geschnitten oder besser gesagt gehämmert:28:
    Nun möchte mein Auftraggeber das ich dort das Weichschott erstelle,hätte er im Angebot Stck.-Preis.
    Natürlich ist nachher immer mehr Arbeit als wenn man es sofort bei einseitiger Beplankung gemacht hätte.
    Ich verstehe die Logik nicht.GKB bei der Wand und Schott F90.
    Also ich werde das natürlich nicht im Stck. Preis machen und was für ein Prüfzeugniss gibt es nur fürs Weichschott?
    MFG Thomas
     
  5. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Deiner Umschreibung entnehme ich, das du der Nachunternehmer von einem Nachunternehmer bist.
    I.d.R. reicht GKB 2 x 12,5 nach der AbZ Knauf , wenn diese auch so erstellt wurde, als F 30 Wand.
    Somit reicht auch ein F 30 Schott.

    Ich bin mir aber sicher, das diese Wand nicht F 30 erfüllt, da , wie du mir sicherlich bestätigen kannst, das im Bereich der Steckdosen und Lichtschalter keine besondere Maßnahme getroffen worden ist.

    Aber zurück zum Weichschott.

    Unter den Weichschottungen als S 30/90 sind die Plattenschott´s mit Beschichtung die am meisten verwendeten Brandabschottungen.
    Ein Beispiel .....
    dann lese dich mal ein .


    Peeder
     
  6. #6 jackorlando, 30.10.2010
    jackorlando

    jackorlando

    Dabei seit:
    19.11.2008
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    trockenbau
    Ort:
    west
    Hallo Peeder,
    das kann ich dir bestätigen.
    Natürlich laufen auch noch Lüftungsrohre durch diese Wand und dort brauche ich nix zu machen:irre
    Aber egal als Stck.Preis werde ich dieses nicht machen.
    Wie gesagt Wand ist von beiden Seiten geschlossen und es sind mind. 30 Kabel die dort durchgehen.
    Es soll ein Technikraum sein.
    Meiner Meinung nach hätte dieser Raum komplett in F90 erstellt werden müßen.
    MFG Thomas
     
  7. #7 Gast943916, 30.10.2010
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    richtig, die Wand müßte F90 sein, Kabelbündel sind eh mit Vorsicht zu geniessen, abhängig davon welche Kabel usw., genau informieren und beim Hersteller oder Peeder anfragen
     
  8. KPS.EF

    KPS.EF

    Dabei seit:
    24.09.2006
    Beiträge:
    1.316
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Mathematiker
    Ort:
    Erfurt
    Benutzertitelzusatz:
    Gebäudediagnostiker
    Bevor Du uns hier bzgl. Deiner hausgemachten Probleme im Nebel stochern lässt, solltest Du bitte ganz präzise Fragen stellen, ansonsten würde ich diese Diskussion eher unter DIY einordnen wollen! :D
     
Thema: GK-Wand W 112
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. W112 Trockenbau bedeutung

    ,
  2. trockenbau W 112

    ,
  3. gk wand w112

    ,
  4. was bedeutet w 111 im trockenbau,
  5. trockenbau was bedeutet w 111,
  6. gk-wänden w112,
  7. gkm wand,
  8. trockenbauwand w112 was heißt das?,
  9. GK-W112,
  10. was bedeutet w112,
  11. wand w112,
  12. Trockenbauwand w-112,
  13. wand w 112,
  14. GK Standardwerk W112,
  15. w 112 trockenbau bedeutung,
  16. was bedeutet w112 trockenbau,
  17. gk wänden,
  18. wände w112i,
  19. GK-Wand W112,
  20. trockenbau ww12,
  21. w112 wand,
  22. GK Wände ,
  23. gk wand w 112,
  24. gk w112,
  25. was bedeutet w 112 Trockenbauwand
Die Seite wird geladen...

GK-Wand W 112 - Ähnliche Themen

  1. Vertikale Rielen in glatter Wand

    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  2. Nichttragende Wand beschädigt

    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  3. Heraklit Wand -Tragend ?

    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  4. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?

    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  5. Übergang zwischen Wand und Kamin

    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...