    Feuchte Verblender unter Fenster

    Holla,

    wenn es geregnet hat (das Foto zeigt ein West-Fenster) und danach trocknet, dann sind unter allen West-Fenster feuchte Stellen zu sehen. Siehe Bild.

    Wie kann man dies verhindern, bzw. was ist dort schief gelaufen bzw. falsch gemacht worden oder nicht gemacht worden?

    Danke schonmal für die Antworten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Feuchte Verblender unter Fenster

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Baufuchs
    Gast

    Gibt 2 Möglichkeiten...

    entweder keine Wassernase an der Unterseite der Fensterbankklinker eingefräst.....
    oder:
    unterhalb der Fensterbank keine Folie (oder nicht ordnungemäß) eingelegt, die das Wasser, was durch die "stehenden Fugen" der Fensterbank eindringt zu den Lüfterstossfugen ableitet.
    Vermute letzteres.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222
    Hallo Baufuchs.

    Unser Bauunternehmer ist der Meinung, dass dies normal sei.

    Wo muss denn die Wassernase eingefräst werden?
    Wie müsste es mit der Folie richtig sein?

    Wie kann man dies jetzt nachträglich feststellen, was falsch gemacht wurde?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Baufuchs
    Gast

    Wassernase

    müsste an der Unterseite der Fensterbankklinker quer über gesamte Breite eingefräst sein. Soll verhindern, dass Wasser welches über die Fensterbank abläuft an der Unterseite zurück an die Fassade "kriecht".

    Sperrfolie ist im Bereich der unteren Lüfterfugen wohl eingelegt, denn genau bis dahin reicht die Feuchtigkeit in den Klinkern. Bei Rollschichten als Fensterbank müsste aber direkt unter der Fensterbank zusätzliche Sperrfolie liegen.

    Typisch ist, dass dieser Mangel an der West-Seite sichtbar wird, da dort die Fensterbänke den meisten Regen abbekommen.

    Sehen Sie auch mal im Bereich der Rollschichten über den Fenstern nach, auch dort müssten Lüfterfugen angelegt sein. (Ebenfalls mit Sperrfolie). Wie es aussieht, verfärbt sich auch die Rollschicht über den Fenstern schon dunkel wg. Feuchtigkeit im Stein. Ist allerdings auf Ihrem Foto nicht ganz deutlich zu sehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222
    Vielen Dank für die Infos Baufuchs...

    Zur Erklärung des nassen Bereiches der Rollschichten über den Fenstern schicke ich mal das komplette Foto mit. Ist dort aber leider auch nicht ganz gut zu erkennen. Über dem Fenster (vom 1. Foto) ist noch ein Fenster (bodenständig). Dort ist der gleiche Effekt zu sehen, wodurch eben die Rollschicht oberhalb des unteren Fensters auch nass ist.

    Ich versuche mal, wenns wieder geregnet hat, ein besseres Bild zu machen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222

    ups, wo ist das Bild?

    .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Baufuchs
    Gast

    An allen Fenstern

    der gleiche Fehler.......
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222
    Sanierungsvorschlag? Sehr aufwendig?

    Ist irgendwie bekannt, wo das steht, wie man es fachmännisch ausführt? Wie kann ich meinem Bauunternehmer sagen, dass dies grosser Mist ist (was kann eigentlich passieren, wenn man es so läßt?), obwohl er mir sagt, dass sei normal?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Baufuchs
    Gast

    Schicke morgen E-Mail

    mit entsprechenden Angaben/Skizze etc. Sie sollten -wie schon geschrieben- einen Sachverständigen hinzuziehen. Wenn Ihr Unternehmer diesen Zustand als normal beschreibt, zeigt das seine Grundeinstellung und sie werden ohne fachmännischen Beistand nicht gegen ihn ankommen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Baufuchs
    Gast

    Schon mal hier nachschauen....

    ist zwar andere Art Fensterbank, aber Sperrschicht (Pos. 17) oben und unten ist eingezeichnet, ebenso Wassernase (Pos. 003)
    http://www.baunetz.de/sixcms_4/sixcm...d=912&id=50886
    auch hier ist Sperrschicht unter Fensterbank zu sehen:
    http://www.baunetz.de/sixcms_4/sixcm...d=912&id=50889
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222
    Oh, das ging aber schnell :-) freu

    Mein Bauunternehmer möchte sogar jemanden vom Hersteller der Verblender (Röben) vorbeischicken, der mit bestätigen soll, dass dies normal sei. Da bin ich ja mal gespannt.

    Und morgen freu ich mich erstmal auf Post.

    Vielen Dank für die Mühe....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222
    Holla....

    JDB hatte mich gebeten zu schreiben, wie das ausgegangen ist.

    Also, der Hersteller war vor Ort und hat festgestellt, dass alles richtig und Fachmännisch montiert wurde. Was willste da machen?

    Wir haben dann die Rollschichten auf unsere Kosten imprägniert und seitdem ist es nicht mehr aufgetreten.

    Wir haben uns zu dem Entschlossen, weil wir keine Lust hatten, noch weiter dagegen anzugehen. Da haben wir uns informiert und es mit dem inprägnieren versucht und es hat geklappt.

    Mal sehen, wie lange es anhält. Etwas schriftliches vom Hersteller haben wir auch, dass damals alles richtig gemacht wurde.

    Man hat manchmal das Gefühl, dass die teilweise unter einer Decke stecken. Hauptsache die Kohle stimmt und die Aufträge werden weiterhin mit den Firmen gemacht. Dies soll natürlich nicht allgemein für alle gelten. Dies ist bestimmt die Ausnahme.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    ist denn

    überprüft worden ob eine Abdichtung unterhalb der Sohlbänke vorhanden ist ???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2003
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Elektroinstallateur
    Beiträge
    222
    Ja, laut dem Hersteller-Mann soll die Folie unter der Sohlbank vorhanden sein. Teilweise sieht man die auch bei näherem hinkucken.
    Ob die jetzt aber komplett unter der Rollschicht ist, kann man ohne wegreissen selbiger wohl nicht feststellen, denke ich...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Kempen / NRW
    Beruf
    Maurermeister, öbuv Sachverständiger
    Beiträge
    10,901

    Dann

    hoffe ich mal das beste mit der Imprägnierung, aber bei der Größe der Wasserflecken möchte ich das von hier aus bezweifeln...(wie gesagt von hier aus) aber wenns jetzt weg ist :Roll
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Position der Fenster in der Lichte
    Von surfrichter im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 23:31
  2. Innere Fensterabdichtung bodentiefer Fenster sanieren...
    Von Calimero im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 14:57
  3. Elektrische Kipplüfter Fenster
    Von MaRo im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 13:37
  4. Feuchte Spitz/Dachböden
    Von MaRo im Forum Dach
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.09.2004, 14:38
  5. Fenster u.Fenstertüren schwingen zurück
    Von cea im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.09.2004, 09:19